Цитата(s.enns @ 26.3.2014, 9:25)
а почему дымоход потянули в стене?
чем вызвано это удорожание?
Мой вариант - коаксиальный дымоход в шахте (
зеленый цвет), вы предлагаете вывести в стену, но все равно нужно выводить примерно на 2 м выше кровли (
красный цвет)
Вот нормативы:
СП 42 101- 2003Г.18 Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными
каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными
перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту
вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует
принимать равной высоте дымовых каналов.
САНПИН 2.1.2.2645-104.9. Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или плоской кровли на высоту не менее 1 м.
Вот цитата отсюда:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...st&p=664068Цитата
то есть вытяжная шахта не менее метра над кровлей, ..зона ветрового подпора от совмещенной кровли - 2 метра, то есть не менее двух метров
дымовая труба - не менее 2 м. над выступающими частями кровли - тоесть выше шахты на 2 м.
Может кому-то еще интересно, как решился вопрос - отпишусь.
Дымовая труба диаметром 400мм была установлена на расстоянии 1м по горизонтали от вытяжной вентшахты из с/у жилого дома. Устье дымовой трубы поднято над шахтой на 2,30м. Экспертиза нарушения норм в этом не усмотрела, замечаний не было.