iampix
Девяти этажный жилой дом, есть стояки канализации, к которым подключается ванна и умывальник на каждом этаже.


Каким диаметром пускать стояк??? 50 меня что то смущает))) только не пойму чем))
Вот для успокоения души решил спросить у специалистов...
Максим2010
Цитата(iampix @ 29.9.2013, 22:25) *
Каким диаметром пускать стояк??? 50 меня что то смущает))) только не пойму чем))

Наверное, тем, что маловат будет...
А 100 жаба душит поставить?
iampix
да нет конечно, просто чем руководствоваться в данной ситуации, есть на этот случай какие либо нормативы???
Хоттабыч
СП 30.13330.2012 п.п 8.3.3 и 8.3.4
Mozarello
Цитата(iampix @ 29.9.2013, 22:25) *
Девяти этажный жилой дом, есть стояки канализации, к которым подключается ванна и умывальник на каждом этаже.


Каким диаметром пускать стояк??? 50 меня что то смущает))) только не пойму чем))
Вот для успокоения души решил спросить у специалистов...



меня вот смущает то, что вас не смущает, что у ванны отвод воды идет через отверстие в ванне примерно 50 мм. и то что здесь 100 труба нужна ровно так же как 5 колесо машине)

это из из серии нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое.
Tolidze
Цитата(Mozarello @ 30.9.2013, 8:07) *
меня вот смущает то, что вас не смущает, что у ванны отвод воды идет через отверстие в ванне примерно 50 мм. и то что здесь 100 труба нужна ровно так же как 5 колесо машине)

это из из серии нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое.


да ничего тут смущать то не должно)) надо посчитать расход по стояку и посмотреть по снипу на внутрянку (там есть таблица пропускных способностей стояков ду50 и 100 вентелируемых и нет) какой диаметр подходит
nick2
запУстите слив воды в полтинник - не получите разрыва струи. вода пойдет потоком по всему сечению, сорвете гидрозатворы в раковинах.
делайте 100-ку и не испытывайте судьбу.
iampix
Наверно в этом я и сомневался))) я думал вопрос простой, а тут мнения расходятся. Я тоже конечно хочу поставить 110, только оправдано ли это???
Neptun123
При расчете пропускной способности трубы диаметром 50мм который я делал уже очень давно, ее хватает максимум на 5 этажей и то с натяжкой и при этом отвод на тройнике должен быть 45 градусов. Расчет делал для однго умывальника на каждом этаже при вентилируемом стояке... А у вас ванна, и еще 9 этажей, ни о каком диаметре 50 мм и речи не может быть идти, только 100 мм! Можете конечно поиграть с судьбой и потом получить по голове за такое решение от жильцов, НЕ забывайте о том, что каждый литр сточной жидкости в стояке увлекает за собой воздуха в 25 раз больше...подумайте как стояк диаметром 50 мм все это пропустит...- ответ один:-НИКАК!!!
iampix
Спасибо, сомнений больще нет)))) пускаю 100, спасибо всем откликнувшимся.
Mozarello
Цитата(Neptun123 @ 30.9.2013, 9:34) *
При расчете пропускной способности трубы диаметром 50мм который я делал уже очень давно, ее хватает максимум на 5 этажей и то с натяжкой и при этом отвод на тройнике должен быть 45 градусов. Расчет делал для однго умывальника на каждом этаже при вентилируемом стояке... А у вас ванна, и еще 9 этажей, ни о каком диаметре 50 мм и речи не может быть идти, только 100 мм! Можете конечно поиграть с судьбой и потом получить по голове за такое решение от жильцов, НЕ забывайте о том, что каждый литр сточной жидкости в стояке увлекает за собой воздуха в 25 раз больше...подумайте как стояк диаметром 50 мм все это пропустит...- ответ один:-НИКАК!!!


упс..я не обратил внимание что 9-ти этажка.

вообще странно. а туалеты в другом конце квартиры? это что за архитектура такая?
iampix
Да вот такая вот планировка, туалеты в другом конце, мало того есть квартиры, где приходится ставить три стояка канализации, на мойку кухонную, на туалет, и на ванну с умывальником)))
Водяной
Цитата(iampix @ 30.9.2013, 9:25) *
Наверно в этом я и сомневался))) я думал вопрос простой, а тут мнения расходятся. Я тоже конечно хочу поставить 110, только оправдано ли это???

мнение одно, надо посчитать стояк и вопрос снимется...
если для хороших людей, то 100 и вопрос закрыт...
iampix
Мне, как инженеру ПГС, вообще все это ново)))
Хоттабыч
Ребят, что-бы темы не плодить спрошу здесь, откликнитесь пожалуйста.

Ситуация такая От стояка идет Лежак ))) к нему через пару метров присоединяется душкабина, еще через пару метров к нему присоединяется раковина, а еще через три метра большая джакузя.

Стояк сотка, но это не суть. Я на счет лежака.
Ну я Ду50 поначалу забубенил с уклоном 0,025 на всё это хозяйство... а потом что-то гнать начал, а не получится так что при сливе полной джакузи, да еще если в это время раковиной пользуются, то в душкабине поднимется уровень, ну в смысле вот так возьмет и попрет в поддон?

Может первые пару метров от стояка до душкабины (и за ней чутка) 100й бросить, а уж потом на полтинник перейти? Или это я гоню?

У джакузи расход стока ить 2л/с запросто может быть, а то и поболе когда она еще полная и только только начала сливаться? Да плюс рукомойник 0,2... итого для перестраховки примем 3л/с по лежаку Ду50 с уклоном 0,025

А если при этом еще и душкабиной навороченной будут пользоваться.

Попереть то в поддон может и не попрет, а вот будет ли сливаться?

Так то стоки серые - увеличил бы уклон до 0,04 и глядишь проканало-бы, но этож 28см подъема получается, как джакузю подключать?

Боюсь наоборот уклон не 0,025 а 0,02 а то и 0,015 брать придется что-бы до джакузи дотянуться.

Вразумите дебила плиииз sad.gif
nick2
Цитата(Хоттабыч @ 25.7.2014, 4:10) *
Может первые пару метров от стояка до душкабины (и за ней чутка) 100й бросить, а уж потом на полтинник перейти? Или это я гоню?


нормальное решение.


лучше вариант - от джакузи протянуть параллельно ветку 50, подключить в сотку между душем и стояком.
тут основной вопрос- по месту, хватит ли.
DiJo
"Вот ведь всему вас, шабашники, учить надо!" (С)
"Хотт@быч, не парься!" (С)
Сеточка на сливе джакузи (ванны, раковины, ....) имеет "живое сечение", меньшее, чем сечение сливной трубы. А по сему - труба никогда не будет заполнена полностью. И места в ней останется и для раковины, и для душа. Да, сливаться будет чуть медленнее, но важно-ли это для разомлевшего господина?
Если джакузи с "толстым" сливом, - обоснуй установку/замену сеточки на "меньше пропускающую" ("А вдруг брульянтик выпадет - провалится ведь!").
Ну, или хочешь, - есть НОУ-ХАУ от "хитрых сантехников" wink.gif (без увеличения диаметров).
Хоттабыч
Ну там не только джакузи. Я картиночку приложу. Над этим этажем еще один с ванной и душкабиной. Если на верхнем этаже будут ими пользоваться, при этом на нашем этаже смоют унитаз и биде, не создаст ли это определенных сопротивлений на вводе в стояк той ветки о которой мы говорим, а если такие сопротивления возникнут, то возможно (если не применить Ду100 т.н. коллектор) выплескивание в чашу душевого поддона. Или не возможно и всё будит тип-топ даже при применении Ду50 по всей длине ветки? Уклон, напомню 0,02

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Уж очень бы не хотелось облажаться и услышать потом, что мол МихалВиктрыч, что-то у нас время от времени в душевом поддоне вода появляется, хотя мы им не пользовались.
Но и маслянное масло городить не люблю принципиально.
Хотя считаю, что лучше перебздеть чем недобздеть.
А еще лучше расчетом это обосновать, но слабовато у меня с расчетом в данной конкретной ситуации.
Dima_UA
и все же в одной плоскости крестовины косые надо ставить.
а пропускная способнось вентелируемых стояков ф110 от 3л/с и больше
nick2
Цитата(Хоттабыч @ 25.7.2014, 13:42) *
Ну там не только джакузи. Я картиночку приложу. Над этим этажем еще один с ванной и душкабиной. Если на верхнем этаже будут ими пользоваться, при этом на нашем этаже смоют унитаз и биде, не создаст ли это определенных сопротивлений на вводе в стояк той ветки о которой мы говорим, а если такие сопротивления возникнут, то возможно (если не применить Ду100 т.н. коллектор) выплескивание в чашу душевого поддона. Или не возможно и всё будит тип-топ даже при применении Ду50 по всей длине ветки? Уклон, напомню 0,02

Уж очень бы не хотелось облажаться и услышать потом, что мол МихалВиктрыч, что-то у нас время от времени в душевом поддоне вода появляется, хотя мы им не пользовались.

для верхних все в норме будет, и у нижних не будет стоять вода в поддоне.
даже булькать скорее всего не будет.

сотка все примет.

только расчет я Вам не приложу. bleh.gif Жадный я. Да и нет его у меня... cool.gif
Хоттабыч
Цитата(Dima_UA @ 25.7.2014, 12:15) *
и все же в одной плоскости крестовины косые надо ставить.
а пропускная способнось вентелируемых стояков ф110 от 3л/с и больше

На горизонтальных участках - безусловно только косые. Если с двух сторон ванны подключаем к стояку то тоже желательно косые, хотя вопрос спорный и о нем тут немало спорили, некогда ссылку искать сейчас на эту тему.

Цитата
и у нижних не будет стоять вода в поддоне.
даже булькать скорее всего не будет.

сотка все примет.

Сотка в смысле стояк? То есть устраивать соткой часть лежака (как на чертеже) Вы считаете не имеет смысла?
DiJo
Цитата(Хоттабыч @ 25.7.2014, 11:42) *
возможно (если не применить Ду100 т.н. коллектор) выплескивание в чашу душевого поддона.
.....
лучше перебздеть чем недобздеть.

Ну, тогда - ставьте обратный клапан после слива из поддона, перед входом в 50-й тройник wink.gif
Хоттабыч
Есть такая англицкая (Шотландия если точнее) приблуда. Дык, а если они одновременно всем захотят пользоваться (а так и будет, мне уже сказали, что жона в джакузях, а муж в кабине предпочитають )))
Serg Ivanov
Цитата(Хоттабыч @ 25.7.2014, 10:42) *
Ну там не только джакузи. Я картиночку приложу. Над этим этажем еще один с ванной и душкабиной. Если на верхнем этаже будут ими пользоваться, при этом на нашем этаже смоют унитаз и биде, не создаст ли это определенных сопротивлений на вводе в стояк той ветки о которой мы говорим, а если такие сопротивления возникнут, то возможно (если не применить Ду100 т.н. коллектор) выплескивание в чашу душевого поддона. Или не возможно и всё будит тип-топ даже при применении Ду50 по всей длине ветки? Уклон, напомню 0,02

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Уж очень бы не хотелось облажаться и услышать потом, что мол МихалВиктрыч, что-то у нас время от времени в душевом поддоне вода появляется, хотя мы им не пользовались.
Но и маслянное масло городить не люблю принципиально.
Хотя считаю, что лучше перебздеть чем недобздеть.
А еще лучше расчетом это обосновать, но слабовато у меня с расчетом в данной конкретной ситуации.

Ежели правильно соединять разные диаметры - по шелыгам, и правильный уклон делать -2-3% то всё будет нормально.
Но кто же сейчас будет правильно монтировать?..
abakyt
Ознакомился с форумом. В проекте тоже заложен кухонный стояк диаметром 50 мм на 12-ти этажный дом. А в одной из квартир к кухонному стояку подключается еще и ванна с биде... чтобы сильно не увеличилась сметная стоимость заложили стояк из ПВХ труб диаметром 70 мм... О этом диаметре даже в СНиПе ничего не нашел, уважаемые специалисты, поделитесь опытом
Игорь54
Цитата(abakyt @ 22.3.2017, 6:26) *
Ознакомился с форумом. В проекте тоже заложен кухонный стояк диаметром 50 мм на 12-ти этажный дом. А в одной из квартир к кухонному стояку подключается еще и ванна с биде... чтобы сильно не увеличилась сметная стоимость заложили стояк из ПВХ труб диаметром 70 мм... О этом диаметре даже в СНиПе ничего не нашел, уважаемые специалисты, поделитесь опытом


Все очень просто:
В проектной документации в правом нижнем углу есть штамп,в строчке ГИП проверил есть Ф.И.О вызываете его на объект и расспрашиваете что мол и как ,раз подписался значит в ответе.
Далее, на титульном листе проекта должен быть штамп " принять в поизводство работ"и подпись , тогда ГИПа вызывать не надо, а сразу к подписанту этого штампа- теперь он в ответе .
В конце каждого проекта есть спецификация (как правило) материалов, вот там должно про трубу расписано ( как правило) гост,ту производитель. В общем делите зоны ответственности. Кто на что, учился.
Skorpion
Цитата(abakyt @ 22.3.2017, 1:26) *
Ознакомился с форумом. В проекте тоже заложен кухонный стояк диаметром 50 мм на 12-ти этажный дом. А в одной из квартир к кухонному стояку подключается еще и ванна с биде... чтобы сильно не увеличилась сметная стоимость заложили стояк из ПВХ труб диаметром 70 мм... О этом диаметре даже в СНиПе ничего не нашел, уважаемые специалисты, поделитесь опытом
Вы задаете один и тот же вопрос в разных темах. Нехорошо это. Все равно, что делать предложение двум девицам одновременно
abakyt
Цитата(Skorpion @ 22.3.2017, 11:50) *
Вы задаете один и тот же вопрос в разных темах. Нехорошо это. Все равно, что делать предложение двум девицам одновременно

)))) одна из девиц обязательно засомневается и откажет)))) обе темы подходят под мой вопрос, поэтому в двух местах написал....

ИГОРЬ 54, да вы правы, так и будем делать. Именно для этого я обратился в форум, чтобы наши действия были обоснованы!!!