Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котельная на диатермическом масле
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Demsss
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Столкнулся с проблемой. Пришел объект котельная на диатермическом масле. Никогда ничего подобного не делал, google рассказывает сказки и показывает странные картинки. Во всех нормах (что были под рукой), нашел только абзац про высокотемпературные жидкостные теплоносители в ПБ по моему на котлы более 115 градусов.
Подскажите у кого есть опыт с чего начать и какие есть нюансы проектирования данных сооружений и какие есть нормы на все это дело. Буду благодарен если кто-нибудь подскажет и про наружные сети на масле!
Заранее спасибо.
Земский
Котельная на диатермическом масле-это обычная котельная, но в качестве теплоносителя вместо воды или пара используются высокотемпературные органические жидкости, позволяющие поднимать температуру до 300 град. при нормальном давлении. это преимущество. Но этот теплоноситель горючий, необходимо иметь систему пожаротушения. Такие котельные не применимы для бытовых нужд.
Demsss
За время прошедшее с создания темы, накопились еще вопросы.
Какие нормы распространяются на трубопроводы с маслом? СНиП котельные установки и ПБ на трубопроводы пара и горячей воды не распространяются на масло. Единственное что нашел СНиП технологические трубопроводы, но по проектированию там очень мало.
Второй момент резервуар расходный с маслом, как вычислить его объем?И говорят на него распространяются требования СНиП склады нефтепродуктов?Нужна ли аварийная емкость для слива?
Третий момент. К какому классу жидкостей относится данное масло?И где это можно найти. (горючие, легковоспламеняющиеся и тд)
Четвертый момент количество насосов на каждый котел в ПБ на котлы выше 115 написано что должно быть два на КОТЛЫ. На каждый или всего два?
Пятый момент - вентиляция котельного зала, появляются ли какие дополнительные расходы в связи с маслом.
Шестой момент как раз с пожаротушением. Как и что?или как обычно два огнетушителя и два крана?
Буду признателен за ответ!
T-rex
Цитата(Demsss @ 22.3.2013, 16:05) *
За время прошедшее с создания темы, накопились еще вопросы.
Какие нормы распространяются на трубопроводы с маслом?

2 недели назад я бы ответил ПБ 03-585-03, но за этот срок их отменили. Читайте ветку Литература
Demsss
Ну вот!!!Единственная зацепка и та канула в лету!
Земский
Цитата(Demsss @ 22.3.2013, 16:05) *
За время прошедшее с создания темы, накопились еще вопросы.
Какие нормы распространяются на трубопроводы с маслом? СНиП котельные установки и ПБ на трубопроводы пара и горячей воды не распространяются на масло. Единственное что нашел СНиП технологические трубопроводы, но по проектированию там очень мало.
Второй момент резервуар расходный с маслом, как вычислить его объем?И говорят на него распространяются требования СНиП склады нефтепродуктов?Нужна ли аварийная емкость для слива?
Третий момент. К какому классу жидкостей относится данное масло?И где это можно найти. (горючие, легковоспламеняющиеся и тд)
Четвертый момент количество насосов на каждый котел в ПБ на котлы выше 115 написано что должно быть два на КОТЛЫ. На каждый или всего два?
Пятый момент - вентиляция котельного зала, появляются ли какие дополнительные расходы в связи с маслом.
Шестой момент как раз с пожаротушением. Как и что?или как обычно два огнетушителя и два крана?
Буду признателен за ответ!

1)
2)Ёмкость нужна при заполнении системы и периодической подпитки. Вместимость не более объёма системы.на неё не распространяются требования к складам нефтепродуктов, это технологический аппарат.Аварийная ёмкость не нужна.
3)Это горючая жидкость.
4)
5)Дополнительная вентиляция не требуется.
6)
T-rex
Цитата(Demsss @ 22.3.2013, 16:38) *
Ну вот!!!Единственная зацепка и та канула в лету!

В той теме лежит заменяющий документ
Файлотека\Нормативные документы\Отмена ПБ
Demsss
Большое спасибо за ответы.а что с нормами и пожаротушением?
Demsss
И что можно почитать по данной теме?книги методики и тд.Что есть подскажите пожалуйста!
Demsss
а замены что-то пока и нет!
T-rex
Цитата(Demsss @ 25.3.2013, 15:48) *
а замены что-то пока и нет!

Пост № 12 от 24 марта выложен заменяющий документ
Demsss
Прошу прощения!Спасибо!
Demsss
А в каком документе можно посмотреть к какому классу (горючее, легковоспламеняющееся и тд). относится диатермическое масло?Как я понимаю должно быть какое-то заключение лабораторное?Простите если задаю глупые вопросы))))
T-rex
Деление на данные категории производится по температуре вспышки вещества. Определение этой температуры - ГОСТовский анализ - запрашивайте поставщика/производителя. Умозрительно понятно, что это буде даже близко не ЛВЖ. А вот экспертизы бумажку потребуют
Земский
Цитата(Demsss @ 26.3.2013, 9:57) *
А в каком документе можно посмотреть к какому классу (горючее, легковоспламеняющееся и тд). относится диатермическое масло?Как я понимаю должно быть какое-то заключение лабораторное?Простите если задаю глупые вопросы))))

В соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 к легковоспламеняющимся жидкостям относятся жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле не более 61 град. Ц. Жидкости с Твсп более 61 град. относят к горючим.
Demsss
Цитата(Земский @ 26.3.2013, 12:10) *
В соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 к легковоспламеняющимся жидкостям относятся жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле не более 61 град. Ц. Жидкости с Твсп более 61 град. относят к горючим.

Большое спасибо!Все нашел!
enstinevolos
Здравствуйте!

Вопрос по теме:
Какие мероприятия нужно произвести в проекте маслогрейной котельной, котел которой не оборудован устройствами для тушения загоревшегося теплоносителя, чтобы снять замечания экспертов из Ростехнадзора по следующему вопросу?

ПБ 10-574-03, пп.11.2.10. Топки котлов должны быть оборудованы устройствами для тушения загоревшегося теплоносителя.

Спасибо.
rngt
Ищите в техническом описании типовых установок и применяйте к своим условиям.
arcada.spb
Здравствуйте! Вопрос по теме:
Поделитесь опытом, не нахожу для себя правильного(!) ответа: «Чем должны быть теплоизолированы диатермические маслопроводы?» Вопрос правил эксплуатации и пожаротушения понятен.
Интересуют указания на применение конкретных теплоизоляционных материалов, нормы, и/или рекомендации производителей.
При длительной эксплуатации масло будет подтекать, окислится, разложится. В результате экзотермической реакции достигнет температуры воспламенения.
strannik59
Господа
Есть действующая котельная на диатермическом масле обеспечивающая технологическое оборудование.
Ищу Проектировщика для консультаций по гидравлическому расчету и усовершенствованию работы всей системы.
Москва. 915 491 3428
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.