ole_dim
Добрый день. Проясните пожалуйста: имеется торговый центр, в котором есть торговая зона имеющая двухсветное пространство и несколько торговых площадей на 2 этажах. Сделали из торговой зоны, имеющей двухсветное пространство, естественное дымоудаление. Пришло замечание от экспертизы, что согласно СП в многоэтажном здании естественное дымоудаление делать не разрешается. Кто прав в этой ситуации?
Cader
На мой взгляд права экспертиза
СП 7.13130.2013 п.7.10 последний абзац.
Torai
Добрый день!
Напишу в эту тему, т.к. новую заводить не хочется, а ситуация схожая. Поступил мне на рассмотрение - перед монтажом - чужой проект дымоудаления.
Имеется 2-х этажный торговый центр, в перекрытии между первым и вторым этажом - большой проем, над ним в кровле - прозрачный купол (т.к. в здании меньше 3-х этажей, то по СП 118.13330.2012, Приложение Б, Б.4, я не называю его атриумом). На каждом этаже вокруг проема находится галерея, а вдоль внешних стен - нарезка бутиков. Стенки бутиков не доходят до перекрытий. Запотолочное пространство по границе бутиков отделено от галерей противодымным экраном. Проем в перекрытии экраном (и вообще ничем) не отделен.

Проектировщик заложил механическую систему дымоудаления с компенсацией притоком из зоны бутиков и систему с естественным побуждением (зенитные фонари) в крыше над 2-м этажом над зоной галерей (без внятного притока). Начальство просит меня оценить соответствие нормам и работоспособность системы и исправить, по возможности, с минимальными затратами.

С работоспособностью разобраться можно. С нормативностью сложнее, и я прошу помощи.

Как я понимаю, самая серьезная нормативная проблема - это использование естественного побуждения в многоэтажном здании. Во-первых, мне неясен смысл этого запрета. Во-вторых, помогите найти логические и нормативные дыры вот в таком построении:

1) Бутики не отделены от галерей сплошными стенами, соответственно, можно рассматривать каждый этаж, как единое помещение.
2) Согласно п.6.2 СП 7.13130 «Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.» Такой проем есть - это тот самый проем в перекрытии между 1-м и 2-м этажами.
3) Оба этажа трактуем как одно двусветное помещение, а здание, содержащее одно помещение, не многоэтажно.
4) Используем-таки в этом помещении дымоудаление с естественным побуждением, если найдем способ обеспечить и подтвердить расчетом его работоспособность.

ИОВ
Цитата(Torai @ 21.4.2017, 15:31) *
Проектировщик заложил механическую систему дымоудаления с компенсацией притоком из зоны бутиков и систему с естественным побуждением (зенитные фонари) в крыше над 2-м этажом над зоной галерей (без внятного притока). Начальство просит меня оценить соответствие нормам и работоспособность системы и исправить, по возможности, с минимальными затратами.

С работоспособностью разобраться можно. С нормативностью сложнее, и я прошу помощи.

Как я понимаю, самая серьезная нормативная проблема - это использование естественного побуждения в многоэтажном здании. Во-первых, мне неясен смысл этого запрета. ...

Атриум обычно рассматривается как одноэтажное помещение. Кроме того, именно для здания с атриумом требуется СТУ, в котором обычно и прописывают возможность применения ест. ДУ. А для двусветного помещения СТУ не требуется, хотя подход в расчётах, как и для атриума. Возможность применения ест. ДУ на последнем этаже здания обсуждали неоднократно, даже выкладывали конкретный полож. ответ на запрос во ВНИИПО.
После введения в действие ИЗМ 1 к СП 7 вопросов уже не будет. Тут выкладывали Презентацию скорых ИЗМ 1 к СП 7 - обратите внимание на изменения в п. 7.10 СП 7.

Возможно, для компенсации используются входные двери в здание - допускается по СП 7
Цитата
8.8. ...
Для компенсирующего притока наружного воздуха в нижнюю часть атриумов или пассажей могут быть использованы дверные проемы наружных эвакуационных выходов. Двери таких выходов должны быть снабжены автоматически и дистанционно управляемыми приводами принудительного открывания. Суммарная площадь проходного сечения открываемых дверей должна определяться согласно требованиям пункта 7.4 и по условию непревышения скорости воздушного потока в дверных проемах более 6 м/с.

Так что проверьте наличие авт. притворов - они могут быть учтены и не в разделе ОВ.

С моей точки зрения, одновременное применение мех. ДУ из зоны бутиков и ест. ДУ из 2-светного помещения довольно спорно. Полагаю, работоспособность и эффективность такого решения м.б. подтверждены только моделированием. С уверенностью могу сказать, что моделирования не было.
Torai
Спасибо за ответ и за ссылку! Стало яснее.

Двери я проверила в первую очередь. Очень мала площадь. Формально если учитывать расчетное значение удаляемого из двусвета дыма, не выполняется условие 6 м/с в проеме. Фактически, если учитывать физику процесса перетекания воздуха через двери, как через внезапное сужение, объем притока будет мал, так как располагаемое давление, создаваемое фонарями, невелико. Механический приток, заложенный в зону бутиков, бесполезен, так как бутики по границе с галереей отделены поверху противодымным экраном. Если пожар произойдет ночью при закрытых дверях в бутики, перетока приточного воздуха в галерею не будет. Надо корректировать/добавлять системы подпора, другого выхода я не вижу.

Цитата
С уверенностью могу сказать, что моделирования не было.
))) Не было)
Фактически, на объекте есть две дымовые зоны (бутики и галерея), отделенные друг от друга дымовыми экранами и витринами бутиков с фризом. Думала попробовать решить проблему за счет алгоритма срабатывания систем:

- при сработке дымовых датчиков в бутиках открываются клапаны в бутиках и клапаны подпора, открываются зенитные фонари, включаются вентиляторы дымоудаления и - через 30 сек - подпора.
- при сработке дымовых датчиков в галерее открываются зенитные фонари, клапаны подпора, через 30 сек включаются вентиляторы подпора, вентиляторы дымоудаления НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.
- при запуске системы спринклерного пожаротушения ДУ и ПП не включается.
- на щите управления дымоудалением разделить открытие зенитных фонарей + запуск систем подпора и запуск вентиляторов дымоудаления + запуск систем подпора.





ИОВ
Цитата(Torai @ 28.4.2017, 11:40) *
Двери я проверила в первую очередь. Очень мала площадь. Формально если учитывать расчетное значение удаляемого из двусвета дыма, не выполняется условие 6 м/с в проеме. Фактически, если учитывать физику процесса перетекания воздуха через двери, как через внезапное сужение, объем притока будет мал, так как располагаемое давление, создаваемое фонарями, невелико.

Это Ваши предположения/рассуждения или Вам известны все расчётные показатели по проекту (температура дыма/расход компенс. притока, располагаемое давление и потери в фонарях и дверях) ?

Цитата(Torai @ 28.4.2017, 11:40) *
...Надо корректировать/добавлять системы подпора, другого выхода я не вижу.

Во-первых, это не подпор, а компенсирующий приток.
А, во-вторых, если проект прошёл Экспертизу и получил полож. Заключение с конкретными проектными решениями, то при изменении решений нужно проходить заново Экспертизу

Цитата(Torai @ 28.4.2017, 11:40) *
Фактически, на объекте есть две дымовые зоны (бутики и галерея), отделенные друг от друга дымовыми экранами и витринами бутиков с фризом. Думала попробовать решить проблему за счет алгоритма срабатывания систем:

- при сработке дымовых датчиков в бутиках открываются клапаны в бутиках и клапаны подпора, открываются зенитные фонари, включаются вентиляторы дымоудаления и - через 30 сек - подпора.
- при сработке дымовых датчиков в галерее открываются зенитные фонари, клапаны подпора, через 30 сек включаются вентиляторы подпора, вентиляторы дымоудаления НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.
- при запуске системы спринклерного пожаротушения ДУ и ПП не включается.
- на щите управления дымоудалением разделить открытие зенитных фонарей + запуск систем подпора и запуск вентиляторов дымоудаления + запуск систем подпора.

Ваши 2 зоны разделены конструктивно (экранами) только в верхней части этажей, а в нижней - нет! Невозможно объяснить дыму, что в другую зону ему попадать нельзя.
Вы берёте на себя смелость определять алгоритмы в сложном случае - двусветном пространстве - без чётких указаний норм и моделирования процессов при пожаре в помещении. Ваши придуманные алгоритмы противоречат № 123-ФЗ, а также СП 60
Цитата
12.5 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. ...


инж323
Торай. а вы кто данному проекту? Вы пишите о проектировщике так, что это не вы. Далее зак. вы то чего рассматриваете в проекте? Он уже Р и экспертиза есть- вы хотите найти в проекте проколы и затребовать доработки? Алгоритмы работы систем что б отразили в проекте? Что? или просто страшновато поставить штамп в производство работ?
или вы от монтажников? Тогда вообще не понятно что у вас за вопросы.Вы их для чего озвучиваете?
Torai
Цитата
или Вам известны все расчётные показатели по проекту

Проектировщик предоставил расчеты. Известен расход удаляемого дыма, его температура, расход притока, гравитационный располагаемый перепад давления в фонарях.
Площадь двери (одной, с тамбуром) я вижу по чертежу. Т.е. рассчитать скорость потока в проеме при указанном расходе притока я могу. Что касается фактического расхода, то нужно знать не потери на двери, а коэффициент расхода в проеме (для прямоугольных проемов обычно принимают 0,64), плотность наружного воздуха и располагаемый перепад давления, который, очевидно, будет не больше, чем перепад в фонарях + ветровая нагрузка на фасаде здания. Ориентацию здания по сторонам света я определить не могу) Но беру худший вариант.

Цитата
Во-первых, это не подпор, а компенсирующий приток.
Оговорилась.

Цитата
А, во-вторых, если проект прошёл Экспертизу и получил полож. Заключение с конкретными проектными решениями, то при изменении решений нужно проходить заново Экспертизу
Решать, что и как будет с экспертизой, в мою задачу не входит, но с вами я совершенно согласна.


Цитата
Ваши придуманные алгоритмы противоречат № 123-ФЗ, а также СП 60
Но почему же противоречат? Из Вашей же цитаты, а кроме того в аналогичном СП 7.13130.2013 п. 7.20
Цитата
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.


То есть, либо от сигнализации, либо от тушения. Или я неправильно понимаю этот пункт? Далее, в нем же:

Цитата
Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании – расположением горящего помещения на любом из его этажей. ...Необходимое сочетание совместно действующих систем и их суммарную установленную мощность, максимальное значение которой должно соответствовать одному из таких сочетаний, следует определять в зависимости от алгоритма управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов


То есть, проектировщик даже обязан разработать алгоритм, не противоречащий, разумеется, пунктам норм.

Цитата
Невозможно объяснить дыму, что в другую зону ему попадать нельзя.
Согласна. Как и в том, что решение сомнительное и случай сложный. Поэтому я тут пишу, и спасибо вам за критический анализ. Альтернатива этому решению - рекомендовать начальству отдать проект на полную переделку, и перед этим хотелось бы убедиться, что рассмотрены все варианты.

Обратите внимание, что в алгоритме срабатывание систем дымоудаления привязано к сигналам дымовых датчиков. Если возгорание произойдет и датчики сработают в бутиках - включается механическое дымоудаление из бутиков и компенсирующий приток. Если дым при этом все же перетечет в галерею - откроются зенитные фонари и включится компенсирующий приток в галерее.
Если возгорание произойдет в галерее, то откроются зенитные фонари и запустится компенсирующий приток в галерее. Если при этом дым потечет все-таки в бутики - включится вытяжка и компенс. приток в бутиках.







инж323, Я зак данному проекту)
Цитата
или просто страшновато поставить штамп в производство работ?
Это. Проектные решения спорные.
ИОВ
Цитата(Torai @ 28.4.2017, 23:47) *
Проектировщик предоставил расчеты. Известен расход удаляемого дыма, его температура, расход притока, гравитационный располагаемый перепад давления в фонарях.
Площадь двери (одной, с тамбуром) я вижу по чертежу. Т.е. рассчитать скорость потока в проеме при указанном расходе притока я могу. Что касается фактического расхода, то нужно знать не потери на двери, а коэффициент расхода в проеме (для прямоугольных проемов обычно принимают 0,64), плотность наружного воздуха и располагаемый перепад давления, который, очевидно, будет не больше, чем перепад в фонарях + ветровая нагрузка на фасаде здания. Ориентацию здания по сторонам света я определить не могу) Но беру худший вариант.

То есть, либо от сигнализации, либо от тушения. Или я неправильно понимаю этот пункт?

То есть, проектировщик даже обязан разработать алгоритм, не противоречащий, разумеется, пунктам норм.

Обратите внимание, что в алгоритме срабатывание систем дымоудаления привязано к сигналам дымовых датчиков. Если возгорание произойдет и датчики сработают в бутиках - включается механическое дымоудаление из бутиков и компенсирующий приток. Если дым при этом все же перетечет в галерею - откроются зенитные фонари и включится компенсирующий приток в галерее.
Если возгорание произойдет в галерее, то откроются зенитные фонари и запустится компенсирующий приток в галерее. Если при этом дым потечет все-таки в бутики - включится вытяжка и компенс. приток в бутиках.

А в расчётах нет возможности увидеть что-либо внятное по компенс. притоку в двусветном помещении? Можно запросит у проектировщиков пояснения по компенсации.
В таком здании не м.б. только один выход - по нормам это расчётное количество, но не менее 2-х. При этом пож. выходы тоже могут использоваться для компенс. притока.

Неправильно понимаете - в зданиях предусматривается или только сигнализация или авт. пожаротушение. Что принимать - регламентируется СП 5 и/или Заданием на проектирование. Так что, управление системами ДУ/ПД блокируется с тем, что предусматривается в здании (либо сигнализация, либо авт. пожаротушение), а не Вашими желаниями. Желание Заказчика м.б. выражено в задании на проектирование, но только в сторону ужесточения (и увеличения стоимости, соответственно) - т.е., если по нормам достаточно сигнализации, то по Заданию на проектированию Заказчик может прописать авт. пожаротушение (а наоборот, в сторону послабления нельзя!). Вы пишете о спринклерном пожаротушении, значит, оно по проекту есть - тогда и включение систем ДУ/ПД блокируется с ним по нормам.

Алгоритм проектировщик не только должен разработать, он его уже разработал (на сколько правильно/логично/нормативно, конечно, вопрос) - у Вас д.б. раздел проекта, в котором разработана автоматизация систем ДУ/ПД. Вот как раз по алгоритму работы систем противодымной вентиляции и должны были проектировщики выдавать задание на разработку автоматизации своих систем. Так что, для начала, не придумывайте свой ненормативный алгоритм, а попытайтесь разобраться с автоматчиком в запроектированном разделе автоматизации - что/когда/от чего/в какой последовательности. При этом, я, конечно, допускаю, что алгоритм проектировщика м.б. не совсем правильным, и даже совсем неправильным.

Если Вы Зак этого объекта, то непонятно, почему написали
Цитата
Решать, что и как будет с экспертизой, в мою задачу не входит

Это как раз проблема Зака
Torai
Цитата
в зданиях предусматривается или только сигнализация или авт. пожаротушение
А если предусматривается и сигнализация и спринклерное пожаротушение, запуск которого происходит от теплового замка на спринклере (сигнализатора давления) и не связан с дымовыми датчиками?

Перечитала СП 5 и не нашла ничего противоречащего вышесказанному. Например:

Цитата
12.1.1 Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать:
а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании
двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения допускается
формирование команды от двух сигнализаторов давления.


и

Цитата
14.5 Пуск системы противодымной вентиляции рекомендуется осуществлять от дымовых или
газовых пожарных извещателей, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной установки
пожаротушения.



Цитата
о спринклерном пожаротушении, значит, оно по проекту есть - тогда и включение систем ДУ/ПД блокируется с ним по нормам.
- все-таки, по каким нормам?