Такой вопрос: Зачем выгораживать канализационный стояк , от вентиляции?
Описание объекта: Многоэтажный квартирный дом. г. Краснодар. Одна большая шахта для прохождения всех инженерных коммуникаций( ОВ,ВК )
Откуда возник вопрос: Руководитель сказал , что Канализация должна быть в отдельной шахте. Руководитель ушел, а объект остался. Откуда возникло данное требование (пожелание), где можно найти норматив,рекомендации, Снип ,тсн по данному поводу.
Всем огромное спасибо заранее.
Вопрос задан давно, но может кому пригодится ответ.
СНиП 41-01-2003:
7.11.16. Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
СП 60.13330.2012:
7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
Ни в приказе 2079, ни а распоряжении 1047-р данные пункты не фигурируют.
Цитата(forest @ 3.9.2014, 14:39)

Ни в приказе 2079, ни а распоряжении 1047-р данные пункты не фигурируют.
но написано логично и по делу