День добрый!Есть небольшая проблема которую хочется решить.
Тепловой пункт (элеваторная схема)оборудован термометрами и манометрами.Однако после элеваторного узла на распределительной гребенке( на крыльях системы отопления) нет места для термометров и манометров.Можно их не ставить или заменить например на накладные.Схему прилагаю .На чертежике интересующее место обозначено вид 1
в СП по тепловым пунктам жестко прописаны места устновки КИП и там же непосредственно указан тип термометров только на вводе (две штуки показывающих ртутных или спиртовых). тип остальных не указан, по этому применить накладные термометры это нормально.
J. Antonio
7.8.2013, 8:55
При установке накладных трубопровод в месте контакта с датчиком необходимо зачистить до блеска и намазать теплопроводящей пастой, затем установить накладной термометр с плотным прилеганием к пятну контакта. А вообще классические погружные биметаллические можно установить практически в любом месте, не верю что у вас нет места на гребёнке. По элеватору должны обязательно стоять термометры до и после смешения, и на обратном трубопроводе у вводной запорной арматуры.
испытатель
7.8.2013, 9:12
Биметаллические после транспортировки нужно обязательно подрегулировать перед установкой по спиртовому или ртутному термометру
зачистить до блеска, теплопроводящая паста...
если этого не сделать, как думаете, на сколько изменятся показания накладного термометра? тот который пружинкой притягивается...
по мне дак все эти термометры носят абсолютно информативный характер и доли градуса тут не играют роли. термодатчик на контроллер это да, вещь которую надо правильно инсталировать. или теромдатчик на тепловой счетчик.
а остальные термометры показывают порядок температур по веткам и в нормальной жизни по моему на них не обращают вримания до того момента, как они не покажут ноль
Цитата(ssn @ 7.8.2013, 9:18)

в СП по тепловым пунктам жестко прописаны места устновки КИП и там же непосредственно указан тип термометров только на вводе (две штуки показывающих ртутных или спиртовых). тип остальных не указан, по этому применить накладные термометры это нормально.
прошу прощенья за лень..можно цитатку или пункт из правил о том,что остальные термометры могут быть любыми..
Просто, из любопытства, - Кто ни будь выполняет требование п.3.8.12 «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»?..
Цитата(den.mgn @ 7.8.2013, 20:47)

Просто, из любопытства, - Кто ни будь выполняет требование п.3.8.12 «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»?..
Про то и разговор.Корректируем вопрос:Имеются ли накладные термометры находящиеся в гос реестре средств измерений.А если есть возможность,то как отбрыкаться от их установки?
Кто нибудь пересекался с таким :Биметаллический общетехнический накладной
термометр типа БТ-30.010 ( серия 010 ) Может подойдет? Ссылка про него
http://www.specarmatura.ru/e-store/xml_cat...LEMENT_ID=14360
мда. стыдно конечно, но поискал и ничего не нашел про тип термометров... только места установки...
странно, откуда требование в голове засело....
а чем не нравятся накладные термометры?
с погружными вечная морока... то заполнитель из гильзы вытек, то корпус треснул.
манометры поверять надо это понятно.
термометры мы никак не испытывали (в бытность работы в эксплуатации). он либо показывает, либо нет .
Ребят, главное их того... теплоизолировать
испытатель
7.8.2013, 21:50
Сертификат об утверждении СИ наличествует
http://www.wattsindustries.ru/files/sertif...eley_F_R801.pdfНо ....их используют только как индикаторы Два регулярно поверяемые - спиртовые, только на вводе. От ртутных отказались, потому что часто бахают и ртуть остается в гильзе пока не выпарится или не вычистится в помещение ИТП.
о. не у одного меня мысль только про вводные термометры житкостные. это радует...
правда, интересно стало, откуда требование.
Ртутные запрещены лет десять как. Сразу скажу - нормы СанПиН искать лениво - верю главному КИПовцу Горгаза. И как химик с ним полностью согласен - ртуть это большая бяка.
Цитата(ssn @ 7.8.2013, 23:39)

мда. стыдно конечно, но поискал и ничего не нашел про тип термометров... только места установки...
странно, откуда требование в голове засело....
а чем не нравятся накладные термометры?
с погружными вечная морока... то заполнитель из гильзы вытек, то корпус треснул.
манометры поверять надо это понятно.
термометры мы никак не испытывали (в бытность работы в эксплуатации). он либо показывает, либо нет .
Так надо поверять термометры в ИТП или нет?!!
Вот накопал на биметаллические методику поверки, хотя самому интересно, каков будет процент отбраковки по ней:
http://www.teplocontrol.ru/40002.pdfПро накладные, вообще даже методики не нашел. Ну не по по ГОСТу же их поверять …
Цитата(den.mgn @ 8.8.2013, 7:46)

Так надо поверять термометры в ИТП или нет?!!
Вот накопал на биметаллические методику поверки, хотя самому интересно, каков будет процент отбраковки по ней:
http://www.teplocontrol.ru/40002.pdfПро накладные, вообще даже методики не нашел. Ну не по по ГОСТу же их поверять …
Поверять нужно все...только кому это нужно.
У нас контролеры тепловых городских сетей стеклянным термометром меряет точнее,чем поверенный и проверенный термометр узла учета...))))...Причем они уверены в этом на 100%...а термометр поверяют на глаз...
Принимал миникотельную на солярке на 2-ва котла Термометры на вводе черный провод уходящий под изоляцию.