Полная версия этой страницы: Установка Дизель-генераторной электростанции. Сдача в Ростехнадзор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Aparatur
Здравствуйте. Реализовали проект аварийного электроснабжения базовой станции сотовой связи с установкой ДЭС. ДЭС контейнерного типа, мощностью 16 кВт. И встал вопрос: сдается он в Ростехнадзор или нет?. ТУ от сетей на 3 категорию.
С последними нововведениями на установки до 670 кВт акт допуска от Ростехнадзора получать не надо. Но заказчик утверждает, что с установкой дизеля мы делаем 1 категорию, значит сдача обязательна. И тоже самое мне сказал инспектор Ростехнадзора, мол проектными решениями принимается категорийность. Но ни в задании на проектирование ни в проекте нет ни слова про категорийность. Не могу переварить и понять, как один ввод по 0,4 кВ и аварийная ДЭС может дать нам 1 категорию?
Видимо мы по разному читаем нормы)))

Если кто-то сталкивался. или есть ссылки на эту тему в других форумах подскажите.
ailcat
Если она в первичных цепях (второй источник питания ВРУ) - её по-любому придется "светить" в Энергосбыте. \А энергосбыт имеет законное право затребовать согласование Ростехнадзора на проекте, т.к. речь идет о дополнительном источнике питания.

Так что лучше - согласовать проект, а дальше - как установить РТН при согласовании (могут потребовать ввод с участием их представителя, а могут ограничиться только согласованием проекта).

Как-то так...
Aparatur
Но я знаю, что проекты не согласовываются сейчас в Ростехнадзоре.
Пообщался с главным энергетиком одной из организаций, которые устанавливают ДЭС себе на резерв. Он говорит, что они сначала пишут письмо в электросети на осмотр установки, затем получают акт осмотра, и уведомительным письмом с приложенным актом осмотра направляют в Ростехнадзор. Эта процедура производится согласно 861 Постановлению и изменению к нему от 20.12.12 №1354. Но мощности ДГУ у них от 150 до 600 кВт. А в Ростовском Ростехнадзоре трактуют по-другому. Они говорят, что наш случай не попадает под это.
mordjan
Цитата(Aparatur @ 28.1.2014, 14:58) *
. А в Ростовском Ростехнадзоре трактуют по-другому. Они говорят, что наш случай не попадает под это.

Установили ДЭС 200 кВА (вместо старой 73 кВА) без проекта и согласования. Технадзор и Горсети видели все это, но никаких санкций не проводили. Подход видимо какой то разный
ailcat
Цитата(mordjan @ 2.2.2014, 9:49) *
Установили ДЭС 200 кВА (вместо старой 73 кВА) без проекта и согласования. Технадзор и Горсети видели все это, но никаких санкций не проводили. Подход видимо какой то разный

1) Так вы просто провели модернизацию оборудования, а не установку новой ДЭС. Вам теперь осталось внести изменение в Разрешение на подключение и Акт разграничения в уведомительном порядке (или вообще спать спокойно до следующей проверки РТН), дабы учесть повысившуюся мощность ДЭС.
2) Если ДЭС не является дополнительным источником питания объекта (например, щит АВР от дизеля включена после ВРУ/ГРЩ) - она также не относится к первичным цепям, не повышает категорию объекта - и её даже "светить" не требуется.

3) Если переключиться на ДЭС можно только через перекидной рубильник от основного источника - то схему первичных цепей согласовывать достаточно только в энергоснабжающей организации (при переключающем рубильнике, исключающем одновременное включение ввода и дизеля - это легко), согласование РТН не требуется.
4) А вот если у вас ДЭС может подать энергию "наружу" (АВР по вводным линиям от энергоснабжающей организации, выполненный на контакторах, автоматах и т.п. - априори считается допускающим одновременное включение) - вот тогда да, поставщик энергии обычно требует согласование РТН.
Pirotechnik
Приобрели для предприятия ЖКХ ДЭС для котельной (500 кВт) и ПНС (100кВт) (по линии ГОиЧС). Теперь хочу понять - необходим ли проект на установку, если да, то с кем согласовывать (РТН, Санэпид и т.д.) и необходимо ли проведение ПНР для ввода в эксплуатацию? Хэлп!
stud2008
Нашей организации инспектор РТН после проверки выписал штраф и составил предписания за то что не были согласованы с РТН ДГУ мощностью более 150 кВа.
Откуда вообще эту цифру они берут? ДГУ подключен на третью секцию в ГРЩ.
Хотим еще два ДГУ поставить по 100 кВа инспектор говорит что их не нужно проводить через РТН, какими нормами это регламентируется?
В постановлении 861 на которое они ссылаются нет упоминаний о ДГУ, как сюда ДГУ вообще прикрутили?
ailcat
Цитата(Pirotechnik @ 6.3.2015, 12:22) *
Приобрели для предприятия ЖКХ ДЭС для котельной (500 кВт) и ПНС (100кВт) (по линии ГОиЧС). Теперь хочу понять - необходим ли проект на установку, если да, то с кем согласовывать (РТН, Санэпид и т.д.) и необходимо ли проведение ПНР для ввода в эксплуатацию? Хэлп!

Потребуется согласование с МЧС (ПНС по крайней мере). Соответственно, нужен и проект.

Цитата(stud2008 @ 16.7.2015, 19:43) *
Нашей организации инспектор РТН после проверки выписал штраф и составил предписания за то что не были согласованы с РТН ДГУ мощностью более 150 кВа.
Откуда вообще эту цифру они берут? ДГУ подключен на третью секцию в ГРЩ.

1.
Откуда взяли мощность именно 150 кВт - не знаю. Возможно, требования энергоснабжающей организации (ТУ, которые стали обязательными из-за п.2).
2.
Ваша ДГУ подключается к первичным цепям (т.е. де-факто повышает категорию энергоснабжения потребителя). А вот это уже требует согласования в Энергосбыте, у которого появляется законная возможность требовать экспертизу в Ростехнадзоре и выполнение ТУ на такую установки (вот в ТУ, которые вы "забыли" получить, и могло быть прописано про 150 кВт).
3.
Если бы вы поставили щит АВР от ДГУ после ГРЩ (например, нагрузкой фидера одной из секций) - никаких проблем бы не возникло. Проверено "на кошках" (ДГУ и ГГУ мощой 220-440 кВт на нескольких объектах // убрал про 720 кВт - они были на 10 кВ и согласовывались с РТН).