Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Параметры конденсата перед установкой конденсатоочистки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
antipod66
Имеется большой ГПЗ.
Водяной перегретый пар с параметрами Траб.=160°С, Т макс.=200°С, Рраб.=0,5МПа, Р макс.=0,65МПа
из него после КО и различных теплообменников образуется конденсат
У нас на старых схемах стоят параметры конденсата Траб.=120...130°С, Т макс.=160°С, Рраб.=0,1...0,2МПа, Р макс.=0,65МПа
Подрядчик делает установку конденсатоочистки. Давно, когда все начиналось кто то ему дал температуру 110°С (не 100°С!!).
Он предусмотрел !атмосферные! баки для сбора конденсата. Теперь Заказчик говорит, что при возврате конденсата 120...130°С в атмосферные баки, он сильно будет парить и на здании будет наледь. Заказчик требует охладить конденсат или пересмотреть параметры на схемах.
вопрос:
1.Верно ли указаны рабочие параметры конденсата на наших схемах, если система дышит на атмосферный бак?
Конденсат либо придет горячий (120...130°С) и будет парить в баке либо будет вскипать в кондненсатопроводе по ходу дела и придет 100°С, но пар вторичного вскипания из трубопровода все равно пойдет в бак?если только по ходу конденсат не успеет остыть настолько что конденсируеся весь пар?
я так понимаю давление конденсата после КО будет поддерживаться только линейным сопротивлением трубопровода до атмосферного бака и статическим подпором?
Как опеределить какая температура придет в атмосферный бак и будет ли он парить?
посчитать потери через изоляцию и определить насколько остынет конденсат по ходу трубопровода?
протяженность конденсатной сети примерно 2 км от последнего потребителя.
antipod66
То есть, как я понимаю, энтальпия конденсата при 160°С 670,4 кДж/кг минус энтальпия конденсата при 100°С 417,5 кДж/кг.
проверяем достаточно ли потерь через тепловую изоляцию что бы конденсат остыл?
а что все таки будет если конденсат не успевает остыть? в конце в атмосферном баке будет фигачить как из паропровода низкого давления?
antipod66
небольшое уточнение)))
у поставщика до атмосферных баков стоят теплообменники охлаждения
вот они их выбирали на 110°С, а какая температура конденсата придет от нас, как раз предстоит определить.
То есть, если от нас придет больше 110°С то им не хватит поверхности теплообмена.
Gubinson
Да, необходимо просчитать потерю температуры конденсата. Для этого потребуется Ду трубопровода, и его длина
antipod66
Подскажите проектировщики, как определить диаметр безнапорного конденсата
В старых номограммах до 20 т/ч, в табличке в интернете диаметр до 150 мм,
в николаеве диаметры конденсата почти как для воды
Какой справочник, сайт посмотреть или формулу волшебную подскажите пожалуйста для большого расхода
Раньше как то так опеределяли: смотрели какой диаметр пара на данный расход какой для воды и брали нечто среднее
gilepp
Вот одна из методик:
http://www.steamsys.ru/userfiles/condensatelines.pdf
она взята из hand-book одного из разубежных производителей.
есть и другие, могу формулы прислать.
antipod66
Спасибо
Эту методику я видел, она до DN150
Пришлите пожалуйста формулы ponic2(сбк)yandex(тчк)ru
antipod66
Решили попробовать рассчитать
количество пара вторичного вскипания
примерно теплопотери через изоляцию
потом сколько пара конденсируется из за теплопотерь
а потом определить объем оставшегося пара, и конденсата
по объемному расходу определить скорость
и уже по скорость примерно 1-2 метра в секунду принимать диаметр
Лыткин
Цитата(antipod66 @ 13.6.2013, 14:18) *
Имеется большой ГПЗ.
Водяной перегретый пар с параметрами Траб.=160°С, Т макс.=200°С, Рраб.=0,5МПа, Р макс.=0,65МПа
из него после КО и различных теплообменников образуется конденсат
У нас на старых схемах стоят параметры конденсата Траб.=120...130°С, Т макс.=160°С, Рраб.=0,1...0,2МПа, Р макс.=0,65МПа
Подрядчик делает установку конденсатоочистки. Давно, когда все начиналось кто то ему дал температуру 110°С (не 100°С!!).
Он предусмотрел !атмосферные! баки для сбора конденсата. Теперь Заказчик говорит, что при возврате конденсата 120...130°С в атмосферные баки, он сильно будет парить и на здании будет наледь. Заказчик требует охладить конденсат или пересмотреть параметры на схемах.
вопрос:
1.Верно ли указаны рабочие параметры конденсата на наших схемах, если система дышит на атмосферный бак?
Конденсат либо придет горячий (120...130°С) и будет парить в баке либо будет вскипать в кондненсатопроводе по ходу дела и придет 100°С, но пар вторичного вскипания из трубопровода все равно пойдет в бак?если только по ходу конденсат не успеет остыть настолько что конденсируеся весь пар?
я так понимаю давление конденсата после КО будет поддерживаться только линейным сопротивлением трубопровода до атмосферного бака и статическим подпором?
Как опеределить какая температура придет в атмосферный бак и будет ли он парить?
посчитать потери через изоляцию и определить насколько остынет конденсат по ходу трубопровода?
протяженность конденсатной сети примерно 2 км от последнего потребителя.


Пароводяной подогреватель это Бойлер он всегда монтируется в комплекте с охладителем конденсата (водоводяной подогреватель). КО устанавливается между бойлером и охладителем. Уровень конденсата в бойлере определяется высотой установки КО. Российские термодинамические КО необходимо устанавливать против стрелки на корпусе это ошибка, после этого они работают замечательно.
gilepp
Ошибка это устанавливать термодинамический тип ко на теплообменники. Могу подробно объяснить почему. Ну а про отечественные ко, как не ставь, они не работают с самого начала. Наша промышленность до сих пор
Цитата
не производит нормальных ко.

Ошибка это устанавливать термодинамический тип ко на теплообменники. Могу подробно объяснить почему. Ну а про отечественные ко, как не ставь, они не работают с самого начала. Наша промышленность до сих пор
Цитата
не производит нормальных ко.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.