Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: запальнику не хватает время для розжига
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
qqqgod
запальнику не хватает время для розжига
5 секунд по программе идет и с первого раза не разжигается
посоветуйте что можна зделать в этой ситуацие пожалуста
P.S> подобное было и на другом котле увеличили время розжига с 5 сек до 13
но щас нет возможности программа заблокирована паролем
fiat135
что за котел?
qqqgod
КОТЕЛ ПТВМ
Лыткин
Цитата(qqqgod @ 2.4.2014, 18:18) *
КОТЕЛ ПТВМ

5 с. это максимальное время задержки при срабатывании защиты по факелу. Увеличение времени запальника приведёт к "хлопку". Задержка времени срабатывания запальника может быть вызвана большой длиной газопровода к запальнику или низким давлением газа на запальник (около 2500 мм в.ст.). Неустойчивая работа ЗЗУ может быть вызвана большой подачей воздуха при розжиге.
qqqgod
Цитата(Лыткин @ 3.4.2014, 8:48) *
5 с. это максимальное время задержки при срабатывании защиты по факелу. Увеличение времени запальника приведёт к "хлопку". Задержка времени срабатывания запальника может быть вызвана большой длиной газопровода к запальнику или низким давлением газа на запальник (около 2500 мм в.ст.). Неустойчивая работа ЗЗУ может быть вызвана большой подачей воздуха при розжиге.

я это понимаю и прошу совета как можно не поправилам разжечь без напряга (временно)
P.S> регулировкой подачей воздуха и растояния ззу в котле тоже пытались коректировать но почемута сбивается через некоторое время и оператроры опять не могут разжечься
фарсунки тоже подберали
defuser
Вручную факелом нет возможности?
qqqgod
Цитата(defuser @ 3.4.2014, 16:27) *
Вручную факелом нет возможности?

нет все компьютеризирована
Лыткин
Цитата(qqqgod @ 3.4.2014, 18:12) *
нет все компьютеризирована

Тогда только хороший наладчик-газовик. Наладчики КИПиА, как правило, плохо знают технологию.
Энерджайзер
Цитата(Лыткин @ 7.4.2014, 9:29) *
Наладчики КИПиА, как правило, плохо знают технологию.

А вот это вы напрасно. Хороший киповец сто очков вперед по технологии любому спецу может дать...
Лыткин
Цитата(Энерджайзер @ 7.4.2014, 9:34) *
А вот это вы напрасно. Хороший киповец сто очков вперед по технологии любому спецу может дать...

Хотел бы на такого посмотреть, а то за 50 лет стажа так и не нашёл. Может быть не там искал?
KYV86
1. Попробуйте поставить шайбу на газ в запальнике. Иногда просто в первые секунды работы не хватает воздуха (скорость газа высокая) для образования воспламеняющейся смеси.
2. Попробуйте смещать по оси запальник, иногда просто воздух от основной горелки сдувает смесь.
А вообще прислушайтесь к совету по поводу хорошего наладчика. Да и сами у него чему то научитесь. Опыт в таких вещах - одно из важнейших приложений к знаниям.
Лыткин
Цитата(Лыткин @ 7.4.2014, 14:02) *
Хотел бы на такого посмотреть, а то за 50 лет стажа так и не нашёл. Может быть не там искал?

В комплекте ЗЗУ даже есть металлические дроссели dу15. Если и это не знать, то бедный котёл.
qqqgod
с шайбой попробуем а так спасиба всем за советы если что пишите еще
P.S> дросселя все тоже перепробывали
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.