Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вентиляция для курения в офисе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
greesha
Добрый день!

Подскажите пож-та, есть у нас один человек, у него типа своего кабинета-офиса-зоны отдыха и спорт зала, короче все в одном.
Еще он любит в нем покурить, потом жалуется что потом дымом табачным воняет.

Площадь помещения 82 квадрата, объем 284 куба.
Приток вентиляции - 200 куб м в час, вытяжки тоже около того - 200. Плюс монтажники ему установили доп вытяжку еще 200 куб м час, работает отдельно от своего выключателя.
Однако его не устраивает работа дан систем.

Подскажите в двух словах как вообще рассчитать правильно офис-помещение для любителя курения (проекта на доп вытяжку ему никто не делал, кто то установил просто так ее).
EJIEHA
Если запах впитывается в вещи, то не лечится... Ну а по нормам - 8 крат для курилки, включать от кнопки перед курением, окно открыть для притока. Как-то так.
Колёк
Поставьте ему курительную кабину, пусть в ней курит http://www.folter.ru/index.php?id=21
greesha
думаю это его не устроит - человек важный.
and
Цитата(greesha @ 13.3.2013, 17:06) *
думаю это его не устроит - человек важный.

Сталина на него нет. Проблемы-то - на один патрон.
С инженерной стороны, как уже упоминалось на форуме, основная проблема - нежелание табачного дыма уходить вверх с диапазона высот около 1,5-2,5м. Решается подпором в нижний уровень под слой дыма.
MAverick
Не вариант! 8 крат при открытом окне зимой это порядка 2770 м3/час, батарею разморозит!
Если он любит спорт, то там и так должно быть 3-4 крата.
Как вариант местную вытяжку с ф100-125мм и скоростью по трубе 3 м/с закрытую сеткой (диффузором). и разместить её рядом с пепельницей, чтоб дым засасывался :-) или в неё прям дуть :-)
JJJJ
Вот вступит в силу антитабачный закон и он забудет свою проблему. rolleyes.gif
T-rex
Цитата(JJJJ @ 13.3.2013, 17:56) *
Вот вступит в силу антитабачный закон и он забудет свою проблему. rolleyes.gif

Наоборот, мы директору по этому случаю в заднюю комнату вытяжку провели
greesha
а если в помещении установить воздухоочиститель? типа пласменный фильтр и все такое? никто не сталкивался, на сколько это эффективно?
JJJJ
Воздухообмен 10кр. от кнопки и сплит с угольным фильтром, можно только внутренний блок.
Дым удалит вентиляция, а запах сплит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.