Цитата(Лыткин @ 3.4.2014, 8:48)
5 с. это максимальное время задержки при срабатывании защиты по факелу. Увеличение времени запальника приведёт к "хлопку". Задержка времени срабатывания запальника может быть вызвана большой длиной газопровода к запальнику или низким давлением газа на запальник (около 2500 мм в.ст.). Неустойчивая работа ЗЗУ может быть вызвана большой подачей воздуха при розжиге.
я это понимаю и прошу совета как можно не поправилам разжечь без напряга (временно)
P.S> регулировкой подачей воздуха и растояния ззу в котле тоже пытались коректировать но почемута сбивается через некоторое время и оператроры опять не могут разжечься
фарсунки тоже подберали