SUSUL
В общем в лаборатории категории В2 стоит 4 шкафа, каждый из которых оборудован местным отсосом. Согласно нашим нормам, мы должны обеспечить скорость воздуха 0.5м/с в рабочем проеме. Получается расход около 1000 на шкаф, для компенсации удаленного воздуха мы должны подать эти 4000 воздуха и немного на саму вентиляцию. Расчет на разбавление показывет результаты около нуля, то есть выброс в самих шкафах не приводит к превышению ПДК уже при однократном воздухообмене всей лаборатории площадью 40м2 и без всякой вытяжки в шкафах.
В общем в шкафах выделяются следы горючих и взрывоопасных веществ. именно, что следы, там концентрация в сотых микрограмов. Технологи даже взрывоопасной зоны не насчитали
Но самое ужасно в том, что в здании нет горячей воды для теплоснабжения, и зимой в трубу улетит почти 60кВт электроэнергии!
Вот у меня и возник вопрос, возможно ли использовать пластинчатый рекуператор на приточной системе, для частичной компенсации теплоты с последующим догревом в электрокаллорифере? Просто экономится почти 20кВт
10%НКПРП и взрывопасной смеси не достигается даже в шкафах, не говоря уж о воздуховодах местных отсосов
Skaramush
Технически возможно. Только уточнить материал, не исключено, что придётся применить блок из нержавейки.
Ну и про неплотности не забывать. То есть организовать переток по неплотностям "от притока к вытяжке".
Татьяна Удальцова
А еще надо уточнить технологический режим работы. Скорее всего там нет необходимости в течение всего рабочего дня держать открытыми рабочие проемы шкафов, да еще всех одновременно. Сколько раз сталкивалась - в шкаф-то "заглядывают" всего раз в день на несколько минут. В таких случаях можно и без компенсации притоком вообще обойтись, только правильно всё описать.

Не забывайте про определение:
Цитата
Помещение, не имеющее выделений вредных веществ - помещение, в котором из технологического и другого оборудования частично выделяются в воздух вредные вещества в количествах, не создающих (в течение смены) концентраций, превышающих ПДК в воздухе рабочей зоны.

Это как раз ваш случай, если действительно "выброс в самих шкафах не приводит к превышению ПДК уже при однократном воздухообмене всей лаборатории". Т.е. постоянные отсосы не нужны, не нужна лишняя приточная вентиляция на компенсацию, не нужны лишние киловатты, не нужна рекуперация. А шкафы - это просто устройства, предотвращающие распространение вредностей по всему объему.