Доброго дня, проблема в том, что на максимальных режимах один частотник выдает частоту 49.25Гц, второй 47.33Гц. Установки одинаковые, в локальном режиме гонится до 50Гц. В чем проблема, куда лезть?
здесь недавно писали об этом, в теме, помоему здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90321при вектороном управлениии так и будет, "по причине" наличия скольжения.
у кого то более 50 герц показометр показывал, ему и отвечали
спасибо за ссылку, но увы...Попрбую подробно, я новичок, с частотниками столкнулся впервые,до этого налаживал станки полуавтоматы, а теперь пришлось и это, оборудованию уже 6 лет, документации 10%,что смог скачал,но там такой перевод,что понять можно только после большой дозы спиртного,мне столько не выпить. Документация на частотники, а на станцию вообще нет, контора которая всё это ваяла, растворилась на просторах Родины,вот такие дела.Станция управляет 4-мя насосами,режим такой: 1-й насос через частотник,2-ой через пускатель, с датчика давления приходит сигнал на станцию, далее на частотник, PID-регулятор внешний, параметры частотников одинаковые,насосы одинаковые,но один чп при падении давления даёт максимальною частоту 49.25,другой 47.33, должно быть 50гц.
Vitaliy_asep
1.12.2013, 18:47
Задание на частотники как приходит? Если по аналогу то померейте его. Померейти ОС по давлению. Можете взять калибратор (либо свой сваять из батарейки) и подать как ОС сразу на оба ПЧ (задание при этом должно быть одинаково). Если частота разная то остаются настройки ПЧ. Внешний ПИД - это как?
доброго всем дня,спасибо за ответы,но воз и ныне там,станцию воял Электросервис в 2004 году,называется СУ-ЧЭ-2-44-А-110квт,состав станции: (элемер) ипм 0399/м3,(siemens)simantic s7-200,cpu 224 214-1bd22-oxao,em 223 223-1pl22-oxao,em235 235-0kd22-oxao,dop-as57bstd,два чп ge vat2000 ну так релюшки,контакторы,документация на станцию (описание,руководство и т.д. )отутствует,понять,что с чем и как взаимодействует ну очень проблематично,это и к вопросу про внешний ПИД
Vitaliy_asep
3.12.2013, 19:48
Цитата(nikmak @ 3.12.2013, 16:24)

доброго всем дня,спасибо за ответы,но воз и ныне там,станцию воял Электросервис в 2004 году,называется СУ-ЧЭ-2-44-А-110квт,состав станции: (элемер) ипм 0399/м3,(siemens)simantic s7-200,cpu 224 214-1bd22-oxao,em 223 223-1pl22-oxao,em235 235-0kd22-oxao,dop-as57bstd,два чп ge vat2000 ну так релюшки,контакторы,документация на станцию (описание,руководство и т.д. )отутствует,понять,что с чем и как взаимодействует ну очень проблематично,это и к вопросу про внешний ПИД
Ну а все таки, открыть крышку ПЧ посмотреть, что на какие клемы приходит, сравнить с мануалом или фото выложите.
Электросервис эта самая *Крутая * контора.
Во времена недавние поимел счастье столкнутся с их шедеврами. Там еще в станции плата стояла, *логика*
Вообщем пришлось взять и создать свою плату.
Так как таких станций только в Люблино у нас было больше 100.
P.S. Просто работал я в Мостеплоэнерго а потом в МОЭКе
доброго всем дня,спасибо всем кто ответил,проблема решилась крайне просто,нужно было разъединить двигатель и насос,а потом запустить автоматическую настройку, очень важно разъединить насос и двигатель,т.к. автоматика гоняет систему на всех режимах