Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет коллекторов дождевой канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
kriole
Обнаружена ошибка в формуле (17) п.7.4.7 по которой определяется средний коэффициент стока. q20 должно быть в степени 0,2. tr в степени 0,1, иначе при расчете Qr расход в 20 раз больше. Правильную форму см. в рекомендациях по расчету ливневки разработанных ГНЦ РФ ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006г.







Olga_
Сама недавно считала сток по новому СП и тоже долго мучалась, полагая что там ошибка. Ошибки нет, просто они... хм... перемудрили... Формула №17 не используется для расчета Qr. Просто береться средневзвешеное значение "пси". Тогда все правильно получается, цифра как по стораму СНиП. Зачем они все переделывали - не ведаю, только запутали больше....
P.Karlo
Цитата(kriole @ 26.4.2013, 12:16) *
Обнаружена ошибка в формуле (17) п.7.4.7 по которой определяется средний коэффициент стока. q20 должно быть в степени 0,2. tr в степени 0,1, иначе при расчете Qr расход в 20 раз больше. Правильную форму см. в рекомендациях по расчету ливневки разработанных ГНЦ РФ ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006г.


Уже обсуждали:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st&p=863104
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.