Произодится отопление цеха газовыми инфракрасными обогревателями (излучателями), давление в них одинаковое 0,002 МПа.
Нигде нет никаких требований по продувке таких газопроводов. Сказано только, что продувка необходима и продувать через газовые горелки, входящие в состав ГИИ, нельзя.
Также в ПБ сказано, что можно объединять продувочные газопроводы.
Кто-нибудь сталкивался с такое ситуацией?
Можно ли просто от каждого ответвления сделать одну продувку? (чертеж прикладываю)
Bujhm777
26.4.2013, 15:00
Пересохраните пожалуйста в Acad 2004 года, не открывается.
timofeyprof
26.4.2013, 15:38
помимо ПБ есть и иные документы, в которые стоит заглядывать. Например, Техрегламент:
51. При проектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка продувочных газопроводов:
а) на наиболее удаленных от места ввода участках газопровода;
б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной трубопроводной арматуры.
timofeyprof, Вы хотите сказать, что мне необходимо сделать продувку от каждого ГИИ? И делать отверстие в кровле более 40 раз?
пересохранила в 2004 автокаде
2004
timofeyprof
29.4.2013, 16:50
Цитата
И делать отверстие в кровле более 40 раз?
при одинаковом давлении продувочные газопроводы можно объединять
Здравствуйте.
Достаточно ли выполнить продувку только с дальних концов магистральных участков, или обязательно нужно от каждого ГИИ в соответствии с п.6.13 СП 42-101-2003?