Цитата(KGP1 @ 29.3.2013, 12:59)

Упрощенно расход теплоносителя можно определеить: G=Q/(Т1-Т2)*1000, где Q - тепловая нагрузка, Гкал/ч, G- расход воды, м3/ч, Т1- темп. под.,оС Тобр.-темп.обр. оС. Но помните следующее: если нагрузка макс(из договора или проекта), то расход необходимый для передачи данной нагрузки при качественном регулировании(когда расход в т/сети постоянен) определяют из факт Т1 и Т2 при Трасч=для г.Владимира =-28оС.
Люблю формулы.
Ненавижу когда при описании формул какие-то коэффициенты выпускают.
1000 - это чо?
Ну и на 1000 умножаем всю формулу или таки она будет под знаком дроби вместе с перепадом температур?