Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: периодически отсутствует тяга
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
mops2004
Доброго всем суток. Подскажите советом, имеется 5-этажный дом, дому порядка 60 лет, на первом этаже сделана детская студия (театральная), окон нет. Есть дверь в коридор и дверь в туалет где имеется вентиляционный канал. Установили 2 клапана кив-125, тяга периодически опрокидывается. Что посоветуете сделать? Можно сделать выход на соседней стене на улицу?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
JJJJ
Принудительную тягу или дефлектор,
в зависимости от причин порождающих
ее опрокидывание.
trubo4ist
Цитата(mops2004 @ 19.12.2013, 15:02) *
Установили 2 клапана кив-125, тяга периодически опрокидывается.
Можно сделать выход на соседней стене на улицу?

Опрокидывается только в канале или в клапанах тоже?
Можно и так, если выброс будет вентилятором.
Или ищите второй работающий канал. Где-нибудь на стеной из ГКЛ. Зашили и забыли...
mops2004
В канале встает колом или работает как надо, опрокидывается в клапанах. Другой канал далеко, тянуть туда не вариант. Вентилятор тоже не вариант, это помещение где идут театральные выступления, шум будет.
trubo4ist
Цитата(mops2004 @ 19.12.2013, 20:24) *
В канале встает колом или работает как надо, опрокидывается в клапанах.
Тяга в клапанах может опрокидываться только если есть другой приток. Например, открыли входную дверь или опрокинулась тяга во втором канале.
Цитата(mops2004 @ 19.12.2013, 20:24) *
Другой канал далеко, тянуть туда не вариант.
Тянуть что? Нужно разобраться, как эти каналы работают вместе. Если один работает, а второй опрокидывается или наоборот, то клапаны будут работать не корректно.
Цитата(mops2004 @ 19.12.2013, 20:24) *
Вентилятор тоже не вариант, это помещение где идут театральные выступления, шум будет.
Вентилятор куда? В клапан? Клапан - это устройство пассивное и он сам работать не может, он работает только если правильно работает вытяжка. А вентилятор в канал, в чем проблема? Канал, как я вижу, у Вас в туалете. Как шум в туалете может помешать выступлению?
Т.е. варианта два: или разобраться с работой каналов, или поставить на вытяжки вентиляторы.
mops2004
Цитата(trubo4ist @ 22.12.2013, 18:55) *
Тяга в клапанах может опрокидываться только если есть другой приток. Например, открыли входную дверь или опрокинулась тяга во втором канале.
Тянуть что? Нужно разобраться, как эти каналы работают вместе. Если один работает, а второй опрокидывается или наоборот, то клапаны будут работать не корректно.
Вентилятор куда? В клапан? Клапан - это устройство пассивное и он сам работать не может, он работает только если правильно работает вытяжка. А вентилятор в канал, в чем проблема? Канал, как я вижу, у Вас в туалете. Как шум в туалете может помешать выступлению?
Т.е. варианта два: или разобраться с работой каналов, или поставить на вытяжки вентиляторы.

Тяга в клапанах опрокидывается при всех закрытых окнах и дверях, причем опрокидывается очень странно, то нормально работает то наоборот. Опрокидывание идет в двух клапан одновременно и одинаково. Вентилятор имелся виду в вытяжной канал (тут чуть выше сообщением предлагали так сделать). Возможно у кого то в квартире выше стоит мощная вытяжка. Всем спасибо, будем ставить вытяжной вентилятор.
trubo4ist
Цитата(mops2004 @ 24.12.2013, 14:22) *
Опрокидывание идет в двух клапан одновременно и одинаково.
Видимо, Вы меня не так поняли. Повторюсь: клапаны - это пассивные устройства и смотреть одновременно на тягу в них - бессмыслица. Нужно выяснить, как работают два ВЕНТКАНАЛА в одно и тоже время? Если один опрокидывается, то и тяга в клапанах поменяется. Если нет, то искать "невидимые" каналы. Либо у Вас часть каналов закрыты отделкой (то, с чего я начал), либо у Вас имеется паразитная тяга.
Цитата(mops2004 @ 24.12.2013, 14:22) *
Вентилятор имелся виду в вытяжной канал
Поэтому-то я и удивился, как вентилятор в туалете может влиять шумом на выступления в другом помещении???
Цитата(mops2004 @ 24.12.2013, 14:22) *
Возможно у кого то в квартире выше стоит мощная вытяжка.
Маловероятно. У Вас должны быть индивидуальные каналы. Есть конечно вероятность, что кто-то врезался в транзитный канал (в Ваш), но очень маленькая. Она легко вычисляется. Если опрокидывание происходит несколько раз в час, не надолго и в течении дня, то вытяжка не причем.
Ищите паразитную тягу - без вариантов. Можно, конечно, ничего не искать и поставить вентилятор, но тяга бывает разная, может получиться, что он не поможет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.