Здравствуйте, хотелось бы попросить помощи касательно увлажнения воздуха для ЧП класса D. На предприятии имеется вентмашина производительностью П36000м3/ч В36000м3/ч (забор 20% уличного воздуха, 80% на рециркуляции), в секции увлажнения находится парогенератор производительностью 130кг/ч, а в проекте заложен 156 кг/ч, причем никаких расчетов по этому поводу нет. При квалификации вентиляции чистых помещений, необходимо доказать что нам достаточно этих 130 кг/ч. Подскажите пожалуйста как рассчитать наихудший случай и доказать возможность или невозможность использования этого парогенератора?
jota
Если нет влагопоглощения, то количество влаги считается для насыщения наружного воздуха (20%) до необходимой влажности.
Поэтому ваш вопрос без данных по расчётной температуре, влажности наружного воздуха и требуемой температуре и влажности внутри помещения - не имеет решения.
ytujok
Уважаемый Jota, спасибо за ответ, ниже представлю все тех данные и требуемые критерии к температуре влажности:

Температура в помещениях 18-22
Влажность 40-60%

Для примера я думаю взять наихудший случай, при влажности уличного воздуха 30% при температуре -25 градусов


Характеристика первого подогрева (теплообменника)
РАСХОД ВОЗДУХА: мі/ч 36470
СКОРОСТЬ ВОЗДУХА: м/с 2.4
ВХ. / ВЫХ. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА:°C -7.0 / 26.5
ВХ. / ВЫХ. ВЛАЖНОСТЬ: % 97 / 10.1
ВХ. / ВЫХ. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ: °C 95.0 / 70.00
РАСХОД ВОДЫ: л/ч 14378
ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ: кПа 4.2
ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА: Па 34.60
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ: кВт 418.0

Характеристика теплообменника охлаждения
РАСХОД ВОЗДУХА: мі/ч 36470
СКОРОСТЬ ВОЗДУХА: м/с 2.4
ВХ. / ВЫХ. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА:°C 28.0 / 8.5
ВХ. / ВЫХ. ВЛАЖНОСТЬ: % 50 / 93.8
ВХ. / ВЫХ. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ: °C 5.0 / 10.00
РАСХОД ВОДЫ: л/ч 70765
ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ: кПа 48.9
ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА: Па 179.00
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ: кВт 411.4

Характеристик второго подогрева (теплообменника)
РАСХОД ВОЗДУХА: мі/ч 36470
СКОРОСТЬ ВОЗДУХА: м/с 2.4
ВХ. / ВЫХ. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: °C 8.0 / 21.3
ВХ. / ВЫХ. ВЛАЖНОСТЬ: % 94 / 39.8
ВХ. / ВЫХ. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ: °C 50.0 / 40.00
РАСХОД ВОДЫ: л/ч 14256
ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ: кПа 4.6
ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА: Па 35.20
СОДЕРЖАНИЕ ГЛИКОЛЯ: % 0
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ: кВт 165.7

Если этих данных недостаточно,напишите пожалуйста что еще нужно.
jota
У вас во всех секциях кондиционера одинаковое количество воздуха, т.е. прямоток. А где рециркуляция 80%?
Данные по воде нагрева/охлаждения - вторичны и для расчётов не нужны.
И ещё -7*С - это расчётная наружная температура?
ytujok


При проектном расчете кондиционеров использовались параметры уличного воздуха -30/+30 *С, это паспортные данные ЦК, видимо ошибка закралась, возьмем приток ~7249 м3/ч ~29176 м3/ч на рециркуляции. -7*С сам если честно не пойму откуда взялось, может быть это при том что рециркуляционный воздух с температурой 18-22 *С смешивается с уличным -30*С в пропорции 80%-20% соответственно.
jota
Цитата(ytujok @ 13.11.2013, 12:26) *
При проектном расчете кондиционеров использовались параметры уличного воздуха -30/+30 *С, это паспортные данные ЦК, видимо ошибка закралась, возьмем приток ~7249 м3/ч ~29176 м3/ч на рециркуляции. -7*С сам если честно не пойму откуда взялось, может быть это при том что рециркуляционный воздух с температурой 18-22 *С смешивается с уличным -30*С в пропорции 80%-20% соответственно.

Надо знать где стоит секция смешения: до секции охлаждения или после
ytujok
Секция смешения (с рециркуляционной заслонкой) стоит до секции 1го нагрева, охлаждения и 2го нагрева.
jota
Эимой охлаждение и второй подогрев не используются.
Если секция смешения стоит перед первым нагревателем, то см. диаграмму ID-2
Влагоприток достаточен 50 кг/час при отсутствии влагопоглощения технологией.
Летом не нужен нагрев и увлажнение. см. диаграмму ID-1
156 кг/час нужен будет зимой при прямотоке, без рециркуляции и около 30% влажности
ytujok
Спасибо громадное за помощь !
eklmneka
Добрый день, уважаемые коллеги!
Чтобы не создавать отдельную тему, пишу тут.
Подскажите, можно ли применять адиабатическое увлажнение для помещений класса чистоты А и Б?
jota
Как правило для ЧП применяется изотермическое увлажнение (паровые увлажнители).
Адиабатические не могут обеспечить требуемую чистоту и отсутствие микробов, микрочастиц и химэлементов, которые всегда есть в прохладной воде....