Цитата(Марыся @ Nov 20 2006, 13:19 )
Приямок - это что обычная яма, а внутри земля или как?
Конечно, бетонный нужен, иначе насосу будет плохо.
СНиП 41-02-2003 п.14.20: "В полу теплового пункта следует устанавливать трап, а при невозможности самотечного отвода воды - устраивать водосборный приямок размером не менее 0,5х0,5х0,8 м. Приямок перекрывается съемной решеткой.
Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа следует предусматривать один дренажный насос. Насос, предназначенный для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты."
Похоже, что у Вас отвод можно осуществить самотеком, зачем насос?
По поводу температуры: СНиП 41-02-2003
п.10.23:" Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С."
Это, конечно, для наружных сетей требование, но внутренние попадают в наружные.
Напишите в проекте, что сброс воды не более 40 градусов (за счет остывания в системе отопления) и делайте полипропилен, если теплотехники заартачатся, то делайте чугунный трап+чугунная труба+ колодец на выпуске с отстойной частью.