Полная версия этой страницы:
Подбор расширительного бака
Уважаемые специалисты помогите пожалуйста подобрать расширительный бак на систему 400 м3, давление 0.4мПа.
Если возможно то и методику расчета.
Сходите на www.reflex.com.ru там найдете методику подбора
В том то и дело что заходила на этот сайт, и у меня по формуле получались нереальные числа.Например для объема 400м3, выходил расширительный бак на 13056 литров. Может все таки кто-нибудь подскажет как расчитать, и для примера подберет на 400м3 бак.
А Вы не напутали с объёмом системы? 400м3 - огромная система. Даже если вприкидку принять расширение воды 4%, плучается 16м3. На такую систему мембранных баков не будет. Значит - слив расширившейся воды и пополнение через станцию подготовки воды.
Ну хорошо, тогда все равно как люди подбирают баки?
по какой методике???Как по мощности подобрать бак?Например 9 МВт, теплообменник, какой бак поставить?
А вы программу подбора скачайте и посматрите чего она вам предложит поставить.
Возможно придется ставить установку Variomat с автомтической подпиткой и поддержанием давления в системе.
Собственно мощность есть, объем есть. дайте высоту системы относительно установки бака, температуру подачи и обратки, давление срабатывания пред. клапана, а там посмотрим.
На 9 МВТ даже не пытайтесь подбирать. Если считать нормально то на мегаватт при 95 градусах у программы получается примерно 1,6 м3 по Рефлексу (проверял вручную по методе его же и Зилмета). Правда там ГВС был никакой, а бак идет только на объем сетей и систем отопления. Ставьте регулятор до себя и слив в подпиточный бак, дешевле на порядки будет чем городить такой угол в который вся эта байда встанет + цена оборудования еще.
Цитата(Sela @ 7.8.2008, 14:14) [snapback]279895[/snapback]
как люди подбирают баки?
По разному...
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, еще одна табличка для побора объемов расширительных баков
Антон ЦГС
19.8.2008, 4:47
Добрый день!
Не знаю существует ли ещё необходимость в помощи, но на всякий случай выкладываю методику по которой сам подбираю баки!
Формулы в данном документы взяты из паспортов расш. баков.
DiM-Kiev
19.8.2008, 14:47
Зайди на сайт
http://www.pneumatex.com/У них есть и расширительные баки, и установки поддержания давления в системах компрессорные и насосного типов. И МВт и 10 МВт для этих установок не проблема.
А также программка онлайн подбора.
Представляет их в России и на Украине IMI-International.
Какие баки на 9МВт? Вы чего? Слив и подпитка.
Вот отсканировала для Вас методику, которую Reflex предлагал ранее. Она более подробная. Я ей пользуюсь. Может пригодится
pashenya
26.8.2008, 21:32
Цитата(Амиго @ 23.8.2008, 9:46) [snapback]284813[/snapback]
Какие баки на 9МВт? Вы чего? Слив и подпитка.
Можно согласиться , но если уж очень нунен бак или баки то ответьте Wizу:
Собственно мощность есть, объем есть. дайте высоту системы относительно установки бака, температуру подачи и обратки, давление срабатывания пред. клапана, а там посмотрим.
Не надо неправильно людей напралять. Потом будут кругом батаери баков. Лучше экономику скажите, а дальше все поятно будет.
alexius_sev
15.7.2009, 11:04
Люди ,а если бак присоединить к линии 150 градусов,есть методика подбора предварительного сосуда reflex "V" для защиты мембраны?
Интересно. А почему методики продавцов баков не учитывают температурное расширение металла трубопроводов? Остаточный воздух?
Есть нормативные методики?
извините , что влезаю......
но совсем запуталась...у меня объем системы 92 литра, котел 20.3 квт, по методике Рефлекс (настойчиво рекомендуют Ро= 1 бар , Рпк =2,5, Рн=1,3). получается что их таблице подбора нужен необходим бак на более чем 18 литров! не жирно ли???????? по другим методикам чуть больше 8 нужен, третьи гооврят 10 % от системы отопления! Где истина!!!!*??????
Цитата(ksu78 @ 15.9.2009, 19:43) [snapback]435124[/snapback]
извините , что влезаю......
но совсем запуталась...у меня объем системы 92 литра, котел 20.3 квт, по методике Рефлекс (настойчиво рекомендуют Ро= 1 бар , Рпк =2,5, Рн=1,3). получается что их таблице подбора нужен необходим бак на более чем 18 литров! не жирно ли???????? по другим методикам чуть больше 8 нужен, третьи гооврят 10 % от системы отопления! Где истина!!!!*??????
Истина закон Бойля — Мариотта: PV=const
Истину, пожалуй, не знает никто...

Воспользуйтесь собственными вычислениями.
В конце концов, если "18 литров - жирнО", то, может быть, "10%" - приемлемо ?
santeh200
24.3.2013, 12:56
Ребят привет подскажите какой
расширительный бак лучше взять, и какой давление там должно быть чтобы все было в порядке??
Расширительный бак лучше всего взять КРАСНЫЙ. И давление должно быть самое подходящее, такое что бы все в порядке было. (какой вопрос - такой ответ, ясновидящих тут нет). Аж стихами заговорил... Убивают такие вопросы...
Цитата(gloom11 @ 27.3.2013, 15:55)

Расширительный бак лучше всего взять КРАСНЫЙ.
Дамский какой-то...
Так же есть синие варианты - мужские)))) Весенняя суперакция - красим баки в любой цвет!!
Стальные еще есть - типа Platinum
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.