"протокол кодесиса для всех закрыт."
...причем здесь CDS?, у CDS свой протокол CDS GATEWAY(...емнип...), он тоже входит в набор поддрживаемых WEINTEK,
у BECKHOFF свой ADS/AMS на транспорте TCP/IP + своя фича для RealTime Ethernet Communication...
"то что вайнтек умудриля добраться до тегов на Beckhoff Embedded PC под виндой, это вообще выше всяких похвал."
...до них можно через обычный VB + DLL добраться, спецификация интерфейса ADS/AMS открыта,
и сами BECKHOFF предлагают всякие DLL-ACTIVEX компоненты...
"модбас в контроллере делайте, как в овене принято."
...на ОВЕН ПЛК110 делал, причем свой писал, замапить +1000 тэгов через интерфейс ОВЕН-таргета умучаешься,
но сейчас не о нем речь...
"или панель меняйте на
http://www.weintek.ru/MT600iWP.php"...это вообще к CDS target visualization относится...
"или забудте про связку кодесиса с нормальными панелями, или делайте как в немецкой порнухе, через ж.... "
...через ж.. всегда успеется, мне кажется должно все нормально работать, наверняка кто-то здесь так уже делал...