gln
Возник вопрос чем заменить кирпичные шахты естественной вентиляции в многоквартирном доме на 4 этажа. Для каждой квартиры планируется отдельный канал. Возможно ли использование оцинкованных воздуховодов и как придать им огнестойкость?
Спасибо за советы.
Gefest
Я так понимаю, вентканалов в доме вообще нет, и их нужно сделать? Можно из оцинковки, обшить 2-м слоем ГВЛ огнестойкого.
Татьяна Удальцова
Можно из оцинкованной стали. А вот "придать огнестойкость" - не на основании советов на форуме, а по нормативному документу. Это ПОСОБИЕ 6.91 к СНиП 2.04.05-91, там и требуемые "пределы" и конструкции, с указанием "пределов". Или на основании какого-то другого документа, где указана огнестойкость защитной конструкции.
gln
Большое спасибо за помощь. Еще хочу уточнить по поводу оцинкованной стали. В пособии идет речь о листовой сталь из сварными швами и приваренными фланцами, негорючей прокладкой, оцинкованные монтируются по другому, будут ли они отвечать нормам по огнестойкости?
Kasper
Делали однажды в доме каналы из оцинковки (3 блок секции, 10 эт., много в общем было каналов). Делали следующим образом:
1) воздуховод крепили к стене
2) покрывали грунтом+огнезащитой ОЗС-МВ
3) утеплитель 50 мм
4) два слоя гипсокартона (для сан.узлов, ванны использовали влагостойкий)
Странная Белка
http://download.rockwool.ru/media/95586/ro...ire_03.2013.pdf
Здесь есть полная информация по монтажу противопожарной изоляции. Если у вас каждый этаж отдельный пожарный отсек, то придется обеспечивать 150 минут. Оцинковка в этом случае не пройдет, только сталь сварная и к ней же шипы надо приваривать для монтажа изоляции.
gln
Большое спасибо за помощь. Еще хочу уточнить по поводу оцинкованной стали. В пособии идет речь о листовой сталь из сварными швами и приваренными фланцами, негорючей прокладкой, оцинкованные монтируются по другому, будут ли они отвечать нормам по огнестойкости?
gln
В СНиПе для жилых норма по воздуховодам 30 мин. А если поставить труба в трубе оцинковка с базальтовой ватой внутри 35 мм? Это нужно сертификат на трубу?
OlegG
Цитата(gln @ 15.1.2014, 14:34) *
Это нужно сертификат на трубу?

Нужен сертификат на конструкцию (воздуховод + изоляция) типа такого:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Татьяна Удальцова
Цитата
Нужен сертификат на конструкцию (воздуховод + изоляция) типа такого

Да, вот это "железная бумажка", такими и надо прикрываться. Но мы для таких решений часто делаем просто вентиляционные стояки из электросварных труб. Там и огнезащиты никакой не надо и в итоге проще получается.
JAROMIR
Цитата(Татьяна Удальцова @ 16.1.2014, 9:35) *
Да, вот это "железная бумажка", такими и надо прикрываться. Но мы для таких решений часто делаем просто вентиляционные стояки из электросварных труб. Там и огнезащиты никакой не надо и в итоге проще получается.

позвольте спросить..а до каких диаметров вы делаете из электросварных труб? Дорого же получается... а самое главное по всяким санитарным нормам проходят? в СНиПах не видел такого...
anakan
Добрый день!
Решил не создавать новую тему, а оживить более близкую по теме.
Ситуация следующая:
В многоэтажном жилом доме есть дымоудаление из подземной части и механическая общеобменка, которые объеденены общим стояком.
Вопрос о материале воздуховодов для данного стояка. Для ДУ применяется чёрная сталь, а для вытяжки - закладывается оцинковка.
Какую сталь допускается применить для объединённого стояка?
keaton
Цитата(anakan @ 23.3.2015, 11:41) *
Какую сталь допускается применить для объединённого стояка?

Запрета на применение оцинковки в ДУ нет. Можете вот эту старую тему почитать (до конца)
aas3
Цитата(anakan @ 23.3.2015, 11:41) *
...
Какую сталь допускается применить для объединённого стояка?

Любую, соответствующую требованиям СП 7.13330.2013 п.6.13.
anakan
Спаибо!

Цитата(aas3 @ 23.3.2015, 12:55) *
Любую, соответствующую требованиям СП 7.13330.2013 п.6.13.


Т.е. допускается оставить на совмещённую с вытяжной системой чёрную сталь?
Разве влажный воздух не вызовет преждевременную коррозию?
на всякий случай - вытяжная система из подвала+кладовые помещения. т.е. влажность там какая-никакая, а будет.
aas3
Цитата(anakan @ 23.3.2015, 13:05) *
Т.е. допускается оставить на совмещённую с вытяжной системой чёрную сталь?
Разве влажный воздух не вызовет преждевременную коррозию?
на всякий случай - вытяжная система из подвала+кладовые помещения. т.е. влажность там какая-никакая, а будет.

С точки зрения норм по пож. безопасности воздуховодов всё прописано в СП 7.13330.2013 п.6.13.
С точки зрения норм по особенностям перемещаемой среды в воздуховодах - см. СП 60.13330.2012 п.4.8.
У вас информации по объекту больше, чем у меня - ставьте то, что будет соответствует всем нормам и прослужит требуемое кол-во времени.
В данном случае - скорее всего воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8мм в тепло- огнезащитной изоляции толщиной по расчёту.
anakan
Цитата(aas3 @ 23.3.2015, 13:52) *
С точки зрения норм по пож. безопасности воздуховодов всё прописано в СП 7.13330.2013 п.6.13.
С точки зрения норм по особенностям перемещаемой среды в воздуховодах - см. СП 60.13330.2012 п.4.8.
У вас информации по объекту больше, чем у меня - ставьте то, что будет соответствует всем нормам и прослужит требуемое кол-во времени.
В данном случае - скорее всего воздуховод из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8мм в тепло- огнезащитной изоляции толщиной по расчёту.


Ещё раз спасибо!