crazybadgirl
Здравствуйте. Имеется проект частного дома. Заказчик хочет внутренний и наружный камин. Их дымоходы нужно объединить.

ДБН пишет: Для каждой печи следует предусматривать отдельный дымоход или дымовой канал. Допускается присоединять к одному дымоходу (дымового канала) две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При присоединении дымовой трубы в ней следует предусматривать рассечки толщиной 0,12 м и высотой не менее 1 м от низа присоединения трубы.

Но это если два внутренних камина, а что делать если камин внутренний и наружный - как избежать потерь тепла через стенку толщиной 120 мм??? Спасибо
ситуация - как на картинке...
solo
А что мешает без рассечек присоединить оба камина? Если сечение дымохода расчитано на одновременное использование только одного прибора, то достаточно будет плотных задвижек на каждом из каминов.
Если же планируется возможность одновременного использования каминов и сечение дымохода это допускает - ставьте рассечку. Только не понятно, чем Вас пугает эта перегородка в полкирпича? Она ведь не наружная, а внутри дымохода.
trubo4ist
Цитата(solo @ 27.1.2014, 22:27) *
А что мешает...? достаточно будет плотных задвижек на каждом из каминов.
Достаточно ли? Тогда напрашивается еще одна задвижка - наверху.
Цитата(solo @ 27.1.2014, 22:27) *
Только не понятно, чем Вас пугает эта перегородка в полкирпича? Она ведь не наружная, а внутри дымохода.
Внутри, но по сути - наружная, т.к. дымоход будет выстужаться сверху. И если для дымохода внутри помещения было бы всего одно неудобство - начало растопки, то для такого дымохода - все прелести наружного дымохода. КМК.
crazybadgirl
что посоветуете сделать?
trubo4ist
Мы в таких случаях ставим шибер на крыше (с электроприводом). А как сделать Вам..?
Цитата(crazybadgirl @ 27.1.2014, 17:58) *
что делать если камин внутренний и наружный - как избежать потерь тепла через стенку толщиной 120 мм???

120мм. - это в дом или между дымоходами? А можно поподробнее увидеть этот узел?
crazybadgirl

120мм. - это в дом или между дымоходами? А можно поподробнее увидеть этот узел?
[/quote]
Мне нужно чтобы от двух каминов был один дымоход. (не хватает места для двух). в ДБН написано: " Допускается присоединять к одному дымоходу (дымового канала) две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При присоединении дымовой трубы в ней следует предусматривать рассечки толщиной 0,12 м и высотой не менее 1 м от низа присоединения трубы."
т.е. как выглядит этот узел я не знаю, спрашиваю совета, чтобы узнать как правильно объединять 2 дымохода, но смушает перегородка толщиной 120 мм.
trubo4ist
Цитата(crazybadgirl @ 29.1.2014, 12:36) *
как выглядит этот узел я не знаю, спрашиваю совета, чтобы узнать как правильно объединять 2 дымохода, но смушает перегородка толщиной 120 мм.

Честно говоря, не вижу проблемы: делаете один дымоход, а врезки на разном уровне. Уличный камин скорее всего будет стоять ниже, в этом случае так и так врезки на разном уровне. Если камины примерно на одном уровне, то сейчас как правило подсоединение камина делают нержавейкой, т.е. врезку в доме можно сделать выше, хоть у потолка.
При этом, не забудьте об утеплении дымохода с улицы. А так же о притоке для внутреннего камина.
Вообще, если у Вас еще стадия проектирования, то Вам лучше бы внутренний камин переместить к одной из внутренних стен. Либо сделать два отдельных дымохода: для внешнего камина прямо по улице, для внутреннего не в стене, а рядом со стеной внутри дома.
Если все равно оставите как есть, то предупредите клиента, что будут проблемы с растопкой, а так же обратная тяга в холодное время года. Крайне желательна плотная задвижка в верхней части дымохода и задвижка со стороны уличного камина.
crazybadgirl
Цитата(trubo4ist @ 30.1.2014, 9:20) *
Честно говоря, не вижу проблемы: делаете один дымоход, а врезки на разном уровне. Уличный камин скорее всего будет стоять ниже, в этом случае так и так врезки на разном уровне. Если камины примерно на одном уровне, то сейчас как правило подсоединение камина делают нержавейкой, т.е. врезку в доме можно сделать выше, хоть у потолка.
При этом, не забудьте об утеплении дымохода с улицы. А так же о притоке для внутреннего камина.
Вообще, если у Вас еще стадия проектирования, то Вам лучше бы внутренний камин переместить к одной из внутренних стен. Либо сделать два отдельных дымохода: для внешнего камина прямо по улице, для внутреннего не в стене, а рядом со стеной внутри дома.
Если все равно оставите как есть, то предупредите клиента, что будут проблемы с растопкой, а так же обратная тяга в холодное время года. Крайне желательна плотная задвижка в верхней части дымохода и задвижка со стороны уличного камина.


спасибо