Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста уже бьюсь с проблемой дня 2 и с гуглом дней 5 - решение так и не нашел.

Описание ситуации:

Имеется контроллер Carel pCO3 с установленной картой расширения (FieldBus) PCO100FD10 все это используется для подключения с pCOe (PCOE0004850).

Пробовали подключаться через Mod_pCOe, но в описании написано, что версия BIOS должна быть от 6.20, на нашем контролере 100% ниже 6.03 или какая-то такая... пробовали много вариантов настроек связь не пошла.

Пробовали вариант подключения по мануалу I/O expansions for pCO. Там есть запись "To check if an expansion is online, simply check the corresponding read-only system variable EXP_BOARD_TYPE1..2..3..4..5 ((where 1, 2, 3, 4, 5 identify the addresses of the expansions). If one of these variables is 0, the corresponding expansion is off-line." У нас переменные EXP_BOARD_TYPE всегда все в 0.

На модуле pCOe постоянно моргает красный светодиод (при всех попытках).

Где-то на форуме читал о необходимости настройки порта на контроллере, но как это сделать нигде информации не нашел.

Подскажите пожалуйста коллеги в какую сторону копать или где может быть затык....
Shpic
обновив BIOS до версии 6.20 и подключившись по протоколу MODBUS 3.0 через Mod_pCOe с помощью Help`a все завелось на ура. Тему можно закрывать. (Антон Головин помог тех.поддержка Carel)