Добрый день, Уважаемые специалисты!
Осмелюсь представить Вам "что-то типо" проекта вентиляции складского здания для хранения лако-красочных материалов.
Исходные данные очень скудные. Никто толком не объяснил что будет храниться кроме красок. О классификации веществ по ГОСТ остается только мечтать.
Части АР нет и в помине. Обмерочная схема была выдана именно в таком виде, только в карандаше.
Кроме всего прочего - это г.Новый Уренгой. Расчетная темп. по зиме -46. Система отопления водяная существующая. Предполагаю что на +5 вн. темп. рассчитана.
При этом требуют сделать на скорую руку вариант наиболее упрощенной системы вентиляции. Т.е. дорогостоящий подогрев на притоке не желателен заказчиком.
Присутствие людей кратковременное. Но на этом все.
Вопрос следующий. Согласно СНиП 41-01-2003 п.7.52 - для организации воздухообмена достаточно 6м3 на 1м2 площади. (высота 5,3м)
И при этом естественная вентиляция не запрещена. НО возможно ли при таких наружных температурах обойтись естественным притоком?
На плане показал и ВЕ в расчетном объеме и механическую вытяжку по этому же расчету.
Ищу совета в принципиальном решении:
1) Оставить только ВЕ1-ВЕ7 (если СНиП не запрещает - значит этого достаточно. Приток неорганизованный - через неплотности ворот (и/или решетки в воротах). Вытяжка - через дефлектор. Когда будет холодно - можно закрыть клапаны).
2) Оставить только В1-В3 (Включать системы во время присутствия людей. Приток неорганизованный - через неплотности ворот (и/или решетки в воротах). Если будет холодно - можно отключить системы и закрыть клапаны).
3) Оставить ВЕ1-ВЕ7 и В1-В3 (При включении систем: Приток будет через дефлектор, вытяжка механикой. При отключении: в теплое время года можно будет не использовать механику, дефлекторы справятся - экономия эл.энергии).
4) Расчет неправильный.
а) Без задания от технолога (или "что-то типо") двигаться дальше нельзя. Обязательно точно проверить по ПДК. Скорее всего 6м3 на 1м2 не хватит.
б) Для склада ЛКМ по опыту рекомендую Вам принять 6 крат (либо "?" крат согласно этой таблице (?)).
5) Все это ерунда. Без серьезной приточной установки с такими климат. параметрами не обойтись никогда.
а) нужно сооружать венткамеру с приточными установками и разводкой воздуховодов.
б) можно использовать приточное общеобменное оборудование, не требующее наличие венткамеры марки: "?".
в) уже давно есть вентрешетки с электроподогревом производства "?". Они не решат, но скрасят проблему.
6) Дефлекторы убрать в любом случае. Они обледенеют.
7) Нужно добиться проекта системы отопления. Или хотя бы ее мощности. Без этого никак не прикинуть.
8) Расположение установок на плане не правильное. Нужно так: "?".
9) По новому СП необходимо дымоудаление.
Еще вопрос:
1. стакан северного исполнения УХЛ. нужно ли его утеплять его изнутри? Поддоны есть.
2. правильно понял, что в этих стаканах от везы внутри не нужен воздуховод? или воздуховод с наружным утеплением пенофолом идет внутри стакана от вентилятора до клапана (L = 600мм)?
Не судите строго..