Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Weintek Mt8100i, Beckhoff Bx9000, Ethernet Ads/ams
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ktulu
доброго времени суток всем!
есть панель WEINTEK MT8100i, есть ПЛК BECKHOFF BX9000, задача подключить панель к ПЛК по ETHERNET ADS/AMS
что уже сделано:
BX9000 без проблем общается с KEP Server по BX/BC AMS драйверу,
панель без проблем общаетя с TWINCAT PLC, созданным и запущенным на ноуте,
подключить же панель к BX никак не получается
настораживает что в хелпе WEINTEK описано подключение именно к EMBEDDET PLC, т.е. CX-всякие вроде как,
заранее спасибо за ответы!
Олег_
протокол кодесиса для всех закрыт.
то что вайнтек умудриля добраться до тегов на Beckhoff Embedded PC под виндой, это вообще выше всяких похвал.
------------------
модбас в контроллере делайте, как в овене принято.
и по нему и стучитесь с панели в контроллер.
или панель меняйте на http://www.weintek.ru/MT600iWP.php т.е. или забудте про связку кодесиса с нормальными панелями, или делайте как в немецкой порнухе, через ж....
ktulu
"протокол кодесиса для всех закрыт."

...причем здесь CDS?, у CDS свой протокол CDS GATEWAY(...емнип...), он тоже входит в набор поддрживаемых WEINTEK,
у BECKHOFF свой ADS/AMS на транспорте TCP/IP + своя фича для RealTime Ethernet Communication...

"то что вайнтек умудриля добраться до тегов на Beckhoff Embedded PC под виндой, это вообще выше всяких похвал."

...до них можно через обычный VB + DLL добраться, спецификация интерфейса ADS/AMS открыта,
и сами BECKHOFF предлагают всякие DLL-ACTIVEX компоненты...

"модбас в контроллере делайте, как в овене принято."

...на ОВЕН ПЛК110 делал, причем свой писал, замапить +1000 тэгов через интерфейс ОВЕН-таргета умучаешься,
но сейчас не о нем речь...

"или панель меняйте на http://www.weintek.ru/MT600iWP.php"

...это вообще к CDS target visualization относится...

"или забудте про связку кодесиса с нормальными панелями, или делайте как в немецкой порнухе, через ж.... "

...через ж.. всегда успеется, мне кажется должно все нормально работать, наверняка кто-то здесь так уже делал...
serge197a
Бескофф и КДС у нас в Россие поддерживает "Пролог" г Смоленск.
Вы им напишите, они Вам все расскажут. Много информации можно найти на их же сайте.
Я к сожалению с Бескофф никогда не работал и могу только рекомендовать Пролог.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.