Анче
Добрый день!

Подскажите верно ли выходит расчет или где-то ошибка? Здание магазин, 3 этажа, 1 группа помещений. Приняты оросители СВНо(д)15-ВЗ, К=0,77, диаметр питающего и распределительного трубопроводов- 100 мм , диаметр ветвей - 40 мм. В результате расчета получается Q=28 л/с, Н=172 м ??? В чем ошибка, почему такой большой напор или это все-таки возможно?? Ниже прикрепляю расчет в ехеlе и чертежи системы.

Заранее спасибо за помощь.
BTS
Вас не затруднит пересохранить чертёж в АК-2000?

Для помещений 1й группы спринклеры Ду15 определённо не нужны.
Анче
Ну для 1 группы минимальная интенсивность орошения 0,08, для выбранного мной оросителя 0,12 , т.е. подходит же? Что=то не могу найти,как в сообщении прикрепить файл. Вот ссылка на обменник http://www.fayloobmennik.net/3004245
BTS
Справа под окном сообщения нажимаете "обзор", находите файл на Вашем компьютере, и нажимаете "загрузить".
Для бийского спринклера Ду12 интенсивность 0,08 обеспечивается при напоре 10м.
Анче
т.е. ошибка с напором из-за выбранного оросителя?
BTS
На этажах просится тупиковая разводка с магистралью вдоль оси "В". Можно и закольцовку сделать. Сейчас у Вас самая нерациональная разводка сети. Расхода у Вас должно хватить нормативного-10л/с. (если защитите ими 60м.кв.)
Анче
а можно еще вопрос, какие лучше оросители подобрать для 6 группы помещений? СВВо(д)15-ВЗ - подойдут?
BTS
Цитата(Анче @ 11.7.2013, 7:08) *
а можно еще вопрос, какие лучше оросители подобрать для 6 группы помещений? СВВо(д)15-ВЗ - подойдут?

Зависит от требуемой интенсивности в конкретной ситуации. У Бийска есть спринклеры с коэфициентом производительности К=0,84 (у СВВ-15 К=0,77)