26.2.2014, 8:58
Здравствуйте. Есть заказчик, у которого имеется помещение, в котором будут стоять 12 системных блоков с мощными видеокартами. Я посчитал теплопритоки составляют 16 кВт. Помещение относится к серверным. Предлагаю ему прецензионный кондиционер либо сплиты с низкотемпературным комплектом. Его это не устраивает, хочет обойтись без кондиционирования. Есть ли в этом случае какие то другие варианты?
Есть холодные панели(балки), но это дороже, чем сплиты.
Skaramush
26.2.2014, 10:04
Если имелось в виду "обойтись без охлаждения", то теоретически способ есть. Но вряд ли системные блоки с мощными видеокартами предназначены для работы в аэродинамической трубе.
Gruz1709
26.2.2014, 18:43
А биткойн всё падает и падает... Вариант с большим воздухообменом самый оптимальный.
Добрый день!
Цитата(Gruz1709 @ 26.2.2014, 19:43)
А биткойн всё падает и падает... Вариант с большим воздухообменом самый оптимальный.
Дык, не факт, что для этого серверная готовится.
С Уважением,
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.