В общем в лаборатории категории В2 стоит 4 шкафа, каждый из которых оборудован местным отсосом. Согласно нашим нормам, мы должны обеспечить скорость воздуха 0.5м/с в рабочем проеме. Получается расход около 1000 на шкаф, для компенсации удаленного воздуха мы должны подать эти 4000 воздуха и немного на саму вентиляцию. Расчет на разбавление показывет результаты около нуля, то есть выброс в самих шкафах не приводит к превышению ПДК уже при однократном воздухообмене всей лаборатории площадью 40м2 и без всякой вытяжки в шкафах.
В общем в шкафах выделяются следы горючих и взрывоопасных веществ. именно, что следы, там концентрация в сотых микрограмов. Технологи даже взрывоопасной зоны не насчитали
Но самое ужасно в том, что в здании нет горячей воды для теплоснабжения, и зимой в трубу улетит почти 60кВт электроэнергии!
Вот у меня и возник вопрос, возможно ли использовать пластинчатый рекуператор на приточной системе, для частичной компенсации теплоты с последующим догревом в электрокаллорифере? Просто экономится почти 20кВт
10%НКПРП и взрывопасной смеси не достигается даже в шкафах, не говоря уж о воздуховодах местных отсосов