Дмитрий 81
Доброго времени суток господа проектировщики. Проектирую пересечение кабельной вставки 0.4 кВ с дорогой. По проекту дорога будет проходить по эстакаде, которая соответственно установлена на опорах. Задался вопросом, на каком расстоянии безопаснее проложить кабель в земле от фундамента опоры. Если в процессе строительства, сначало будет прокладываться кабель, а потом соотвественно устанавливаться фундамет. Кабель 4х70- проложен в п/э трубе SDR 17 методом ГНБ, длиной 38 м.
ailcat
Если вначале будет прокладываться кабель, а потом строиться дорога - то лучше вынести кабель из зоны опирания автокранов и маршрутов движения (особенно маневрирования) самосвалов и прочей строительной техники и т.п., то есть отнести на 12-15 метров от опор эстакады.
А вот если такой возможности нет - то удаление придется тупо считать по нагрузке от опоры, заодно проверять по условиям крутизны откосов и размеров котлована при возведении опор (и принимать меры к защите от продавливания на время строительства). Скорее всего, это будет цифра в диапазоне 4-6 метров...
Дмитрий 81
Спасибо за совет! Я так в принципе и планировал! А вот сегодня думаю, может просто "кинуть" СИПом, смущает только длина пролета 70-80 м, опору добавить, тоже не вариант, только мешаться будет....Хотя, если только пробросить его по новому пути прохождения.И не обращать внимания на увеличение длины пролета. Сама эстакада находится на отм. 15-20 м от земли.
ailcat
Цитата(Дмитрий 81 @ 28.5.2013, 9:49) *
может просто "кинуть" СИПом
Эстакада строится явно с использованием кранов, подъемников и т.п. И ваш СИП сразу дает столько ограничений (по приближениям), что с вероятностью 90% вас заставят его перекладывать...
Так что ну нафиг - кабелем беспроблемнее...


UPD:
Если эстакада будет высотой 15-20 м - кабель надо относить от опоры метров на 25.
Дмитрий 81
Дело в том что эстакада проходит через овраг и разность отметок на верху и внизу оврага около 30м.
а между фундаментами двух напротив друг друга стоящих опор, порядка 60 м.....Хотел приложить саму подоснову, но что то не получается загрузить файл