Цитата(Snoop @ 23.10.2013, 16:27)
Контроллер Xenta имеет сертификат пожарной безопасности? Скорее всего, нет.
Т.е. Вы закладываете в проект устройство, которое непонятно как поведет себя при пожаре, может и не отключить вентиляцию (при повышении температуры в шкафу, при ошибке программиста...).
Я не представляю себе реализацию отключения вентиляции автоматическим выключателем с независимым расцепителем.
Во первых, нужно тогда контролировать линию питания расцепителя. См. СП 60.13330.2012
"12.3 ..... При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение;"
Как это сделать? Может, кто подскажет? В голову ничего не приходит.
Во вторых, при проверке системы противопожарной защиты зимой Вы гарантировано разморозите калориферы вентиляционных систем, если будете обесточивать щиты, т.к. отключите циркуляционные насосы калориферов.
В третьих, посмотрите токи в цепи питания независимых расцепителей и максимальные токи на выходных модулях пожарной автоматики. Например, у расцепителя АББ ток 8А, а у модулей Сименс максимально 2 А.
В четвертых, привет эксплуатации, которая после срабатывания системы должна весело пробежаться по всем щитам на объекте и включить вручную автоматы.
Я применяю в проектах пускатели вместо расцепителей.
1. Контроллер общеобменной системы не обязан быть сертифицирован как прибор противопожарной системы.
2. Приточную систему с водяным калорифером нельзя отключать от электроэнергии - можете легко получить размороженный калорифер.
3. Контролировать независимый расцепитель очень просто - на автоматический выключатель с расцепителем ставятся доп.контакты, которые интицируют положение выключателя.
4. Независимым расцепителем отключают только вытяжные системы. Электрик их компонует так, чтобы они были сгрупированы. то есть виселе только на нескольких отходящих линиях ВРУ и ГРЩ и отключение производят так же на автоматах ВРУ.ГРЩ. После проверки не надо лазить по всем этажам и этажным щитам. Достаточно прийти в ВРУ и включить эти отключенные автоматы.
По поводу перепрограммирования входа. Это сделать можно. Я правда не работал именно с этой маркой. но у других в настройках входных сигналов можно выставлять их тип НО и НЗ.