qzn19802
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с техническим вопросом по преобразователю частоты VLT2855.
Частотный преобразователь установлен по управлению вытяжным вентилятором дымоудаления. Электрическая схема управления реализована так что питание на частотный преобразователь подается только в случае возникновения пожара при открытии огнезадерживающих клапанов.
Управление с верхнего уровня не предусмотрено. Вентилятор должен автоматически включаться.
Необходимо сделать так чтобы при подаче питания на ПЧ он автоматически подавал команду на запуск вентилятора дымоудаления с развитием максимальной частоты оборотов 50 Гц. без сторонней помощи.
Подскажите пожалуйста как реализовать это если возможно. Какие уставки необходимо изменить в заводских настройках.

Заранее благодарен Вам за вашу помощь!!!
С уважением к Вам!
Владимир.
ganz72
Параметры:
002 - 0 (дистанционное управление)
120 - 10 (задержка пуска)
207 - время разгона в секундах для открытия клапанов
Клеммы 12 и 18 подключить через контакт реле пож. сигнализации
Естественно, задать параметры двигателя в Quick Menu.
Должен работать.
Анатолий1
Цитата(qzn19802 @ 18.10.2013, 21:20) *
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с техническим вопросом по преобразователю частоты VLT2855.
Частотный преобразователь установлен по управлению вытяжным вентилятором дымоудаления. Электрическая схема управления реализована так что питание на частотный преобразователь подается только в случае возникновения пожара при открытии огнезадерживающих клапанов.
Управление с верхнего уровня не предусмотрено. Вентилятор должен автоматически включаться.
Необходимо сделать так чтобы при подаче питания на ПЧ он автоматически подавал команду на запуск вентилятора дымоудаления с развитием максимальной частоты оборотов 50 Гц. без сторонней помощи.
Подскажите пожалуйста как реализовать это если возможно. Какие уставки необходимо изменить в заводских настройках.

Заранее благодарен Вам за вашу помощь!!!
С уважением к Вам!
Владимир.

Часотнику там не место!
Выкинь!
qzn19802
Цитата(ganz72 @ 19.10.2013, 15:39) *
Параметры:
002 - 0 (дистанционное управление)
120 - 10 (задержка пуска)
207 - время разгона в секундах для открытия клапанов
Клеммы 12 и 18 подключить через контакт реле пож. сигнализации
Естественно, задать параметры двигателя в Quick Menu.
Должен работать.

Спасибо большое!!! Буду пробовать!
А нельзя на контакты 12 и 18 просто поставить перемычку? Чтобы не тащить провода от пожарки.Ведь питание у меня на частотник подастся только при возникновении пожара. А так он у меня постоянно будет выключен.
Спасибо!!!!!!!!!!
qzn19802
Цитата(Анатолий1 @ 19.10.2013, 16:32) *
Часотнику там не место!
Выкинь!


Согласен с Вами что в принципе он там и не нужен!
Но дело в том что установлен вентилятор дымоудаления КРОВ6-5,6-ДУ-1П работа которого подразумевается только с частотным преобразователем. Без него вентилятор развивает минимальное колличество оборотов и не выходит на номинал (проектные расходы воздуха)
qzn19802
Цитата(qzn19802 @ 19.10.2013, 22:08) *
Спасибо большое!!! Буду пробовать!
А нельзя на контакты 12 и 18 просто поставить перемычку? Чтобы не тащить провода от пожарки.Ведь питание у меня на частотник подастся только при возникновении пожара. А так он у меня постоянно будет выключен.
Спасибо!!!!!!!!!!


Извиняюсь. Не могу найти в руководстве по програмирования VLT 2855 этих параметров. Посмотрите пожалуйста если не сложно.
cauto
Цитата(qzn19802 @ 19.10.2013, 23:16) *
Согласен с Вами что в принципе он там и не нужен!
Нужен, не нужен... Это Вы пожарному инспектору будете рассказывать, который систему дымоудаления принимать будет ))

qzn19802
Цитата(cauto @ 19.10.2013, 23:05) *
Нужен, не нужен... Это Вы пожарному инспектору будете рассказывать, который систему дымоудаления принимать будет ))


А с програмированием не можете помочь?
cauto
Цитата(qzn19802 @ 20.10.2013, 1:15) *
А с програмированием не можете помочь?
Ну для начала возьмите инструкцию к серии VLT2800 rolleyes.gif Всё остальное ganz72 Вам уже написал Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сергей Валерьевич
Цитата(cauto @ 19.10.2013, 23:05) *
Нужен, не нужен... Это Вы пожарному инспектору будете рассказывать, который систему дымоудаления принимать будет ))

А еще ему надо будет рассказать о том, что ПЧ без питания требует перед стартом формирования конденсаторов.... И о том, что на пожарку не допускается ставить даже теплуху на пускатель, не говоря о ПЧ...
qzn19802
Цитата(cauto @ 20.10.2013, 1:24) *
Ну для начала возьмите инструкцию к серии VLT2800 rolleyes.gif Всё остальное ganz72 Вам уже написал Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Спасибо! Но у меня преобразователь частоты серии VLT 2855 и инструкции по програмированию отличаются друг от друга(от VLT 2800). Помогите пожалуйста разобраться какие именно параметры из этой инструкции необходимо изменить для автоматического запуска частотника
oennn
Если даже с инструкциями на ПЧ не можете разобраться, то пригласите специалиста для решения вашей задачи.
qzn19802
Цитата(oennn @ 20.10.2013, 8:20) *
Если даже с инструкциями на ПЧ не можете разобраться, то пригласите специалиста для решения вашей задачи.

Спасибо
cauto
Цитата(qzn19802 @ 20.10.2013, 8:42) *
Но у меня преобразователь частоты серии VLT 2855 и инструкции по програмированию отличаются друг от друга(от VLT 2800).
М-дя. А ничего, что две последние цифры это просто мощность частотника?
qzn19802
Цитата(cauto @ 20.10.2013, 9:16) *
М-дя. А ничего, что две последние цифры это просто мощность частотника?

Извините, чувствую себя просто не ловко.
qzn19802
Всем большое спасибо за содействие? с проблеммой разобрался!
Поставил перемычку между контактами 12 и 18 и в параметре 5-10(Параметр для конфигурирования функции входа на входной клемме 18) забил уставку 14 (Jog). После этого при подаче питания на преобразователь частоты он автоматически стал давать команду на запуск вентилятора!
BROMBA
Цитата(Анатолий1 @ 19.10.2013, 16:32) *
Часотнику там не место!
Выкинь!

Это пять!
Все вокруг идиоты, да-да...
А особенно, данфоссоиды: взяли вот, и от нехерделать прикрутили в частотники режим "fire mode"...



Для чего, спрашивается? И вовсе не для пожаротушения, а просто у Анатолия1 нижайше испросить благословения позабыли, наверное...

Другое дело, что ставить древнюю общепромышленную 2800 на "пожарку" - да, не от большого ума; для этого были специально заточены "аквы"-8000 и "хваки"-6000...

Цитата(Сергей Валерьевич)
А еще ему надо будет рассказать о том, что ПЧ без питания требует перед стартом формирования конденсаторов.... И о том, что на пожарку не допускается ставить даже теплуху на пускатель, не говоря о ПЧ...
Ну от остальных, ладно, но от Вас... Заявлена фирменная фишка "fire mode"-7/24, и на тебе, формовка... Ай-ай-ай, Сергей Валерьевич, ну-ну-ну...

Цитата(cauto)
М-дя. А ничего, что две последние цифры это просто мощность частотника?
Ничего так, ага. А 2880, 2881 и 2882 - это, соответственно 8,0 , 8,1 и 8,2 кВт??? laugh.gif








cauto
Цитата(BROMBA @ 21.10.2013, 18:42) *
Ничего так, ага. А 2880, 2881 и 2882 - это, соответственно 8,0 , 8,1 и 8,2 кВт??? laugh.gif
Неа. rolleyes.gif 11, 15 и 18,5 кВт
BROMBA
Цитата(qzn19802 @ 20.10.2013, 14:06) *
Всем большое спасибо за содействие? с проблеммой разобрался!
Поставил перемычку между контактами 12 и 18 и в параметре 5-10(Параметр для конфигурирования функции входа на входной клемме 18) забил уставку 14 (Jog). После этого при подаче питания на преобразователь частоты он автоматически стал давать команду на запуск вентилятора!

Нууу, как бы так сформулировать, чтобы никого не обидеть?
Это - как удалять гланды через жопу автогеном...
Это ж надо, использовать режим "толчок" для длительной работы...
"Jog" используется, чтобы на пару секунд крутнуть привод шпинделя в станке, пока коробка передач не "щелкнет", это не штатный режим.
Знач так:
в 1-00 - разомкнутая петля, в 2-15 - задание, в 3-02 - 7, тоись, "старт", остальные входы отключить нафиг, запилив туда "0"
BROMBA
Цитата(cauto @ 21.10.2013, 17:52) *
Неа. rolleyes.gif 11, 15 и 18,5 кВт

Совершенно верно.
Ну, это примерно то же, что и 6272 - внезапно, 200 кВт... А 6072 - почему-то 55...
Сергей Валерьевич
Цитата(BROMBA @ 21.10.2013, 17:42) *
Ну от остальных, ладно, но от Вас... Заявлена фирменная фишка "fire mode"-7/24, и на тебе, формовка... Ай-ай-ай, Сергей Валерьевич, ну-ну-ну...

просто имел в свое время дело, проекты с пожарниками согласовывал... ух и помучали они своими требованиями... так что не знаю, как они отреагируют на такое чудо техники, как ПЧ...
cauto
Цитата(BROMBA @ 21.10.2013, 19:04) *
Совершенно верно.
Да верно, то верно... Только я уже как то совсем потерялся: какой всё-таки привод-то? Вроде как эти настройки
Цитата(BROMBA @ 21.10.2013, 18:56) *
1-00 - разомкнутая петля, в 2-15 - задание, в 3-02 - 7
не для 2800? Или прошивку поменяли, а на инструкцию плюнули? Давно с этими ПЧ не сталкивался. sad.gif



BROMBA
Цитата(cauto @ 21.10.2013, 18:32) *
Да верно, то верно... Только я уже как то совсем потерялся: какой всё-таки привод-то? Вроде как эти настройки
не для 2800? Или прошивку поменяли, а на инструкцию плюнули? Давно с этими ПЧ не сталкивался. sad.gif

Нет, не меняли (ну, чутка подновляли, был такой грешок); Сегодня раскрутили в пытошной 2881 с ошибкой 37, но быстро надоело, и оставили "вылеживаться".
Это просто идиотская форма записи, используемая в отчетах:



как бы "секция 1 - субпараметр 00", ну, по образу и подобию "старших сестричек", шоб "пущай безобразно, но однообразно"... без обид, просто задолбались уже...
cauto
Тьфу, "тирешка" с толку сбила rolleyes.gif Но всё равно не понятно тогда вот это:
Цитата(qzn19802 @ 20.10.2013, 15:06) *
в параметре 5-10(Параметр для конфигурирования функции входа на входной клемме 18) забил уставку 14 (Jog).
Вроде ж как у 2800 в 3-02 (302) конфигурация входа 18?
qzn19802
Цитата(BROMBA @ 21.10.2013, 17:56) *
Нууу, как бы так сформулировать, чтобы никого не обидеть?
Это - как удалять гланды через жопу автогеном...
Это ж надо, использовать режим "толчок" для длительной работы...
"Jog" используется, чтобы на пару секунд крутнуть привод шпинделя в станке, пока коробка передач не "щелкнет", это не штатный режим.
Знач так:
в 1-00 - разомкнутая петля, в 2-15 - задание, в 3-02 - 7, тоись, "старт", остальные входы отключить нафиг, запилив туда "0"

Спасибо огромное!
qzn19802
Цитата(qzn19802 @ 21.10.2013, 19:44) *
Спасибо огромное!

Добрый вечер! Какой вы грамотный специалист! Одно уважение к Вам! И Вашей работе!

Извиняюсь за свою неграмотность по программированию преобразователя частоты. Если Вас не затруднит подскажите пожалуйста. Какое задание в моем случае необходимо выставить?,(3-15 Reference 1 Source )
Или не в 3-15?
Просто в моей инструкции на частотник функция 2-15 отсутствует а все задания идут в 3-...
Нужна ли перемычка между 12 и 18 контактами?
И где и как отключить остальные входы?(именно какие?).
Ох как нужен автозапуск!

Огромное Вам спасибо за помощь и содействие!
gansales
Только потому, что появилось немного времени (а так всё было уже разжёвано в разделе "Управление электроприводом"):

Сбрасываем всё на заводские настройки (а то без поллитра не разберётесь): отключаем питание, ждём отключение дисплея, нажимаем (одновременно) "QUICK MENU" , "+" , "CHANGE DATA" и подаём питание...

Далее (пишу только параметры отличные от заводских):

013 - Local+digital control / open loop (2)
Параметры 102 - 106 согласно шильдику ЭД
202 - 55 Гц.
215 - 100%
параметры 303 - 308 no operation (0) (на 18 ноге, параметр 302, должен остаться старт(7)).
405 - Infinity automatic (12)

Проверяем чтобы при отсутствии питания вентилятор не вращался, иначе параметр 445 - 2 или 3.
То же относится к повторному включению - либо ждём пока полностью остановится, либо 445 параметр не 0.

Подаём питание и дивимся чуду...

Как проводить автоадаптацию уже писать не стал, Вам и этого достаточно...

Забыл - конечно же перемычка м/у 12 и 18 клеммами...
qzn19802
Цитата(gansales @ 22.10.2013, 9:34) *
Только потому, что появилось немного времени (а так всё было уже разжёвано в разделе "Управление электроприводом"):

Сбрасываем всё на заводские настройки (а то без поллитра не разберётесь): отключаем питание, ждём отключение дисплея, нажимаем (одновременно) "QUICK MENU" , "+" , "CHANGE DATA" и подаём питание...

Далее (пишу только параметры отличные от заводских):

013 - Local+digital control / open loop (2)
Параметры 102 - 106 согласно шильдику ЭД
202 - 55 Гц.
215 - 100%
параметры 303 - 308 no operation (0) (на 18 ноге, параметр 302, должен остаться старт(7)).
405 - Infinity automatic (12)

Проверяем чтобы при отсутствии питания вентилятор не вращался, иначе параметр 445 - 2 или 3.
То же относится к повторному включению - либо ждём пока полностью остановится, либо 445 параметр не 0.

Подаём питание и дивимся чуду...

Как проводить автоадаптацию уже писать не стал, Вам и этого достаточно...

Забыл - конечно же перемычка м/у 12 и 18 клеммами...



Спасибо за столь подробное разьяснение все бы хорошо, но у меня параметры-функции в частотнике и в инструкции почему-то отличаются от ваших.
Вот вырезка из инструкции:

Номер и название Диапазон Уставка Функция
0-03 Regional Settings [0] Международная[1] США 0
1-20 Motor Power 0,12–110 кВт/0,16–150 л.с. В соответствии с типоразмером
Введите мощность двигателя с паспортной таблички
1-22 Motor Voltage 50,0–1000,0 В В соответствии с типоразмером
Введите напряжение двигателя с паспортной таблички
1-23 Motor Frequency 20,0–400,0 Гц В соответствии с типоразмером
Введите частоту двигателя, указанную на паспортной табличке
1-24 Motor Current 0,01–10000,00 A В соответствии с типоразмером
Введите ток двигателя с паспортной таблички
1-25 Motor Nominal Speed 100,0–9999,0 об/мин В соответствии с типоразмером
Введите номинальную скорость вращения двигателя с паспортной таблички
4-12 Motor Speed Low Limit [Hz]
0,0–400 Гц 0 Гц Введите нижний предел скорости вращения
4-14 Motor Speed High Limit[Hz]
0,0–400 Гц 65 Гц Введите верхний предел скорости двигателя.
3-41 Ramp 1 Ramp up Time 0,05–3600,0 с В соответствии с
типоразмером
Время разгона от нуля до номинальной частоты
двигателя, пар. 1-23
3-42 Ramp 1 Ramp Down
Time
0,05–3600,0 с В соответствии с
типоразмером
Время замедления от номинальной частоты
двигателя, пар. 1-23, до нуля
1-73 Flying Start [0] Запрещено
[1] Разрешено
0 Если требуется, чтобы преобразователь частоты
подхватывал вращающийся двигатель, выберите
Разрешено.
6-19 Terminal 53 mode [0] Ток
[1] Напряжение
1 Выберите клемму 53, если она используется для
входа по току или напряжению.
6-10 Terminal 53 Low Voltage 0–10 В 0,07 В Введите напряжение, которое соответствует
нижнему значению задания.
6-11 Terminal 53 High Voltage 0–10 В 10 В Введите значение напряжения, которое
соответствует высокому значению задания.
6-12 Terminal 53 Low Current 0–20 мА 4 Введите значение тока, соответствующее
низкому значению задания.
6-13 Terminal 53 High Current 0–20 мА 20 Введите значение тока, соответствующего
высокому значению задания.
3-02 Minimum Reference -4999-4999 0 Минимальное задание – это наименьшее
значение, которое можно получить при
суммировании всех заданий.
3-03 Maximum Reference -4999-4999 50 Максимальное задание – это наименьшее
значение, которое можно получить при
суммировании всех заданий.
5-40 Function Relay [0]
Function relay
См. 5-40 Function Relay Аварийный сигнал Выберите функцию для управления выходным
реле 1.
5-40 Function Relay [1]
Function relay
См. 5-40 Function Relay Работа двигателя Выберите функцию для управления выходным
реле 2.
1-29 Automatic Motor
Adaption (AMA)
См. 1-29 Automatic Motor
Adaption (AMA)
Выкл. Выполнение ААД обеспечит оптимальные
характеристики привода.
Программирование Привод VLT HVAC Basic Drive Руководство по программированию
MG.
cauto
Цитата(qzn19802 @ 22.10.2013, 11:40) *
но у меня параметры-функции в частотнике и в инструкции почему-то отличаются от ваших.
Потому что надо уже определится с тем какой у Вас частотник. Если VLT2855, то и настраивать его по инструкции VLT 2800, а не по FC100. Выложите уже, что-ли фотку шильдика с частотника, иначе это никогда не закончится.
BROMBA
Цитата(cauto @ 22.10.2013, 13:58) *
Потому что надо уже определится с тем какой у Вас частотник. Если VLT2855, то и настраивать его по инструкции VLT 2800, а не по FC100. Выложите уже, что-ли фотку шильдика с частотника, иначе это никогда не закончится.

cauto, похоже, что VLT HVAC Basic Drive, это не FC100, а очень даже и FC101

qzn19802, нате, и не морочьте то, что доктор не рекомендует: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
cauto
Цитата(BROMBA @ 22.10.2013, 18:17) *
cauto, похоже, что VLT HVAC Basic Drive, это не FC100, а очень даже и FC101

qzn19802, нате, и не морочьте то, что доктор не рекомендует: Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ага - FC101, ошибся когда писал, а исправлять лень стало. Все одно не VLT2800. rolleyes.gif
А мануал на 2800 я уже раньше скидывал - не пригодился видимо.
gansales
Да....уж.
Учиться по инструкции к танку, как водить запорожец...
BROMBA
Цитата(gansales @ 23.10.2013, 13:55) *
Да....уж.
Учиться по инструкции к танку, как водить запорожец...

И да, и не да, оно всяко бывает: чтобы разобраться с модбасом, регистрами, протоколами и прочей лабудой для 202-й "аквы", пришлось перекопать кучу инструкций, и как не странно, нужная табличка нашлась в "мурзилке" к 302й крановой... Примерно так же, табличка с бинекторами/коннекторами/трансдюсерами к микромастеру 430 нашлась в "мурзилке" к 420-му... Табличка с регистрами для 2800-й нашлась в "мурзилке" к 6000-й, вот так оно бывает...
А сегодня шеф-наладчик от отчаяния и безнадеги прошил ("раскирпичил") роутер "тупо-линк дир 300 ревизия 6Б" при помощи "шнурка" DCU-500 от древнего телефона Сименс... А шнурок-то давно выкинуть намеревались, да просто забыли про него, в ящике пылился...
BROMBA
Эх, gansales, эх, cauto, хрен мы все угадали...

Человек отписался в личку, и на самом деле у него "Микрик"...

Вот инструкция : Нажмите для просмотра прикрепленного файла

qzn19802, вот Вам наводки:

ОВЕН ПЧВ-1 это клон FC-051, на оффсайте ОВЕНа можно взять годную инструкцию

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11262 - это форум ОВЕН
http://www.owen.ru/uploads/re_pcv_1391.pdf - это инструкция
http://www.owen.ru/catalog/51008261 - это страничка со всякой херней, нужной и ненужной...

cauto
Цитата(BROMBA @ 24.10.2013, 1:17) *
Эх, gansales, эх, cauto, хрен мы все угадали...

Человек отписался в личку, и на самом деле у него "Микрик"...
Не, ну а чо? Нормально. Всего лишь неделя потребовалась для установления модели частотника. clap.gif
qzn19802
Цитата(BROMBA @ 24.10.2013, 0:17) *
Эх, gansales, эх, cauto, хрен мы все угадали...

Человек отписался в личку, и на самом деле у него "Микрик"...

Вот инструкция : Нажмите для просмотра прикрепленного файла

qzn19802, вот Вам наводки:

ОВЕН ПЧВ-1 это клон FC-051, на оффсайте ОВЕНа можно взять годную инструкцию

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11262 - это форум ОВЕН
http://www.owen.ru/uploads/re_pcv_1391.pdf - это инструкция
http://www.owen.ru/catalog/51008261 - это страничка со всякой херней, нужной и ненужной...



Спасибо ребята!
BROMBA
Цитата(qzn19802 @ 24.10.2013, 19:13) *
Спасибо ребята!

Та нема за шо... ))))
Vian
Странно это всё. MCD самый слабый из всей линейки VLT. По инсайдерской инфе его склепали специально по заказу VTS, как максимально бюджетный вариант. В нём кастрированы многие функции, имеющиеся у "старших братьев". Даже на данфосовском сайте не указаны области применения. А тут в пожарку его пихают. Как бы хлопот со сдачей объекта не было.
cauto
А говорили qzn19802 уже об этом.
Sdy
Похожая проблема немого заставить частотник запускать двигатель автоматически после подачи / отключения / возобновления питания
Частотник :
ECOGOO
9000-1T-00150GB
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Всю инструкцию перечитали пытал китацев продавцов ничего невыходит.
По самые по...
Замкнуть х5(по умолчанию - пуск вперед) с dсом..
Sdy
Спасибо что откликнулись
Разобрался
Да действительно х5 на com и параметр F039=2.0

Я вопрос задал не в той теме, но как новичок не мог создать новую. Поиском обсуждения чисто китайских частотников ненаселёл. Может быть создать новую тему?