19.10.2013, 11:53
Может кто-нибудь подскажет почему при расчете подпора воздуха (программа АРС ПС) (приток с улицы -> воздуховод-> шахта лифта к примеру) получается большое значение сопротивление на входе в сеть (свободный вход с улицы) 150 Па к примеру... в сравнении сама сеть дает 50 Па ! ... и так же свободный выход из сети дает примерно столько же (150-200 Па)...
К.м.с вначале получается внезапное расширение ... а в конце сети (выход в шахту) внезапное расширение? верно?
Вопрос: по какой причине в этих местах получаются такое значительное сопротивление? И вообще необходимо ли его учитывать?
Все зависит от скорости в вашей системе.
Обычно КМС открытого входа/выхода принимается 1. Следовательно ваши потери возможны при скорости не менее 15 м/с.
NOVIK_N
19.10.2013, 23:42
Цитата(Wiz @ 19.10.2013, 19:44)
Обычно КМС открытого входа...
Потери на входе должны быть учтены в аэродинамической характеристике вентилятора.
К сожалению, когда речь идет о крышных осевых установках наддува лестничных клеток, лифтовых шахт и т.п., почти у всех отечественных производителей эти потери (при прохождении зонта) в аэродинамической характеристике установки не учтены (не отличаются от характеристик "голых" вентиляторов). А там КМС >>1.
Цитата
Потери на входе должны быть учтены в аэродинамической характеристике вентилятора.
Это как простите, если до и после вентилятора может быть сеть длиною метров по 10, не все ж ставят установки подпора в крышном исполнении, этакий симбиоз из вентилятора, клапана и зонта. Если вы их имели ввиду, то производитель должен давать свободный напор с учетом потерь в элементах установки.
Я допустим предпочитаю ставить осевики в местах удобных мне, а воздухозабор отводить в сторону на расстоянии не менее 5 м от выброса дыма.
NOVIK_N
20.10.2013, 18:08
Цитата(Wiz @ 20.10.2013, 18:39)
если до ... вентилятора может быть сеть ...
Естественно, обсуждается условие свободного входа (без сети) в вентилятор или вентиляторную установку.
Pavluchenkov23
19.3.2018, 11:16
Добрый день.
Приходится делать выброс продуктов горения на фасад здания с окнами (пока что выбрал осевой вентилятор). Соответственно, необходимо обеспечить скорость в конечном сечении выброса 20 м/с. Для обеспечения такой скорости предполагаю предусмотреть сразу после вентилятора конический конфузор (сопло). Прошу помощи со следующими вопросами:
1) В справочнике Идельчика 1992 г. (прикрепил картинку) нашёл формулу для расчета КМС похожего случая (Диаграмма 11-27 стр. 562) ξ=1.05*(Do/d)^4, где
Do - диаметр большего сечения сопла;
d - диаметр меньшего сечения сопла.
К скорости в каком сечении относится данный КМС? Сам КМС у меня получается 3.8. Если отнести к скорости в большем сечении, то потери 170Па, если отнести к скорости в меньшем сечении (20 м/с), то 616Па.
2) Необходимо ли при установке такого сопла вводить дополнительное слагаемое (формула 90 методических рекомендаций ВНИИПО) = 240 Па?
Если посмотрите заголовок третьей колонки таблицы, то поймете, что КМС приведен ко входному сечению.
К расчету сети надо добавить сопротивление конфузора и потери динамического на выходе из сети. Вентилятор следует подбирать по полному давлению.
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Требуется организовать выброс дыма на фасад. На расстоянии меньше 5 м от выброса есть окна. Значит делаем выброс со скоростью 20 м/с.
СП 7 п.п. 7.11 г)
Допускается выброс продуктов горения:
- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;
Внимание вопрос. Обязательным ли условием является применение решеток? При скорости 20 м/с потери на наружной решетке мягко говоря значительные. Я всегда считал, что решетки не обязательны. А бороться с осадками, птицами можно другими методами.
Цитата(Kasper @ 8.6.2021, 11:11)
... бороться с осадками, птицами можно другими методами.
Например?
Полуотвод с сеткой, воздуховод скосить на конце под углом, клапан противопожарный от птиц поставить у наружной стены.
Еще что-то можно придумать. Просто сам факт, скорость 20 м/с. Решетка типа АРН дает огромные потери.
Так наличие решеток является обязательным при выбросе 20 м/с? И какую решетку тогда можно применить?