Добрый день, коллеги
Согласно СП 60(СНиП 41-01-2003) Минимальный расход наружного воздуха на одного человека для общественного здания адимнистративного назначения без естественного проветривания составляет 60 м3/ч при нахождении людей в помещении 2 часа и более, или 20 м3/ч при нахождении людей в помещении менее 2-х часов.
Указано, что данная норма приведена для помещений кабинетов и офисов.
Далее открываем СНиП 31-05-2003 табл. 8.1. Рабочие помещения сотрудников не менее 20 м3/ч. О продолжительности пребывания людей в помещении ничего не говорится и цифра 60 м3/ч в этом снипе нигде не фигурирует.
Возникает вопрос какое значение следует принимать, если учесть, что сотрудники вполне могут сидеть в помещении 2 часа непрерывно, но также могут периодически выходить, а расход воздуха на помещение в зависимости от принятой цифры будет отличаться в разы?

ast
наш главный документ это СП 60(СНиП 41-01-2003), экспертиза и СЭС будут выставлять замечания, основываясь на него.