SUPERMAN
Уважаемые коллеги.Нужна скорость и ссылка на СНиП или ГОСТ, для максимальной разрешенной скорости движения воздуха в решетках и диффузорах в самих жилых и общественных помещениях (не уличные решетки, а именно в помещениях), в общественных и жилых зданиях.Заранее всем спасибо.
alexius_sev
Ну есть такое понятие, как аккустический расчет, и скорость воздуха в рабочем порстанстве. Вот по ним вы определите максимальную скорость в решетках.
SUPERMAN
alexius_sev Помещение санузла по акустическому расчету на одном из диффузоров, получилась 57 dBA, скорость 4,4 м/с , G=125 м3/час, диффузор DVS 100. На остальных диффузорах этой системы от 47 dBA до 54 dBA.Эта система обслуживает сан.узлы и душевые.
alexius_sev
СНиП 23-03-2003 Защита от шума.
Я вытяжных диффузоров влияние на скорость воздуха в рабочей зоне ничтожна (ее нет). Тогда остается шум)
SUPERMAN
alexius_sev нашел максимальный уровень шума по жилым помещениям в определенное время, а по санузлам и душевым не нашел.
OlegG
Цитата(SUPERMAN @ 4.3.2014, 23:32) *
alexius_sev нашел максимальный уровень шума по жилым помещениям в определенное время, а по санузлам и душевым не нашел.

И не найдете, т.к. люди там не находятся больше двух часов rolleyes.gif
s_sam
SUPERMAN, сан узлы не являются жилыми помещениями и уровни шума в них не нормируются, по этому если подходить с точки зрения СНИПа то можно и не считать
s_sam
А зачем Вам допустимые скорости? Они регламентируются для исключения образования дополнительного аэродинамического шума. А те превышения которые Вы получили скорей всего обусловлены недостаточной потерей шума по каналу.
alexius_sev
Цитата(s_sam @ 5.3.2014, 13:00) *
А зачем Вам допустимые скорости? Они регламентируются для исключения образования дополнительного аэродинамического шума. А те превышения которые Вы получили скорей всего обусловлены недостаточной потерей шума по каналу.

Да ладно? А шум проникающий из туалета в помещение? Надо рассчитывать этот случай. Ну если вы не хотите считать, то просто берите такой же уровень шума, как и для жилых помещений. Ну а если хотите превысить, то берите, рассчитывайте и доказывайте, что из туалета шум будет проникать в помещения в пределах допустимых значений.
s_sam
Цитата(alexius_sev @ 5.3.2014, 11:25) *
Да ладно? А шум проникающий из туалета в помещение? Надо рассчитывать этот случай. Ну если вы не хотите считать, то просто берите такой же уровень шума, как и для жилых помещений. Ну а если хотите превысить, то берите, рассчитывайте и доказывайте, что из туалета шум будет проникать в помещения в пределах допустимых значений.

А согласно какой методики я должен производить данный расчёт? Я с вами согласен, что нужно рассматривать данный вариант, но если подходить с точки зрения СНИПа и выполнения его требований по проектированю то это невозможно.
alexius_sev
Вроде в самом снипе 23-03 расписано