Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ППР системы аспирации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
kp2
На предприятии уже года четыре как установлена система аспирации ОЛА BLOWER FILTER 90-3,5 CT и ОЛА SBF 180-4,0 A документация на них ввиду многочисленных переездов службы утеряна, с поставщиками контакта нет, а поставлена задача составить план ППР на данное оборудование... Подскажите какие мероприятия включить их объемы и периодичность.
zaharov63
Цитата(kp2 @ 21.3.2013, 16:44) *
система аспирации ОЛА BLOWER FILTER 90-3,5 CT и ОЛА SBF 180-4,0 .

А что это за установки? Логично взять за основу аналог. А периодичность... Если 4 года эксплуатируете, то лучше вас ни кто не скажет. т.к. определяющими являются интенсивность и условия эксплуатации.
kp2
Я работаю два месяца, до этого с ними не сталкивался, а директор требует все и сразу (((
jaddd
Уточни что за аспирация: что фильтруется, производительность фильтра, принцип работы (фильтровальная или циклонная, вакуумная или напорная, сухая или мокрая), чем больше информации, тем больше вероятности что подскажут то что надо.
На самой установке как правило есть табличка, на которой в том числе есть электронный адрес и телефон. Документацию запросить вполне реально.
У меня на предприятии фильтровальная аспирация для древестной стружки напорного типа. Из ППР - раз в год проверка:
-рукавов (визуально)
-балансировка крыльчатки
-проверка работы клапанов.
-проверка двигателей.
-проверка уплотнений и утепления

Раз в 3-5 лет замена рукавных фильтров.

Может и не совсем так как надо, но система работает.
kp2
Спасибо за попытку помочь! Деревообработка, вытяжка непосредственно от станков, сухая. Постоянные жалобы от производства на слабый отсос стружки, давят на то что необходимо заменить рукавные фильтра, но они визуально не так сильно загрязнены...
zaharov63
Цитата(kp2 @ 28.3.2013, 20:06) *
Постоянные жалобы от производства на слабый отсос стружки, давят на то что необходимо заменить рукавные фильтра, но они визуально не так сильно загрязнены...

И жалобы, и ваша визуальная оценка состояния фильтров - вещи субъективные. Поэтому - только инструментальные испытания. Приглашайте ОПЫТНЫХ наладчиков.
alem
Цитата(kp2 @ 28.3.2013, 20:06) *
Постоянные жалобы от производства на слабый отсос стружки, давят на то что необходимо заменить рукавные фильтра, но они визуально не так сильно загрязнены...


По всем правилам нужен ежегодный инструментальный контроль как минимум. При чём здесь визуально? Как минимум нужно отслеживать перепад на фильтре, - контрольные цифры должны быть в документации производителя очистной установки.
kp2
Только сейчас заметил newconfus.gif система аспирации называется JKF BLOWER FILTER 90-3.5 CT и JKF SBF 180-4.0A
jaddd
Цитата(kp2 @ 28.3.2013, 20:06) *
Спасибо за попытку помочь! Деревообработка, вытяжка непосредственно от станков, сухая. Постоянные жалобы от производства на слабый отсос стружки, давят на то что необходимо заменить рукавные фильтра, но они визуально не так сильно загрязнены...

Могу сказать со своей колокольни, как практик по применению.
Во-первых. Раз связь с поставщиками потеряна, то система трубопроводов разрабатывалась давно. Скорее всего в момент поставки фильтра. Значит первое что тебе надо выяснить это как давно обновлялось, перемещалось, добавлялось/убавлялось оборудование. Если изменения были довольно существенны(тут конечно сложно судить, в зависимости от расположения это от 10 до 30% по расходу, а дальше начинаются жалобы). Очень вероятен вариант несоответствующей сети трубопроводов.
Во-вторых рукава реально могут быть загрязнены. Попробуй достать и хорошенько продуть сжатым воздухом. Вообще насколько я в курсе, очистка сжатым воздухом, т.н. импульсная продувка - это лучший способ очистки. Поэтому если есть возможность - то попробуй. И зарекомендуешь себя как работящий сотрудник и при любом раскладе не навредишь, если конечно без фанатизма.
В-третьих. То что вытяжка от станков это понятно, где стоят фильтра на улице с возвратом воздуха или это местные возле станка стоящие? Есть у них отличия по применению и ППР соответственно.
В-четвертых. Лучше плохой план, чем его отсутствие. Делай приблизительный, потом подправишь. Тогда сможешь сказать, что план есть. Пускай там даже и будет только два пункта: визуальная проверка фильтров и проверка работы на слух rolleyes.gif
В-пятых.Находи контакты производителя. Переписывайся, угрожай, в общем делай что угодно но документацию достань. Потому как если там что сломается. Чинить будет оооочень весело. По личному опыту говорю.
У меня опыт с моим фильтром был очень забавный. Фильтр наружный 6-ти секционный. Очистка осуществляется встречным потоком чистого воздуха. Данный поток нагнетается вентилятором высокого давления в одну общую камеру, а попеременно открывается клапан и воздух нагнетается в течении минуты навстречу грязному потоку в одну из секций очищая ее. Когда я пришел - документацию уже успели потерять, хотя фильтру было всего чуть более 1 года biggrin.gif Переезд служб, увольнение механика, временно-постоянное совмещение энергетиком обязанностей механика сильно поспособствовали данному инциденту. На работу я пришел начальником цеха, так как механик был совместительный, то проблема плохой работы фильтра легла на меня. А фильтр реально плохо тянул. При этом народ говорил, что а вот раньше он тянул нормально... Что я сделал: взял в помощь инженера по автоматике с соседнего завода(не безвозмездно, но компенсация ему была от нашей фирмы), толкового слесаря и начальника другого цеха, хорошо разбирающегося в пневматике. И смотрели мы на внутреннюю разводку по пневматике как баран на новые ворота. Дело в том что управление фильтром осуществлялось частично от микроконтроллера в шкафе управления, а частично от пневматического блока в виде мет.коробочки куда входил воздух от сети и выходил тогда когда надо и туда куда надо. В общем потыркались - ничего толком не нашли. Полезли на фильтр, а там случайно обнаружили, что клапаны которые управляют потоком очищающего воздуха работают неправильно. Вместо того чтобы дуть в одну секцию - очищая ее, а остальные соответсвенно закрыты. Закрыта была одна секция, а в 5 остальных дул этот вентилятор. Соответственно очистка не производилась. Ошибка эта была еще при установке фильтра!!! Но у нас сначала устанавливался фильтр, потом делалась разводка, при этом фильтр около года работал только на деревообрабатывающий цех, где пыли не было, была только стружка, а за месяц до моего прихода подключили облицовочный цех, а вот там была пыль. И естественно фильтр без очистки забился довольно шустро. Конечно в данном случае мне наличие или отсутствие документации сильно бы не помогло, так как к клапанам шло два отвода сжатого воздуха один на закрытие другой на открытие. И отличались они только по цвету. Но если бы проблема была бы в автоматике, то обнаружение неисправности было бы очень большой проблемой.
zaharov63
Цитата(kp2 @ 21.3.2013, 15:44) *
A документация на них ввиду многочисленных переездов службы утеряна, с поставщиками контакта нет,

Инструкции JKF
kp2
Цитата(zaharov63 @ 1.4.2013, 14:09) *

Спасибо! Но на этом сайте я уже был, оплачивать эти инструкции никто не собирается , да и не известно что там (кот в мешке)...
kp2
Цитата(jaddd @ 1.4.2013, 12:44) *
Могу сказать со своей колокольни, как практик по применению.
Во-первых. Раз связь с поставщиками потеряна, то система трубопроводов разрабатывалась давно. Скорее всего в момент поставки фильтра. Значит первое что тебе надо выяснить это как давно обновлялось, перемещалось, добавлялось/убавлялось оборудование. Если изменения были довольно существенны(тут конечно сложно судить, в зависимости от расположения это от 10 до 30% по расходу, а дальше начинаются жалобы). Очень вероятен вариант несоответствующей сети трубопроводов.

Во-вторых рукава реально могут быть загрязнены. Попробуй достать и хорошенько продуть сжатым воздухом. Вообще насколько я в курсе, очистка сжатым воздухом, т.н. импульсная продувка - это лучший способ очистки. Поэтому если есть возможность - то попробуй. И зарекомендуешь себя как работящий сотрудник и при любом раскладе не навредишь, если конечно без фанатизма.

В-третьих. То чтФильтра в т.н. "бочке" систо вытяжка от станков это понятно, где стоят фильтра на улице с возвратом воздуха или это местные возле станка стоящие? Есть у них отличия по применению и ППР соответственно.
ема приточно-вытяжная
В-четвертых. Лучше плохой план, чем его отсутствие. Делай приблизительный, потом подправишь. Тогда сможешь сказать, что план есть. Пускай там даже и будет только два пункта: визуальная проверка фильтров и проверка работы на слух rolleyes.gif

В-пятых.Находи контакты производителя. Переписывайся, угрожай, в общем делай что угодно но документацию достань. Потому как если там что сломается. Чинить будет оооочень весело. По личному опыту говорю.
У меня опыт с моим фильтром был очень забавный. Фильтр наружный 6-ти секционный. Очистка осуществляется встречным потоком чистого воздуха. Данный поток нагнетается вентилятором высокого давления в одну общую камеру, а попеременно открывается клапан и воздух нагнетается в течении минуты навстречу грязному потоку в одну из секций очищая ее. Когда я пришел - документацию уже успели потерять, хотя фильтру было всего чуть более 1 года biggrin.gif Переезд служб, увольнение механика, временно-постоянное совмещение энергетиком обязанностей механика сильно поспособствовали данному инциденту. На работу я пришел начальником цеха, так как механик был совместительный, то проблема плохой работы фильтра легла на меня. А фильтр реально плохо тянул. При этом народ говорил, что а вот раньше он тянул нормально... Что я сделал: взял в помощь инженера по автоматике с соседнего завода(не безвозмездно, но компенсация ему была от нашей фирмы), толкового слесаря и начальника другого цеха, хорошо разбирающегося в пневматике. И смотрели мы на внутреннюю разводку по пневматике как баран на новые ворота. Дело в том что управление фильтром осуществлялось частично от микроконтроллера в шкафе управления, а частично от пневматического блока в виде мет.коробочки куда входил воздух от сети и выходил тогда когда надо и туда куда надо. В общем потыркались - ничего толком не нашли. Полезли на фильтр, а там случайно обнаружили, что клапаны которые управляют потоком очищающего воздуха работают неправильно. Вместо того чтобы дуть в одну секцию - очищая ее, а остальные соответсвенно закрыты. Закрыта была одна секция, а в 5 остальных дул этот вентилятор. Соответственно очистка не производилась. Ошибка эта была еще при установке фильтра!!! Но у нас сначала устанавливался фильтр, потом делалась разводка, при этом фильтр около года работал только на деревообрабатывающий цех, где пыли не было, была только стружка, а за месяц до моего прихода подключили облицовочный цех, а вот там была пыль. И естественно фильтр без очистки забился довольно шустро. Конечно в данном случае мне наличие или отсутствие документации сильно бы не помогло, так как к клапанам шло два отвода сжатого воздуха один на закрытие другой на открытие. И отличались они только по цвету. Но если бы проблема была бы в автоматике, то обнаружение неисправности было бы очень большой проблемой.

Продувка это наиболее вероятное решение проблемы. Пока останавливает отсутствие времени на очистку, в одном 190 рукавов, в другом 90 unsure.gif
количество и место расположения оборудования с "завидной" регулярностью меняется...
Именно так я и сделал и руководитель в принципе доволен, раз есть на бумаге, значит я работаю rolleyes.gif
Спасибо за участие!!!
jaddd
Цитата(kp2 @ 1.4.2013, 20:23) *
Продувка это наиболее вероятное решение проблемы. Пока останавливает отсутствие времени на очистку, в одном 190 рукавов, в другом 90 unsure.gif
количество и место расположения оборудования с "завидной" регулярностью меняется...
Именно так я и сделал и руководитель в принципе доволен, раз есть на бумаге, значит я работаю rolleyes.gif
Спасибо за участие!!!

Раз часто меняется расположение обородувания, то основная проблема наверняка будет именно в этом. Кое что ты можешь высчитать:
Скорость фильтрования обычно 1,5-2 м/мин. То есть производительность твоих фильтровальных установок это количество рукавов х площадь рукава х 1,5-2 м/мин * 60 мин. Получишь производительность кубометры в час.
Далее составляшь табличку на все станки, где указываешь диаметры и скорости отводов аспирации. Обычно считают 30 м/сек, я бы придерживался минимума в 25 м/сек. Далее на каждый станок умножаешь площадь отвода на скорость воздуха и на 3600 секунд получаешь необходимый расход воздуха на каждый отвод. Складываешь все расходы на отводе и получаешь потребную производительность фильтра. И если расходы на станках больше чем производительность фильтра, то у тебя самое простое доказательство того, что аспирация не работает, так как вентилятор туда точно никто не поставит больший, чем производительность фильтра. Тогда в дальнейшем на любой вопрос ты спокойно покажешь эту табличку и скажешь, что производительность фильтра недостаточна для нормальной аспирации.
Если же у тебя производительность фильтра больше или равна расходу на станках и аспирация плохо работает, значит или рукава изношенные, или неправильно подобрана сеть и/или вентилятор или в фильтре есть неполадка.
kp2

Раз часто меняется расположение оборудования, то основная проблема наверняка будет именно в этом. Кое что ты можешь высчитать:
Попробовал произвести расчет по вашему совету но у меня получилось что расходы станков превышают производительность фильтра почти в два раза...
Если не сложно проверьте алгоритм моих действий:
- производительность фильтра (количество рукавов х площадь рукава х 1,5-2 м/мин * 60 мин, площадь рукава это площадь цилиндра?)
- на каждом станке от 2-х до 6-ти местных отсосов, которые соединяются в общий отвод (необходимый расход воздуха на каждый отвод- это сумма площадей воздуховодов местных отсосов или площадь отвода в котором они соединяются?)
- а общий воздуховод в расчете не участвует?
zaharov63
Цитата(kp2 @ 8.4.2013, 11:16) *
- на каждом станке от 2-х до 6-ти местных отсосов, которые соединяются в общий отвод (необходимый расход воздуха на каждый отвод- это сумма площадей воздуховодов местных отсосов или площадь отвода в котором они соединяются?)
- а общий воздуховод в расчете не участвует?

Смею предположить, что jaddd имел ввиду. что каждый патрубок нужно считать по отдельности.
Но можно прикинуть и по общему (сборному) воздуховоду от станка. Пожалуй, так будет даже правдоподобнее.
Цитата(jaddd @ 2.4.2013, 10:05) *
Обычно считают 30 м/сек, я бы придерживался минимума в 25 м/сек. .

Главная закавыка в том, что скорости эти могут быть такие или даже меньше 20 м/с, от 15 скажем, в зависимости от станка или того, что транспортируется (пыль, опилки. стружка). Не слишком ли большой диапазон для умозрительных заключений?
jaddd
Цитата(zaharov63 @ 8.4.2013, 12:13) *
Смею предположить, что jaddd имел ввиду. что каждый патрубок нужно считать по отдельности.
Но можно прикинуть и по общему (сборному) воздуховоду от станка. Пожалуй, так будет даже правдоподобнее.

Будет правдоподобнее, однако есть один нюанс. Довольно часто в документации на станок указывают кроме диаметров подсоединяемых патрубков аспирации - еще и скорость на них. Поэтому в отдельных случаях проще считать по этим данным. А по общему воздуховоду - это только замерить реальные данные, а вот сколько там нужно по паспорту - это большой вопрос.
Цитата(zaharov63 @ 8.4.2013, 12:13) *
Главная закавыка в том, что скорости эти могут быть такие или даже меньше 20 м/с, от 15 скажем, в зависимости от станка или того, что транспортируется (пыль, опилки. стружка). Не слишком ли большой диапазон для умозрительных заключений?

Как мне недавно указали в книге Козориза есть скорости на основные советские деревообрабатывающие станки. Скорость менее 20 м/с на отводах по паспорту очень маловероятна. Давайте тезисно опишу, какие факты слышал по скорости на станках:
1. Скорости, которые ставят в своих расчетах производители аспирационных систем либо все 30 м/с, либо, отдельные товарищи от 26 до 32 м/с, в зависимости от станка.
2. Минимальная скорость для деревообрабатывающих центров и широколенточных шлифовально-калибровальных станков - 30м/с, за исключением случаев, когда в паспорте указывается меньше. Я знаю только одно такое исключение - станки Butferring.
3. Каждый производитель по разному принимает критичную скорость для выпадения стружки и пыли на дно трубы, однако порядок - одинаковый. 18-22 м/с
zaharov63
Цитата(jaddd @ 11.4.2013, 8:58) *
Будет правдоподобнее, однако есть один нюанс. Довольно часто в документации на станок указывают кроме диаметров подсоединяемых патрубков аспирации - еще и скорость на них. Поэтому в отдельных случаях проще считать по этим данным. А по общему воздуховоду - это только замерить реальные данные, а вот сколько там нужно по паспорту - это большой вопрос.

Если бы у автора темы были паспортные данные, так и вопроса бы не было. Давайте просто обозначим для kp2, что диаметр патрубка и воздуховода за ним могут не совпадать и это нормально, соответственно при оценке объемов нужно это учитывать. И что скорость в воздуховодах задается совсем из других соображений, чем скорость в патрубке.

Цитата(jaddd @ 11.4.2013, 8:58) *
Как мне недавно указали в книге Козориза есть скорости на основные советские деревообрабатывающие станки. Скорость менее 20 м/с на отводах по паспорту очень маловероятна. Давайте тезисно опишу, какие факты слышал по скорости на станках:
1. Скорости, которые ставят в своих расчетах производители аспирационных систем либо все 30 м/с, либо, отдельные товарищи от 26 до 32 м/с, в зависимости от станка.
2. Минимальная скорость для деревообрабатывающих центров и широколенточных шлифовально-калибровальных станков - 30м/с, за исключением случаев, когда в паспорте указывается меньше. Я знаю только одно такое исключение - станки Butferring.
3. Каждый производитель по разному принимает критичную скорость для выпадения стружки и пыли на дно трубы, однако порядок - одинаковый. 18-22 м/с

Согласитесь, абстрактный разговор. Каждый конкретный станок нужно смотреть отдельно. С современными станками не сталкивался, а по старым советским было всякое. И скорости разнились существенно, и вообще без патрубков были... И как раз наоборот - 30 м/с было редкостью. Это так, мысли вслух, потому-что спорить с ТЕХНОЛОГОМ по этому поводу мне не с руки. smile.gif
Кстати, тут специализированный форум по аспирации деревообработки.
jaddd
Цитата(zaharov63 @ 11.4.2013, 10:17) *
Если бы у автора темы были паспортные данные, так и вопроса бы не было. Давайте просто обозначим для kp2, что диаметр патрубка и воздуховода за ним могут не совпадать и это нормально, соответственно при оценке объемов нужно это учитывать. И что скорость в воздуховодах задается совсем из других соображений, чем скорость в патрубке.

Автор темы указывал, что потерял паспортные данные на систему аспирации. Паспортные данные на станки теряются реже и восстановить их проще. Потому что для станков вместе с паспортом на них как правило подшит каталог запчастей и принципиальные схему, а без них ремонт затруднителен, поэтому за ними бдит механик либо начальник цеха. А вот паспортные данные на аспирацию нужны очень редко, поэтому их потерять довольно легко.
Цитата(zaharov63 @ 11.4.2013, 10:17) *
Согласитесь, абстрактный разговор. Каждый конкретный станок нужно смотреть отдельно. С современными станками не сталкивался, а по старым советским было всякое. И скорости разнились существенно, и вообще без патрубков были... И как раз наоборот - 30 м/с было редкостью. Это так, мысли вслух, потому-что спорить с ТЕХНОЛОГОМ по этому поводу мне не с руки. smile.gif
Кстати, тут специализированный форум по аспирации деревообработки.

Согласен. Я пытал кучу людей по этому вопросу, все вертелись как ужи на сковородке, только один более менее объяснил: Скорость увода стружки инструмента для потока воздуха одинакова и зависит от стружки, ее скорости и направления ее выброса, а вот дальше вступают в силу конфигурация воздуховодов и особенно улавливателя внутри станка, а самое главное при этом то, далеко не все производители станков нормально подходят к вопросу аспирации станка. Поэтому все цифры что они дают взяты с запасом и близки к потолку.
У меня есть на фабрике 2 4-сторонних строгальных станка. И при почти равных размерах обработки - на одном 4 патрубка на 120мм, а на втором 4 патрубка по 150 мм. Нетрудно подсчитать, что разница там конкретная по расходу вышла.
Кстати этот же товарищ, кроме консультации, предлагал по заключении контракта - приехать и сделать замеры на станках по местному сопротивлению и требуемой скорости. Но и он толком не может сказать, а какова должна быть скорость возле инструмента. В общем если подытожить, то писать кандидатскую диссертацию по отводу воздуха от станка у меня нет желания, а потому делаю как у всех. Не так уж и плохо, с большим запасом, зато работает.
За ссылку большое спасибо, очень интересно.
kp2
И всё таки уважаемый jaddd подтвердите или опровергните мои рассуждения о подсчетах производительности...
Кстати электромеханик "просветил" меня о том что скорость в местных отсосах должна составлять 26 м/с
jaddd
Цитата(kp2 @ 15.4.2013, 11:50) *
И всё таки уважаемый jaddd подтвердите или опровергните мои рассуждения о подсчетах производительности...
Кстати электромеханик "просветил" меня о том что скорость в местных отсосах должна составлять 26 м/с

Я для себя эмпирически принимаю скорости от 25 до 30 м/с. Однако стоит учесть, что найти скорость это полбеды, а вот как найти потери давления.... Тоже эмпирически принимаю коэффициенты местного сопротивления от 0,75 до 2(Это уже на ДОЦ). Не знаю правильно это или нет. Спросил у представителя фирмы Schuko, получил такой ответ:

Приведу цитату, отсюда: http://forums.wood.ru/showthread.php?threadid=271100

"Скорость воздуха должна быть такой, какая была указана в паспорте на станок. Точка.

Т.к. любой нормальный производитель станков тестирует свои станки перед запуском в продажу в том числе и на необходимую скорость отсоса воздуха. И для разных станков эта скорость разная.

Есть такой очень интересный документ BGI 739
Holzstaub - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz beim Erfassen, Absaugen und Lagern (Древесная опилка - безопасность в работе и защита здоровья при ее сборе, отсосе и складировании).

Документ интересен тем, что его выпускает немецкий союз предпринимателей в области дерево- и металлообработке. Любой может скачать этот документ, он бесплатен в отличии от всяких там DIN'ов и EN. И поинтереснее будет, много схем и иллюстраций.
https://www.bghm.de/ - добро пожаловать. Единственное - он на немецком.

Так вот, в этом стандарте от 2005 года почти для всех станков указывается значение для аспирации в 20 м/с . Каково?

И вот в июня прошлого года выходит обновленный документ BGI 739-2 (все также свободно скачиваемый). Отличной документ, сам использую довольно часто. Так вот. Там вообще убрали любые упоминания о рекомендуемых скоростях отсоса воздуха. Почему?

1. Исследования по необходимых скоростях отсоса воздуха проводились долго и постепенно почти все производители СТАНКОВ стали их поднимать, т.к. стало понятно, что недостаточная скорость воздуха плохо влияет на инструмент и на те же станки. Я знаю одного клиента, у него два станка от одного и того же немецкого производителя. Станки - копия друг друга, только один старше другого на 5 лет. Так вот, у одного в паспорте стоит 26 м/с, а у другого - 30 м/с. Т.е. производитель станка увеличил сам скорость, видно из-за весомых причин.

2. Жизнь не стоит на месте. Растут скорости обработки, скорости подачи, улучшается инструмент. А для аспирации это означает только одно - приходиться отбирать все больше и больше опилок за то же самое время. Вроде бы и станок четырех сторонний, что и 30 лет назад, но старенький Weinig 22N имел 8-12 м/с подачу, да обороты двигателей в 6000 об/мин. А Powermat 1200 скорость подачи до 36 м/с и обороты от 8000 об/мин и выше.

Поэтому требования к аспирации и максимальной скорости воздуха растут чуть ли не каждый год. Этакая гонка вооружений.

При подготовке предложения на аспирацию нормальный специалист попросит у клиент официальные, подтвержденные производителем данные по требуемой аспирации. Без этого просто нельзя. А также данные по статическому сопротивлению станка.

Но в условиях СНГ часто бывает, что станок прошел через несколько собственников, никакой документации на него не осталось и поэтому нет таких данных. Вот и приходится брать данные по максимуму, с запасом.

Хотя по тому же Rover'у значение в 30 м/с я бы назвал не максимальными, скорее по минимуму. По какому-то из роверов мне биессовцы называли данные в 36-38 м/с.

Опять же, не забывать, что производительность по воздуху и преодаливаемое давление - это разные вещи и обе из них важны.

Итак ответ - данные по скорости для каждого станка - только официальные данные от производителя станка. Нет стандартных скоростей воздуха, которые подойдут для всех станков одного типа."

Это касательно скоростей. Правду узнавать в общем надо для каждого отдельного станка из его инструкции. Мой вариант - считаю 25-30 м/с.

Касательно расчета по фильтру.
Основной тезис был такой: проверь реально ли твоим фильтром обеспечить требуемую производительность аспирации на станках.
Хоть и звучит термин как скорость фильтрации, иногда его принимают не как м/мин, а как м3/(мин*м2). То есть производительность в кубометрах грязного воздуха на 1 квадратном метре ткани за 1 минуту. И к скорости на патрубках станков скорость фильтрации отношения не имеет.
Просто для нормальной фильтрации эта скорость должна быть 1,5-2 м/мин. При превышении ее - либо будет забиваться ткань, т.е. не будет успевать очищаться, либо фильтрация будет недостаточна и в цех пойдет воздух с превышением концентрации по пыли.
Далее. Как правило к фильтру идет подобранный именно к нему вентилятор. И вот он и будет связующим звеном. Он ведь должен быть подобран так чтобы обеспечивать нужную производительность по расходу воздуха, при этом обеспечивая нужный напор.
Поэтому первым делом я и предложил подсчитать общий расход по всем станкам с учетом нормальной скорости, а затем подсчитать, насколько это вообще возможно имеющимся фильтром вытянуть твой объем.
И разница в 2 раза меня ничуть не удивляет. Более того у меня на предприятии, сейчас полностью аналогичная проблема: работают 3 вентилятора 12500м3/ч, а потребность в 20000м3/ч на каждый. Это если вкратце... В результате что могли повесили на местные, а остальное работает как получается. По этой причине в течении ближайших 2-3 лет и планирую коренным образом изменить систему аспирации.
Смысл был в том чтобы понять, у тебя аспирация не работает из-за неправильной системы вентилятор-воздуховоды или из-за того что фильтр не той производительности.
Высчитывается:
Площадь фильтрации = Количество рукавов * Диаметр рукава * 3,14 *Длина рукава
Получается площадь фильтрации. Ошибиться тут затруднительно.
Производительность фильтра = Площадь фильтрации * 1,75 м/мин * 60 мин

По каждому отводу на станок:
Требуемый расход воздуха минимальный = 20м/с * (диаметр патрубка)*(диаметр патрубка) * 3.14 / 4 * 3600 с/ч
Требуемый расход воздуха рациональный = 25м/с * (диаметр патрубка)*(диаметр патрубка) * 3.14 / 4 *3600 с/ч
Обращай внимание на размерности
Далее складываешь все минимальные расходы воздуха на патрубках всех станков и если они больше чем производительность фильтра, значит система не работает уже только из-за того что фильтр значительно меньшей производительности чем надо. При этом при замене фильтра с вероятностью 90% придется изменять систему вентилятор-воздуховоды
Если все минимальные расходы воздуха на патрубках в сумме составляют меньше чем производительность фильтра, значит у тебя вопрос в системе вентилятор-воздуховоды и их надо пересчитывать и соответственно менять согласно уточненному проекту.

PS Извини что повторил, то что уже писали, это на всякий случай - вдруг какой-то момент остался неосвещенным.
kp2
Спасибо за терпение и исчерпывающие ответы!!! rolleyes.gif
jaddd
Нашел документацию на свой фильтр. План ППР еще нужен? Могу фотками скинуть.
kp2
Спасибо!!! Не, не, не, не откажусь rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
jaddd
А пожалуйста! Только фото с телефона. Качество не особо, но разобрать можно. Часть инструкции на фильтр TVM PMF-6 2004г.в.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
kp2
Может кому и пригодится. Сделал я таки план ТО и ППР основываясь на Ваши советы (за что огромное Спасибо!!!) , а в качестве источника норм и цифр использовал вот этот справочник: Ящура А. И. - Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.