Снова мой проект реконструкции водопровода в селе. Заказчик попросил установить в здании скважины водоочистную установку и насосную станцию. Пожарные резервуары нарисовались сами по себе, т.к. водопроводная сеть тупиковая.
Экспертиза выдала замечание: "Не представлен раздел на строительство насосной станции, водочистной установки, пожарных резервуаров согласно требованиям п. 37 Положения №87, п. 10 технического задания заказчика"
По поводу насосной станции и водоочистной установки, думаю, меня в экспертизе не правильно поняли, т.к. водочистная установка - это набор оборудования, который легко умещается в существующем павильоне скважины, а насосная станция - это два насоса повышения давления с общим блоком управления, который тоже легко умещается в углу павильона скважины.
Получается, надо отдельно разрабатывать раздел на строительство пожарных резервуаров (это 30-кубовые емкости, закопаные в землю)? Даже не представляю, что в нем писать...