Здравствуйте подскажите пожалуйста какой воздухообмен должен быть в электрощитовых жилого дома по притоку и по вытяжке? Какую лучше вентиляцию: естественную или механическую? Если в электрощитовых есть дверь на улицу, можно ли не делать там вентиляцию?
ast
вообще то считают на теплоизбытки. По опыту от 3 до 5 крат.
Gruz1709
а некоторые, используют поиск по форуму и находят точно-такие-же темы...
Novell2012
На работе возник такой вопрос: "Есть ли документ обязывающий (рекомендующий) прокладку (или подачу) вентиляции (вентиляционного воздуха) в помещение с размещением слаботочного электрического оборудования (на подобии Аппаратной) через пол???"

Данный вопрос попал ко мне через 3-и руки, но очень нужен конкретный ответ на этот неопределенный вопрос!!!

Заранее спасибо!

З,Ы, Извиняюсь что не в тему
daddym
Нет такого документа. Могут быть требования производителя к охлаждению конкретного оборудования. Ну к примеру мощного инвертора.
Странная Белка
Еще в ПУЭ есть требования по вентиляции некоторых электропомещений, а так да, по требованию производителей оборудования, заданию от электриков и законам физики и воздухообмена (тепло удаляем сверху, холод подаем снизу)
aironaft
В случае Украинских норм, ДБН В.2.2-15-2005 п. 5,23 табл. 4 предусматривает 0,5 крат вытяжки без организации притока с електрощитовых в жилых зданий.
Только вот вопрос, как организовывать вытяжку:
- очерез вент шахту отдельным вертикальным воздуховодом?
- оборудовать наружную дверь двумя стальными решётками в верхней и нижней чсти двери?