Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплотрасса под спортивными площадками
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
korica
Уважаемые специалисты! подскажите, возможно ли прохождение теплотрассы под спортивными площадками? В соответствии с "Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей" (1992 год) пункт 5 запрещено В пределах охранных зон тепловых сетей устраивать спортивные и игровые площадки. Подскажите, пожалуйста, правильность выноса тепловых сетей в данном случае со спрот. площадки
*Sasha*
Цитата(korica @ 1.7.2013, 19:08) *
Подскажите, пожалуйста, правильность выноса тепловых сетей в данном случае со спрот. площадки

Вынос должен быть прописан в ТУ.
А вообще у нас это любят сначала поставить спорт. площадку на существующих сетях а уж потом заставить проектировщиков поломать голову с перекладкой этих сущ. сетей. История 1 в 1 с текущим моим проектом, только в Москве. Удалось получить другую точку врезки чтобы подключить вновь строящуюся школу, а сначала давали точку врезку в сетях которые проходят аккурат под спорт. площадкой.
korica
по снипу: Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией.
То есть получается, что можно проложить под площадкой, только уже в монолите?

в ТУ прописано что вынос произвести за пределы территории, отводимой под строительство объекта
*Sasha*
Цитата(korica @ 2.7.2013, 9:15) *
То есть получается, что можно проложить под площадкой, только уже в монолите?

можно, только устройство камер, люков, колодцев - не допускается.
Цитата(korica @ 2.7.2013, 9:15) *
в ТУ прописано что вынос произвести за пределы территории, отводимой под строительство объекта

Значит надо выносить. Наверное еще и обеспечить бесперебойное теплоснабжение - тогда с байпасом.
korica
Спасибо) посмотрите, пожалуйста, схемку, можно ли так проложить?
*Sasha*
Цитата(korica @ 2.7.2013, 9:32) *
Спасибо) посмотрите, пожалуйста, схемку, можно ли так проложить?

камеру надо убрать за территорию спорт. площадки (за забор)
Либо локально перенести ограждение площадки, в месте устройства камеры. Так было бы проще
korica
а какое принять расстояние от тепловой камеры до ограждения площадки?
korica
А если камеру сделать тоже из монолита и не переносить ее за забор?
*Sasha*
1.5 метра, табл.А.3 СП 124.13330.2012

Цитата(korica @ 2.7.2013, 10:55) *
А если камеру сделать тоже из монолита и не переносить ее за забор?

Камера по умолчанию из мононолита. Нельзя, устройство люков - запрещено.
korica
спасибо за информацию smile.gif не знаю получится ли вынести за забор, там стесненные условия, водопровод идет
*Sasha*
Цитата(korica @ 2.7.2013, 11:08) *
спасибо за информацию smile.gif не знаю получится ли вынести за забор, там стесненные условия, водопровод идет

Лучше со своими проблемами сходить в организацию которая выдала ТУ и проконсультироваться как лучше сделать, согласовать так сказать направление трассы.
ivan-l-ing
СП 41-105 п. 4.24 Не допускается также бесканальная прокладка теплопроводов под детскими и игровыми площадками.
Народ, что еще есть? ТСО согласовывает б/к монтажникам. В РД канал - начались распри
nik4t
Цитата(ivan-l-ing @ 26.3.2018, 15:28) *
СП 41-105 п. 4.24 Не допускается также бесканальная прокладка теплопроводов под детскими и игровыми площадками.
Народ, что еще есть? ТСО согласовывает б/к монтажникам. В РД канал - начались распри

Ну, а что?
Отличный пункт! Конкретика!
_______
Главное - в свете последних событий в Кемерово, не идти на поводу у ТСО и Монтажников, а отстаивать свои ПРАВИЛЬНЫЕ решения до конца, вплоть до записей в журнал авторского надзора и сохранения копий у себя!
_______
Сам других нормативов не нашел, возможно какие-нибудь Территориальные Строительные Нормы...
ivan-l-ing
он не входит если выкатят по этому сказать будет нечего
инж323
Цитата(ivan-l-ing @ 26.3.2018, 14:21) *
он не входит если выкатят по этому сказать будет нечего

кроме слов- пишите заяву и допник Заку на корректировку проекта.
канал то монолитный?
а по допнику футляр оденьте на трубу по всей длине прохождения под спортплощадкой. и запись- согласовать с владельцем территории.
ivan-l-ing
на закопанную? и но с компенсаторами в футляр?
nik4t
Цитата(ivan-l-ing @ 26.3.2018, 18:08) *
на закопанную? и но с компенсаторами в футляр?

не отступайте от проекта!
инж323
Цитата(ivan-l-ing @ 26.3.2018, 16:08) *
на закопанную? и но с компенсаторами в футляр?

я на сегодня телепатию отключил и потому не заметил- а где вы до того это упомянули?
а с закопанной- смрщикам идти к автору проекта б\к теплосети с исполниловкой и актами.
А у вас канальная прокладка, выполнят когда ваш проект, то пусть приходят. а и на авторский не вызывали посмотреть этапы работ и оформить акты скрытых?
Vano
Цитата(ivan-l-ing @ 26.3.2018, 13:28) *
СП 41-105 п. 4.24 Не допускается также бесканальная прокладка теплопроводов под детскими и игровыми площадками.
Народ, что еще есть? ТСО согласовывает б/к монтажникам. В РД канал - начались распри

Для ДОУ было территории и больницы - у тебя что за территория?
ivan-l-ing
всем спасибо, отшили
а на будущее, где запрет написан на бесканалку без футляров под пешеходками?
просто я не знаю может в питере так принято, но всегда под пешеходными дорожками или тротуарами либо футляр либо канал и проблем нет. а где написано что-то подзабыл или и не знал

Вано: у меня футбольный стадион
Vano
Иван, тогда не встречал конкретики.
Но когда делал стадион ориентировался на это (у меня был фундамент на стадионе):

фундаментов зданий и сооружений

Таблица 15


СП 42.13330.2011

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ

инж323
СП 20-13330- 2016
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.