Полная версия этой страницы: Открытая или закрытая система теплоснабжения у потребителя?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Водоснабжение и канализация
L1988
Добрый день! Прошу Вас помочь разобраться в сложившейся ситуации при начислении за горячее водоснабжение.

Источник теплоснабжения –ТЭЦ с температурным режимом работы системы теплоснабжения 150-70 °С. На квартальных тепловых сетях установлен ЦТП, в котором происходит распределение потоков на отопление и горячее водоснабжение, а именно в ЦТП заходит два трубопровода, из ЦТП четыре трубопровода (два на отопление, два- на горячее водоснабжение). Режимы работы двух систем разные, т.к. на горячее водоснабжение идет подмешивание с обратного трубопровода тепловой сети до определенной температуры. Потребитель потребляет горячую воду по четырехтрубной системе от ЦТП, но теплоноситель химически очищенный поданный от ТЭЦ (который выше по стоимости), а не подогретая холодная вода.

К какой схеме горячего водоснабжения, открытой или закрытой, относиться вышеуказанная четырехтрубная система, если идет разбор химводы из тепловой сети.

Заранее благодарна! helpsmilie.gif



Dede
Наверное вы запутались, ЦТП и 4 трубка это признаки закрытой системы. Разберитесь, что происходит в ЦТП, а еще лучше давайте сюда схему
инж323
Открытая.
Вы термин открытая прочтите..... и сами же ведь пишите- путем подмеса т.е. непосредственного разбора теплоносителя из сетей тепловых.
Хотя и реально стоит глянуть чего там в ЦТП стоит, а то чего то"кургузо" схема у вас выходит. Зачем ЦТП городили тогда, проще на ИТПных тепловых узлах тогда все сделать(и насосов не нужно). Гляньте, может таки в ЦТП теплообменники стоят и нет подмеса- тогда у вас закрытая схема.
L1988
Увы, не запуталась. От ТЭЦ покупаем по двухтрубной открытой системе, а потом в отдельных кварталах города(не все квартала так снабжаются, некоторые по двухтрубной схеме теплоснабжения, без ЦТП) на ЦТП идет разделение на отопление и горячее водоснабжение. В жилые дома от ЦТП подается по четырехтрубной системе теплоснабжения - два трубопровода на отопление(подающий и обратный) и два трубопровода на горячее водоснабжение. Делалась такая схема теплоснабжения, очевидно с благими намерениями - температура подачи в системе отопления и ГВС разные, и в отопительный период идет экономия за счет снижения температуры подачи в системе ГВС. Но как по такой схеме предъявлять потребителю в связи с разделением тарифов на открытую и закрытую схему непонятно.
Dmitry_vk
Цитата(L1988 @ 8.1.2014, 12:43) *
Но как по такой схеме предъявлять потребителю в связи с разделением тарифов на открытую и закрытую схему непонятно.

Если с ЦТП вам все понятно, то схемой еще проще - см. пост 3.