В соответствии с РУПК-78 вы обязаны проверять каждые 2 года СППК на аппаратах, где нет коррозии, примерзания, полимеризации. В Норме указано, что РУПК-78 заменен на ИПКМ-2005,
хотя в самом ИПКМ-2005 об этом не говорится и статус применения последнего - добровольный. (вот тут я ошибся - обязательный и отменяет РУПК). Тем не менее можно принять ИПКМ-2005 приказом по предприятию к применению и вроде РТН не возражает. Тогда интервал поверки увеличивается до 4-х лет (вроде, проверьте). А снимать конечно надо, да. Проверка на специальных стендах проводится, наверное еще и методики и лицензии должны быть
UPD. Согласно ИПКМ периодичность 36 мес., т.е. 3 года. Но по распоряжению главного инженера срок может быть увеличен на 30% и там другие есть условия. ИПКМ на этом ресурсе:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31480