Цитата(ежик_с_окраины @ 30.1.2014, 16:55)

Здравствуйте всем. Монтируем водопровод, пересекаем газовую трубу ПЭ Ду 63 ср. давл.. лежит в асфальте в поселке. С плановым местоположением проблем нет... а вот с высотой не понятно, расскажите по опыту на какую глубину, при отсутствии пересечек и прочих проблемм газовики укладывают такой газопроводик?
А из какого Вы города? Газовые трубы положено закладывать ниже глубины промерзания. Для Москвы это 1,3 м.
В соответствии с СП 62.13330.2011
5.2.3 В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения, теплотрассами бесканальной прокладки, а также в местах прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать в футляре. При пересечении с тепловыми сетями следует предусматривать прокладку газопроводов в стальных футлярах.
Футляры для полиэтиленовых газопроводов всех давлений на территории поселений должны дополнительно устанавливаться на пересечении с подземными сетями инженерно-технического обеспечения, расположенными ниже трассы газопровода.