Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Допускается ли такая технология сварки отводов меньшего диаметра
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
gun31
Допускается ли такая технология сварки отводов меньшего диаметра (труба 159; отвод 133), рабочее давление 16,0 кг.
timmy
как соотносится технология сварки и решение монтажной организации? прямых запретов я не помню
gun31
Цитата(timmy @ 7.10.2013, 14:07) *
как соотносится технология сварки и решение монтажной организации? прямых запретов я не помню

есть ли документ, который может урегулировать этот вопрос? Может здесь нужен переход?! Все таки давление нормальное. Ах вот еще что, рабочая среда - светлые и темные нефтепродукты
timmy
Вы этой истории с какой стороны касаетесь?
gun31
мы заказчик
timmy
ну тогда лезем в проект для начала и смотрим что там про этот узел есть, потом лезем в правила на технологические трубопроводы и смотрим требования к сварке и минимальному расстоянию между трубами. Открываем исполниловку по монтажу и смотрим, что за шов применен и на какие условия он рассчитан. Дополнительно проверяем, какие швы может варить сварной, который реально варил и какие швы может варить фирма в принципе
tanata
Если действительно отводы на фото - Дн133 (Ду125), а труба Дн159 (Ду150), то соединять их между собой без фасонной детали перехода диаметра (концентрического или эксцентрического 159х133) скорее всего нельзя. Во всяком случае вряд ли найдется серьезная проектная организация, которая выполнит в проекте подобные решения или согласует такое решение для трубопроводов с ЛВЖ или ГЖ под давлением на опасном производственном объекте.
Из фото видно, что монтажники сварили трубы с отводами нахлесточным соединением (типа Н1 по ГОСТ 16037-80), данное соединение не используется для сварки труб и отводов.
Для ответственных трубопроводов при соединении труб и фасонных деталей применяется сварка встык с полным проплавлением (см. требования к сборке и сварке: (п.7.1.24.)ПБ 03-585-03, ВСН 362-82, РД 38.13.004).
В проекте скорее всего были использованы отводы по ГОСТ 17375, в таком случае см. также п.9 ГОСТ 17380, в котором указано, что отводы могут соединяться с трубами только встык, в противном случае изготовитель отводов снимает гарантию на то, что отводы можно эксплуатировать с заявленными в ГОСТе параметрами.
gun31
Цитата(tanata @ 9.10.2013, 1:21) *
Если действительно отводы на фото - Дн133 (Ду125), а труба Дн159 (Ду150), то соединять их между собой без фасонной детали перехода диаметра (концентрического или эксцентрического 159х133) скорее всего нельзя. Во всяком случае вряд ли найдется серьезная проектная организация, которая выполнит в проекте подобные решения или согласует такое решение для трубопроводов с ЛВЖ или ГЖ под давлением на опасном производственном объекте.
Из фото видно, что монтажники сварили трубы с отводами нахлесточным соединением (типа Н1 по ГОСТ 16037-80), данное соединение не используется для сварки труб и отводов.
Для ответственных трубопроводов при соединении труб и фасонных деталей применяется сварка встык с полным проплавлением (см. требования к сборке и сварке: (п.7.1.24.)ПБ 03-585-03, ВСН 362-82, РД 38.13.004).
В проекте скорее всего были использованы отводы по ГОСТ 17375, в таком случае см. также п.9 ГОСТ 17380, в котором указано, что отводы могут соединяться с трубами только встык, в противном случае изготовитель отводов снимает гарантию на то, что отводы можно эксплуатировать с заявленными в ГОСТе параметрами.

огромное спасибо, вы очень помогли!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.