Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздухораспределители в бассейн
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
azar
Добрый день!

Возможно замученная тема. Возможно в песочницу.
Но тут такое, зак перепутал карты.
Имеем 25м бассейн. Три стороны витражи высотой 7 м. Надо обдувать. 33 отверстия диам. 200мм в полу по периметру (раздача с уровня пола). Расход на каждую решётку 240м3/ч. +-.
Экономия имеет место быть, поэтому ничего лучше, чем IGC 200 (точнее полный аналог, коих немеренно) не было мною предложено. Расстояние от оси отверстий до вертикальной поверхности 223мм. Было предположение, что развернув решётку к ветикальной поверхности будем обдувать (угол наклона жалюзи в решётке около 45гр.).
Но Зак был в плохом настроении и отгрёб в сторону решётку.
Был ещё вариант - сопловые в пол (эта тема как то мною начиналась) тип VS3 (от AMP).
Температура приточного воздуха летом +23+26С, зимой +30+33С.
В общем роюсь в пространстве инета, но ничего подходящего под эти расходы не нахожу. Напольные 200мм - расход для них завышен. В общем пока вилы.
Пластиковые Вентс и прочее - это пол - могут наступить, сломать и пораниться.
На сопловые для этого предназначалась решётчатая защита из нержавейки по типу защиты круглых фар.
В бассейне морская вода.
Температура зимой +27+28С воды, поэтому т-ра притока так завышена несколько (при расчётных зимних -8С).
genagur
предлагаю рассмотреть возможность обдува сверху с помощью детратификторов типа AIRIUS-25. См. здесь http://www.topclimat.ru/goods/airius_25.html
azar
Понимаю Вас, но мне необходим обдув как есть...
vsklokoch
azar,
если не очень горят сроки, мы в течении месяца должны запусть бассейн с соплами на притоке сверху на окна.
Расскажу чем кончилось.

33*240=7920 кубиков в час - для 25 метров бассейна - не перебор?
azar
осушителей считай нет. Напольные 110 калорексы 4 штуки догнивают.
Вытяжка 6 крышников по 2000 м3/ч. Поставил сисмисторные регуляторы с управлением 0-10В. На приток частотники. Будет датчик влажности. Контроллер сигнетикс. Будет два режима, макс и мин (по производительности). Может получиться ещё и зимний летний воткнуть. На Пикселе чёт не вышло.
Не, 8 тыс кубов даже недобор. Несколько раз ещё три года назад пересчитывал, один фиг выходило на 10-10,5 тыс кубов. Питерский проектный институт насчитал столько же.
8 тыс кубов - это просто практически предел для стандартных наборных систем. Итак планирую ставить ВРПП 100*50Г 6 кВт (2 движка по 3 кВт). Не имел возможности щупать монстра, но явно тяжёлый и шумный. Там же трёхрядный 100*500 калорифер, охладитель с каплесб. В общем сам пока не понял что собираюсь собрать.
Экономия.... Там всё на пределе. дёшево и сердито.
jota
azar, gосмотрите Halton тип GSP, по вашим параметрам несколько размеров подходит
azar
Спасибо за участие!
Там круглые отверстия.
Понимаю, никто так скорее не делал, но если вот такую http://bcsvent.by/tovar/ts поставить на приток, развернув отверстие в колпаке к витражу.... порнография... но.... Главное чтобы костюмчик сидел....
vsklokoch
Цитата(azar @ 25.7.2013, 23:59) *
Спасибо за участие!
Там круглые отверстия.
Понимаю, никто так скорее не делал, но если вот такую http://bcsvent.by/tovar/ts поставить на приток, развернув отверстие в колпаке к витражу.... порнография... но.... Главное чтобы костюмчик сидел....

Да ниче так костюмчик. Смущают только две вещи:
1.Там мелькает слово "вытяжные".
Не очень понятно как они поведут себя на притоке.
2. Вот ЗАК туда ногой воткнется, да башкой... И все - амнезия - и не вспомнит, что сам такие ВРУ утвердил.

Я пробовал в похожей задачке сопелки в пол втыкать, но - тоже дохлый номер. Струю, как надо, не довернуть.
Сложно.
SERG_RMOS
http://www.arktika.ru/html/fdc.htm#Чертеж,Размеры
Гляньте, только диаметр 200. Если по расходу не проходит я б прямоугольные напольные решетки поставил. Долбежки мизер, зато точно ни кто не грохнется
azar
По теме сверху. всё работает. Поставил решётки типа IGC системайра, только китайские. Внутреннюю сетку содрал. Получилось 33 решётки через каждые 1,2-1,3 метра. Всё нормально. Минусы - жалюзи под 45гр. Хотелось бы 10-15гр. - не более. Плюсом бы иметь ещё второй перпендикулярный ряд жалюзи с таким же наклоном. Материал решётки - сплав алюминия (или, скорее, порошковый материал) - очень боится соли - темнеет и покрывается окислами (Зак не против - цена копейки, проще менять раз в два три года, и то не будут). Витражи не потеют. В бассейне влажность 40-45% на минимальном расходе . Летом посмотрим ( у меня три варианта расхода воздуха, средний является верхним пределом для зимней эксплуатации и нижним для летней эксплуатации, переход автоматически по датчику внешней т-ры). Уставки по влажности тоже две (зима и лето). Систему балансировал ирисовыми и многостворчатыми клапанами по средней уставке расхода воздуха. Ирисы на каждое оконечное устройство. Ну как то так. Система ещё только в опытном режиме работает.
azar
Тему не так просто поднял!
Сложилась ситуяция неприятная.
Сначала накидал для зака первую схему. Воздухораспределение вроде вполне сносное. Воздух и в зоне людей и на окна попадает (не витражи - цоколь).
Но потом меня ставят перед фактом - будет только два отверстия 250х450мм и всё!. Смотрите схему №2. В зону отдыха надо подать - Очень просится мне на ум перфорированная настенная решетка. Но как быть с зоной окон над купелью? Там будет застойная зона. Зак упёрся: "Я лучше буду огурцы в бассейне солить, но дырявить стену не дам!".
Я в тупике.....
azar
Ещё добавил Зак задачи - изучал сидел тему в нете - теперь на этот, реально маленький объём, хочет видеть ПВУ с рекуперацией, осужением, охлаждением (вода от чиллера на купель - как это будет выгл. пока не вижу).
Изначально была мысль обойтись ПВУ с рекуператором, был вопрос об охлаждении помещения. Но мы уже ставили кондиционер в бассейн на пики высоких температур (витражи на южную сторону) - и Зак вполне остался доволен конечным результатом по соотношению цена-качество-комфорт.
А тут ещё и цоколь. И купель имеется.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.