Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Совместная прокладка тепловой сети и водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
vel
Приветик, прокладываю тепловые сети бесканально в стеснённых условиях. Могу ли я проложить в этой же траншее и две нитки хол. водопровода? Если да, то какое должно быть расстояние между ними?
simtimoxel
Открываем СНиП "Тепловые сети" и смотрим, там вроде все расстояния прописаны.
vel
Я так понимаю, что в СНиПе "ТС" прописаны расстояния при параллельной прокладке, а не при совместной
simtimoxel
У ВКашников тоже свои требования есть, их СНиПы тоже глянуть надо, но нам такой вариант запретили - с экспертизой не поспоришь.
andrey R
Я знаю, что в Москве запрещена совместная прокладка в каналах, а вот как на счёт бесканальной...
инж323
Совместная в траншее есть и разрешена, типовые есть у МП-1 альбомы.Но там канал , а не безканальная(по ТС) с совместным водопроводом.Может и есть для безканалки-я давно не смотрел.А в один канал-ну само собой -низя.
vel
Спасибо всем, я решила вопрос по другому - нашла, правда с трудом, место для всех систем отдельно. А задавала я вопрос по тому, что наткнулась на проект в котором это заложено было. Но при бесканальной прокладке расстояние между В1 и ТС было = 826,5. Помоему это чья-то фантазия!!!
Stan
826,5 - м или мм?
Stan
Цитата(инж323 @ 25.10.2007, 20:55) [snapback]181136[/snapback]
А в один канал-ну само собой -низя.

И где это написано?
krvit
Цитата(инж323 @ 25.10.2007, 21:55) [snapback]181136[/snapback]
Совместная в траншее есть и разрешена, типовые есть у МП-1 альбомы.Но там канал , а не безканальная(по ТС) с совместным водопроводом.Может и есть для безканалки-я давно не смотрел.А в один канал-ну само собой -низя.


А что это за типовые альбомы и где их взять?
Можно ссылку или альбомы в книгохранилище.
andrey R
Цитата(Stan @ 28.10.2007, 15:30) [snapback]181995[/snapback]
И где это написано?

Постановление Правительства Москвы. Номер, к сожалению, не помню.
инж323
"А что это за типовые альбомы и где их взять"
МП-1 - это Моспроект 1,Москва Брестская , на 2 этаже в Техотделе посмотреть, в здании напротив купить(тож на 2 этаже)Про эл. вид не в курсе-может уже и есть.У меня РЕМленые были-ксерокса тогда небыло, правда мамонтов уже тоже.
andrey R
А их ещё не отменили, вслед за мамонтами? smile.gif
инж323
Могли и отменить-посмотреть бы.
vel
Привет, отвечаю на вопросы :
826,5 - это в мм. Место проектирования Подольский р-он, Моск. обл. В траншее расположены 3 трубы ( В1, Т3 и Т4)
А у меня ещё один вопрос. Одна из наших проектных организаций (г. Подольск) постоянно в своих проектах ТС ссылается на ПП27 2.2-93 серия 2.2 "Пособие по проектированию жилых и гражданских зданий". Кто нибудь знает где это найти
Contra
Цитата(andrey R @ 25.10.2007, 20:50) [snapback]181133[/snapback]
Я знаю, что в Москве запрещена совместная прокладка в каналах, а вот как на счёт бесканальной...

А ещё такой вопрос -
"Бесканалка" считается мелкого заложения, а водопровод ниже глубины промерзания прокладывают. С этим как быть?
vel
Цитата(Contra @ 30.10.2007, 12:49) [snapback]182918[/snapback]
А ещё такой вопрос -
"Бесканалка" считается мелкого заложения, а водовровод ниже глубины промерзания прокладывают. С этим как быть?

Прокладывают на глубине необходимой для водопровода. С одной стороны это конечно значительно увеличивает объёмы работ, но с другой стороны если стоит острая проблемма с нехваткой площади - это может быть вариантом. Осталось определиться допускается ли это нормативными документами????
инж323
"Прокладывают на глубине необходимой для водопровода"
Не совсем так.Проложенная рядом теплосеть прогревает грун и не дает мерзнуть водопроводу.Можно и мельче ,но на сколь не скажу-не помню порядок цифр и чертежик в альбоме и его актуальность на сегодня.Про упоминавшиеся 800 с хвостиком не помню, но название альбома такое пп-27-2.......(см.выше и где купить тоже писАлось)
Contra
Цитата(инж323 @ 30.10.2007, 20:01) [snapback]183245[/snapback]
Проложенная рядом теплосеть прогревает грунт и не дает мерзнуть водопроводу.

Не уверен, что трубы ТС в ППУ гарантированно прогреют водопровод.
Почему бы тогда холодное водоснабжение не прокладывать в ППУ со спутником. Бешенная экономия на земляных работах. wink.gif
инж323
Тож не уверен, только ведь считать надо.Да и ППУ поэфективнее чем та что была по ПП-27-5 с минватой.
"тогда холодное водоснабжение не прокладывать в ППУ со спутником"
И В1 в ППУ или как?
Miheev_P
Господа, поскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Необходимо проложить тепловую сеть в две нитки на наземных опорах. Совместно на этих же опорах требуется проложить водопровод. tн - минус 42.
Водопровод без циркуляции. Одна ветка - на водоснабжение, вторая - для нужд пожарного гидранта. Какой бы изоляцией (в разумных пределах) не мотать - может застыть. У меня возникла идея проложить поверх тепловых струб - водопроводные, и каждую пару обернуть в общую изоляцию. Соответственно вода будет грется тепловой сетью.
Собственно вопрос - возможно ли что всю мою конструкцию будет заливать конденсат с водопровода. И может если есть какие либо разработки или мнения - буду премного благодарен.
Pavlik
Что то я не совсем понял, водопровод с тс у вас укладывается в одну изоляцию или просто рядом лежит в отдельной изоляции ?
у нас был проект водопровод и одна труба тс(как правило обратка) укладываются параллельно в одну общую изоляцию и между ними тоже изоляционный слой что б у вас кипяток в водопроводе не получился.
Miheev_P
Цитата(Pavlik @ 27.11.2008, 16:20) [snapback]320360[/snapback]
Что то я не совсем понял, водопровод с тс у вас укладывается в одну изоляцию или просто рядом лежит в отдельной изоляции ?
у нас был проект водопровод и одна труба тс(как правило обратка) укладываются параллельно в одну общую изоляцию и между ними тоже изоляционный слой что б у вас кипяток в водопроводе не получился.


Я хочу уложить паралельно две трубы отопления, а поверх каждой из них - водопроводную трубу, и потом каждую такую пару - в общую изоляцию. Главный вопрос для меня - будет ли конденсация влаги внути этой конструкции.
Pavlik
сверху то зачем ?
Положите рядом, проложите между ними изоляцию и заверните в общую. достаточно распространенный вариант.
ВиталийА
Водопровод с греющим кабелем с термостатом под изоляцией - тогда можно и отдельно нитку прокладывать. Как вариант .
Еще можно спутник - трубу на 0,5 " пропустить отопления. Как вариант.
Еще на пожарку в таких случаях применяют сухо труб.
Pirotechnik
Цитата(Pavlik @ 27.11.2008, 12:20) [snapback]320360[/snapback]
Что то я не совсем понял, водопровод с тс у вас укладывается в одну изоляцию или просто рядом лежит в отдельной изоляции ?
у нас был проект водопровод и одна труба тс(как правило обратка) укладываются параллельно в одну общую изоляцию и между ними тоже изоляционный слой что б у вас кипяток в водопроводе не получился.

Полностью согласен.
Popoff

У нас такой вариант используют Т1 отдельная изоляция , В2 Т2 В1 общая изоляция. и нормально.
ime
Уважаемые форумчане, такая ситуация:

Можно ли осуществить прокладку водопровода выше глубины промерзанияя, но в канале совместно с тепловой сетью.
СНиП "Тепловые сети" данное мероприятие разрешает.
Но в снипе по водопроводу сказано что его нужно прокладывать ниже уровня промерзания грунта, а тепловые сети проходят выше этой отметки.


Igor
Основной смысл прокладки ниже промерзания это чтобы водопровод не замерз, а раз от тепловой сети будет идти тепло то как раз то что надо. Я делал такой проект в центре Питера, согласовывал в ГУП ТЭКе в этом году, там водопровод шел в одном канале с тепловой сетью, водопровод укладывался на подушки ОП с хомутами.
К.Д.
Это решение описано в учебниках по водопроводу, но там будет проблема в том, что при ремонте водопровода придется крепить траншею теплосети. И в случае аварии на водопроводе ТС подтапливать будет.
ime
И еще вопрос. Можно ли водопровод ввести в непроходной канал без камеры тепловой просто подняв его до отметки тепловой сети. Диаметр водопровода 159*4. тепловой сети 108*3,5. и там и там по две трубы.
К.Д.
Технически все можно, но я бы не стал. Его не отключить будет, во вторых при ремонте трассы с заменой лотка придется трубу резать (ну а по жизни наверняка его снесут когда будут трубы перекладывать), а в третьих нам экспертиза разрешает такими вещами (совместная прокладка в канале) заниматься только если водопровод лично свой, котельный. В принципе запрета я не видел, но вопли идут на то, что за ночь вода без разбора в канале нагреется и начнется размножение микробов.
Лека
В соседних темах читала, что при совместной прокладке ТС и водопровода (наружно) требуется теплотехнический расчет, обосновывающий то, что водопровод ни замерзнет ни перегреется. Кто нибудь делал этот расчет, дайте примерчик пожалусто, или ссылочки на литературу. Заранее благодарю.
PWW
Цитата(Лека @ 20.12.2010, 11:17) *
В соседних темах читала, что при совместной прокладке ТС и водопровода (наружно) требуется теплотехнический расчет, обосновывающий то, что водопровод ни замерзнет ни перегреется. ....

Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов, должна помочь
zhkva
Здравствуйте. Допускается ли нормами совместная прокладка обратной линии тепловой сети и трубопровода водоснабжения в единой конструкции пенополиуретановой изоляции при надземной прокладке? В СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" дается минимальное расстояние между раздельной изоляцией совместно проложенных трубопроводов, но прямого запрещающения совместной изоляции я не нашел.
Галиев
Мы так всегда делаем, если водопровод подземкой не проложить, но наши Т1 и Т2 не попадают по действие правил эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
К.Д.
Тут надо еще на эксперта смотреть. У нас в экспертизе запрещают питьевой водопровод гнать с ТС даже в одном канале. В целом я бы не стал их друг к другу прижимать - лучше положить на изоляцию Т2 и замотать дополнительно обе трубы. Да и СЭСники не в восторге от такой прокладки - при перерывах в водопотреблении анализы по микробиологии портятся
zhkva
Цитата(К.Д. @ 6.9.2011, 18:05) *
Тут надо еще на эксперта смотреть. У нас в экспертизе запрещают питьевой водопровод гнать с ТС даже в одном канале. В целом я бы не стал их друг к другу прижимать - лучше положить на изоляцию Т2 и замотать дополнительно обе трубы. Да и СЭСники не в восторге от такой прокладки - при перерывах в водопотреблении анализы по микробиологии портятся

Наверное есть какой-то норматив, регламентирующий совместную прокладку трубопроводов Т1, Т2 и В?
Галиев
Упустил из виду назначение водопровода, а Вы не указали. Мы совместную прокладку применяем для водоснабжения котельной, но никак не для питья.
zhkva
Водопровод хозяйственно-питьевой. Как тогда быть, если температура наружного воздуха -47, везде прокинута совместная прокладка. Теперь участок сети на реконструкцию решили, но так (совместно) экспертиза завернет или нет?
ekuzin
Если речь идет о предизолированных трубопроводах - то ни в коем случае! Т.к. из-за различного температурного удлинения произойдет разрушение изоляции, и как следствие - к повреждению отводов.
zhkva
Пройдет ли экспертизу такой вариант: трубы Т2 и В имеют каждая свой слой изоляции некоторой толщины, кладутся на расстоянии, согласно СНиП и уже дополнительно совместно изолируются вторым слоем другой толщины? Изоляцию брать не ППУ и трубы стальные.
АБорисыч
Вы бы сначала узнали делаются ли такие элементы на заводах - на сколько я знаю стальные трубопроводы для совместной прокладки не теплоизолируются нигде.
Тут 2 проблемы - 1ю обозначил ekuzin - абсолютно с ним согласен.
2-я проблема в том что при совместной прокладке отопления и водоснабжения изменяются параметры гвс(хвс) у конечного потребителя.

Вот гибкие трубопроводы есть такие правда для низкотемпературного теплоснабжения http://www.polymerteplo.ru/products/ISOPROFLEX/

А то что вы хотите - пока что не выпускаетя нигде.
zhkva
Прошу прощения, сразу не сказал - я имел ввиду не предизолированные трубопроводы. Вопрос такого характера: как проложить трубопровод ХВС при надземной прокладке, чтобы соблюсти все нормы, чтобы ХВС не замерзла при температру воздуха -50 и чтобы обойтись без спутника и греющего кабеля.
Sut-Irina
Пришло замечание от экспертизы что запрещена совместная прокладка Т2 и В1. Раньше не было никаких замечаний, делали такое для Ямало-Ненецкого АО и для Ханты Мансийского АО и этот объект так же был сделан и вот замечание... В каких нормативных документах можно прочитать в каких случаях разрешена совместная прокладка в каких нет? Спасибо.
baniffaciy
Цитата(Sut-Irina @ 15.5.2012, 19:21) *
...В каких нормативных документах можно прочитать в каких случаях разрешена совместная прокладка в каких нет? ...

Раздел 9 СНиП 41-02-2003.
в частности п9.6:
Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями:

в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;

в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей должна предусматриваться в одном ряду или над другими инженерными сетями.


Только в СНиП есть указания о прокладке в каналах и тоннелях. А Вы пишете о совместной прокладке в одном ППУ т.е. если правильно понял то в одной изоляции у Вас 2 труб-да!?
Еще посмотрите раздел 16 СНиП 41-02-2003 п/п "Районы вечномерзлых грунтов" может оттуда "ноги растут" у замечания эксперта.
prant
Цитата(Sut-Irina @ 15.5.2012, 19:21) *
...В каких нормативных документах можно прочитать в каких случаях разрешена совместная прокладка в каких нет? ...

Если имеется в виду - в общей изоляции?
Нормами не регулируется, но по факту означает что водопровод греется сетью:
1. неучтенные теплопотери сети;
2. при длительном застое водопровода (ночь) он может прогрется до температуры сети, труба на это не расчитана.
Плюс там же написано (Раздел 9 СНиП 41-02-2003.), что при совместной прокладке водопровод изолируется (отдельно).
испытатель
Если диаметры небольшие и температуры до 100 гр.С , то такие системы трубопроводов сертифицированы http://www.tvelpex.ru/cat_pex.php
nik4t
Цитата(испытатель @ 16.5.2012, 15:10) *
Если диаметры небольшие и температуры до 100 гр.С , то такие системы трубопроводов сертифицированы http://www.tvelpex.ru/cat_pex.php

Эти трубопроводы (2-х и 4-х трубные) используются для ГВС, ГВС+Отопление, но никак не для ГВ+ТС.
Так что не для этого они.
испытатель
Цитата(nik4t @ 16.5.2012, 16:37) *
Эти трубопроводы (2-х и 4-х трубные) используются для ГВС, ГВС+Отопление, но никак не для ГВ+ТС.
Так что не для этого они.

Это я так понял, что в Вашем понимании ГВС+отопление и ГВ+ТС две большие разницы? unsure.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.