Цитата(gansales @ 22.10.2013, 9:34)

Только потому, что появилось немного времени (а так всё было уже разжёвано в разделе "Управление электроприводом"):
Сбрасываем всё на заводские настройки (а то без поллитра не разберётесь): отключаем питание, ждём отключение дисплея, нажимаем (одновременно) "QUICK MENU" , "+" , "CHANGE DATA" и подаём питание...
Далее (пишу только параметры отличные от заводских):
013 - Local+digital control / open loop (2)
Параметры 102 - 106 согласно шильдику ЭД
202 - 55 Гц.
215 - 100%
параметры 303 - 308 no operation (0) (на 18 ноге, параметр 302, должен остаться старт(7)).
405 - Infinity automatic (12)
Проверяем чтобы при отсутствии питания вентилятор не вращался, иначе параметр 445 - 2 или 3.
То же относится к повторному включению - либо ждём пока полностью остановится, либо 445 параметр не 0.
Подаём питание и дивимся чуду...
Как проводить автоадаптацию уже писать не стал, Вам и этого достаточно...
Забыл - конечно же перемычка м/у 12 и 18 клеммами...
Спасибо за столь подробное разьяснение все бы хорошо, но у меня параметры-функции в частотнике и в инструкции почему-то отличаются от ваших.
Вот вырезка из инструкции:
Номер и название Диапазон Уставка Функция
0-03 Regional Settings [0] Международная[1] США 0
1-20 Motor Power 0,12–110 кВт/0,16–150 л.с. В соответствии с типоразмером
Введите мощность двигателя с паспортной таблички
1-22 Motor Voltage 50,0–1000,0 В В соответствии с типоразмером
Введите напряжение двигателя с паспортной таблички
1-23 Motor Frequency 20,0–400,0 Гц В соответствии с типоразмером
Введите частоту двигателя, указанную на паспортной табличке
1-24 Motor Current 0,01–10000,00 A В соответствии с типоразмером
Введите ток двигателя с паспортной таблички
1-25 Motor Nominal Speed 100,0–9999,0 об/мин В соответствии с типоразмером
Введите номинальную скорость вращения двигателя с паспортной таблички
4-12 Motor Speed Low Limit [Hz]
0,0–400 Гц 0 Гц Введите нижний предел скорости вращения
4-14 Motor Speed High Limit[Hz]
0,0–400 Гц 65 Гц Введите верхний предел скорости двигателя.
3-41 Ramp 1 Ramp up Time 0,05–3600,0 с В соответствии с
типоразмером
Время разгона от нуля до номинальной частоты
двигателя, пар. 1-23
3-42 Ramp 1 Ramp Down
Time
0,05–3600,0 с В соответствии с
типоразмером
Время замедления от номинальной частоты
двигателя, пар. 1-23, до нуля
1-73 Flying Start [0] Запрещено
[1] Разрешено
0 Если требуется, чтобы преобразователь частоты
подхватывал вращающийся двигатель, выберите
Разрешено.
6-19 Terminal 53 mode [0] Ток
[1] Напряжение
1 Выберите клемму 53, если она используется для
входа по току или напряжению.
6-10 Terminal 53 Low Voltage 0–10 В 0,07 В Введите напряжение, которое соответствует
нижнему значению задания.
6-11 Terminal 53 High Voltage 0–10 В 10 В Введите значение напряжения, которое
соответствует высокому значению задания.
6-12 Terminal 53 Low Current 0–20 мА 4 Введите значение тока, соответствующее
низкому значению задания.
6-13 Terminal 53 High Current 0–20 мА 20 Введите значение тока, соответствующего
высокому значению задания.
3-02 Minimum Reference -4999-4999 0 Минимальное задание – это наименьшее
значение, которое можно получить при
суммировании всех заданий.
3-03 Maximum Reference -4999-4999 50 Максимальное задание – это наименьшее
значение, которое можно получить при
суммировании всех заданий.
5-40 Function Relay [0]
Function relay
См. 5-40 Function Relay Аварийный сигнал Выберите функцию для управления выходным
реле 1.
5-40 Function Relay [1]
Function relay
См. 5-40 Function Relay Работа двигателя Выберите функцию для управления выходным
реле 2.
1-29 Automatic Motor
Adaption (AMA)
См. 1-29 Automatic Motor
Adaption (AMA)
Выкл. Выполнение ААД обеспечит оптимальные
характеристики привода.
Программирование Привод VLT HVAC Basic Drive Руководство по программированию