Уважаемые специалисты! подскажите, возможно ли прохождение теплотрассы под спортивными площадками? В соответствии с "Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей" (1992 год) пункт 5 запрещено В пределах охранных зон тепловых сетей устраивать спортивные и игровые площадки. Подскажите, пожалуйста, правильность выноса тепловых сетей в данном случае со спрот. площадки
Цитата(korica @ 1.7.2013, 19:08)

Подскажите, пожалуйста, правильность выноса тепловых сетей в данном случае со спрот. площадки
Вынос должен быть прописан в ТУ.
А вообще у нас это любят сначала поставить спорт. площадку на существующих сетях а уж потом заставить проектировщиков поломать голову с перекладкой этих сущ. сетей. История 1 в 1 с текущим моим проектом, только в Москве. Удалось получить другую точку врезки чтобы подключить вновь строящуюся школу, а сначала давали точку врезку в сетях которые проходят аккурат под спорт. площадкой.
по снипу: Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией.
То есть получается, что можно проложить под площадкой, только уже в монолите?
в ТУ прописано что вынос произвести за пределы территории, отводимой под строительство объекта
Цитата(korica @ 2.7.2013, 9:15)

То есть получается, что можно проложить под площадкой, только уже в монолите?
можно, только устройство камер, люков, колодцев - не допускается.
Цитата(korica @ 2.7.2013, 9:15)

в ТУ прописано что вынос произвести за пределы территории, отводимой под строительство объекта
Значит надо выносить. Наверное еще и обеспечить бесперебойное теплоснабжение - тогда с байпасом.
Спасибо) посмотрите, пожалуйста, схемку, можно ли так проложить?
Цитата(korica @ 2.7.2013, 9:32)

Спасибо) посмотрите, пожалуйста, схемку, можно ли так проложить?
камеру надо убрать за территорию спорт. площадки (за забор)
Либо локально перенести ограждение площадки, в месте устройства камеры. Так было бы проще
а какое принять расстояние от тепловой камеры до ограждения площадки?
А если камеру сделать тоже из монолита и не переносить ее за забор?
1.5 метра, табл.А.3 СП 124.13330.2012
Цитата(korica @ 2.7.2013, 10:55)

А если камеру сделать тоже из монолита и не переносить ее за забор?
Камера по умолчанию из мононолита. Нельзя, устройство люков - запрещено.
спасибо за информацию

не знаю получится ли вынести за забор, там стесненные условия, водопровод идет
Цитата(korica @ 2.7.2013, 11:08)

спасибо за информацию

не знаю получится ли вынести за забор, там стесненные условия, водопровод идет
Лучше со своими проблемами сходить в организацию которая выдала ТУ и проконсультироваться как лучше сделать, согласовать так сказать направление трассы.
ivan-l-ing
26.3.2018, 13:28
СП 41-105 п. 4.24 Не допускается также бесканальная прокладка теплопроводов под детскими и игровыми площадками.
Народ, что еще есть? ТСО согласовывает б/к монтажникам. В РД канал - начались распри
Цитата(ivan-l-ing @ 26.3.2018, 15:28)

СП 41-105 п. 4.24 Не допускается также бесканальная прокладка теплопроводов под детскими и игровыми площадками.
Народ, что еще есть? ТСО согласовывает б/к монтажникам. В РД канал - начались распри
Ну, а что?
Отличный пункт! Конкретика!
_______
Главное - в свете последних событий в Кемерово, не идти на поводу у ТСО и Монтажников, а отстаивать свои ПРАВИЛЬНЫЕ решения до конца, вплоть до записей в журнал авторского надзора и сохранения копий у себя!
_______
Сам других нормативов не нашел, возможно какие-нибудь Территориальные Строительные Нормы...
ivan-l-ing
26.3.2018, 14:21
он не входит если выкатят по этому сказать будет нечего
Цитата(ivan-l-ing @ 26.3.2018, 14:21)

он не входит если выкатят по этому сказать будет нечего
кроме слов- пишите заяву и допник Заку на корректировку проекта.
канал то монолитный?
а по допнику футляр оденьте на трубу по всей длине прохождения под спортплощадкой. и запись- согласовать с владельцем территории.
ivan-l-ing
26.3.2018, 16:08
на закопанную? и но с компенсаторами в футляр?
Цитата(ivan-l-ing @ 26.3.2018, 18:08)

на закопанную? и но с компенсаторами в футляр?
не отступайте от проекта!
Цитата(ivan-l-ing @ 26.3.2018, 16:08)

на закопанную? и но с компенсаторами в футляр?
я на сегодня телепатию отключил и потому не заметил- а где вы до того это упомянули?
а с закопанной- смрщикам идти к автору проекта б\к теплосети с исполниловкой и актами.
А у вас канальная прокладка, выполнят когда ваш проект, то пусть приходят. а и на авторский не вызывали посмотреть этапы работ и оформить акты скрытых?
Цитата(ivan-l-ing @ 26.3.2018, 13:28)

СП 41-105 п. 4.24 Не допускается также бесканальная прокладка теплопроводов под детскими и игровыми площадками.
Народ, что еще есть? ТСО согласовывает б/к монтажникам. В РД канал - начались распри
Для ДОУ было территории и больницы - у тебя что за территория?
ivan-l-ing
26.3.2018, 16:59
всем спасибо, отшили
а на будущее, где запрет написан на бесканалку без футляров под пешеходками?
просто я не знаю может в питере так принято, но всегда под пешеходными дорожками или тротуарами либо футляр либо канал и проблем нет. а где написано что-то подзабыл или и не знал
Вано: у меня футбольный стадион
Иван, тогда не встречал конкретики.
Но когда делал стадион ориентировался на это (у меня был фундамент на стадионе):
фундаментов зданий и сооружений
Таблица 15
СП 42.13330.2011
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.