trollercon
16.6.2013, 15:09
Вопрос, казавшийся мне раньше очевидным. Когда делал сам, подводил кабели в гофре к щитам и оборудованию, ввод гофры делал через сальник или герметизировал термоусадочной трубкой. Но сейчас принимаю обект, и здесь гофры либо просто подведены к стыку, либо кроме этого на концы накинута излента. Есть ли какие-нибудь нормативы, документы, которые могут обязать исполнителя делать по-уму? Где искать эти требования?
Речь идёт о подводке кабеля к агрегатам системы вентиляции, насосам калориферов. Да и насчёт теплопунктов тожее интересно?
Нормативов, к большому сожалению, нет.
Потому и делают в стиле "таджик-строя", а не сообразно здравому смыслу через сальники.
При приемке, если там помещение сухое и гофротруба не более чем дань моде (гофра не является защитой от механических повреждений!) - можно оставить как есть.
Но, если помещение пыльное и заложен щит хотя бы IP3x - можно попробовать докопаться: мол, такое подключение нарушает пылезащиту, и треба исправить.
По поводу гибких соединений (к вентиляторам на подпружиненом основании и т.п.) - там ПВХ или ПНД гофра быть вообще не имеет права.
Или "голый" кабель КГ, или любой гибкий в металлорукаве (если требуется защита от мех.повреждений).
Все остальные варианты не допускают вибрацию и повторные изгибы, свойственные работе подобных установок.
P.S. Насосы, врезанные в трубопрводы, гибкого подвода не требуют...
Shadow14
17.6.2013, 18:50
Спрошу здесь, чтобы новую тему не создавать.
Нужно будет подводить кабели к двигателям, щитам и датчикам. Все на улице. Кабель в лотках. Вопрос: нужно кабели из лотков в говре подводить? Или можно без?
И еще вопрос. Какие лотки применяются для уличной прокладки на эстакадах?
Какую литературу, каталоги, нормативные акты посмотреть описывающие прокладку кабелей на улице к оборудованию?
в гофре не обязательно, если только от солнца, снега и грязи хотите защитить, в оборудование через герметичные кабельные вводы зводить.
Лотки можно совдеповские железные покрашеные, а можно модные от DKC-подобных контор, но с покрытием методом погружения или усилиным оцинкованным покрытием, бывают с порошковой окраской. От качества покрытия лотка и толщины металла зависит срок его эксплуатации и больше ничего. На улице, если много отводов, удобнее лотки лестничного типа с крышкой, чтоб снег и грязь сверху не падали
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.