Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: увлажнитель воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
056_leon
На компрессорной станции по перекачке газа имеются аппараты воздушного охлаждения газа ( АВО газа). В летнее время температура наружного воздуха достигает высоких температур. Для повышения стабильности работы АВО в период летних температур специалисты рекомендуют установку системы увлажнения воздуха, состоящей из насосной станции, распределителей и фор-
сунок. За счет высокого давления в системе вода распыляется до высокой степени, что обеспечивает ее испарение на протяжении относительно короткого пути от воздухозабора до поверхности оребренных труб.
Вопрос.Кто-нибудь видел такие системы,каким образом они устанавливаются,как работают,схемы, чертежи? За любую информацию профессионалов буду очень благодарен.
polyakov.mo
Не видел, а в целом идея подходит для сухого климата. Если климат влажный - ерунда получится.
psgbel
Господа, добрый день! Вопрос у меня по увлажнению воздуха. Есть здание с помещениями с контролируемой влажностью. В воздуховоде после вентустановки пароувлажнитель CAREL, работает постоянно. Здание введено в эксплуатацию в январе при низком содержании влаги в воздухе. В помещениях мебель, книги, текстиль и т.д, стены гипсокартон. Есть ли методика расчета (хотя бы приблизительного), когда помещения выйдут на нужные параметры по влажности, т.к. сейчас вся влага поглащается стенами и мебелью и влажность скачет в большом диапазоне?
daddym
Цитата(psgbel @ 9.4.2014, 13:13) *
Есть ли методика расчета (хотя бы приблизительного), когда помещения выйдут на нужные параметры по влажности, т.к. сейчас вся влага поглащается стенами и мебелью и влажность скачет в большом диапазоне?

Есть методика, очень простая. Никогда не выйдут.
Если вы хотите чтото контролировать, предварительно будьте любезны это изолировать. Хотите держать температуру - обеспечьте теплоизоляцию, хотите держать влажноть - аналогично, пароизоляцию.

Цитата(056_leon @ 9.4.2014, 9:22) *
Вопрос.Кто-нибудь видел такие системы,каким образом они устанавливаются,как работают,схемы, чертежи? За любую информацию профессионалов буду очень благодарен.

Ничего особо экзотического. Скорее всего речь идет о форсунках ВД типа HiFog. Работает отлично, но нужно понимать возможные проблемы.
Во первых водоподготовка - форсунки забивает на раз, так что микрофильтры обязательны.
Во вторых снова водоподготовка - все минералы из воды эффективно превращаются в тонкую пыль летящую на оборудование.
В третих она родимая, не вздумайте подавать дистиллят. Молнии по всему помещению обеспечены.
056_leon
А именно схемы,место установки,принцип работы,как подать воду ?
daddym
Насос да трубы, че там особого.
Обычно небольшой шкаф с насосами контроллером и фильтрами, дальше разводка и трубы с форсунками.
По поиску Water Atomizing Nozzles выбираете конкретного производителя и у него смотрите...
056_leon
может кто устанавливал такую систему именно на аво газа,просто много вопросов сразу возникает.Какие форсунки,какое давление воды,какие насосы,какого диаметра трубы и т.д
mr.Pitkin
В вашем случаи это адиабатическое увлажнение. Имеет два положительных эффекта: увлажнение и понижение температуры (макс. эффект при высокой температуре и низкой влажности).

Бывают системы высокого и низкого давления. Низкого чаще всего используют когда на производстве имеется воздушный компрессор.

Более удобны в монтаже и эксплуатации системы высокого давления (70-80 бар)

Система состоит из плунжерного насоса высокого давления,водоподготовки и трубопроводов нейлоновой трубки на которой каждые 0,8-1,2 местра устанавливаются форсунки. В зависимости от поставленной задачи (увлажнение,охлаждение,пылеподавление) подбирают тип и кол-во форсунок.

Что касается водоподготовки достаточно использовать простые магистральные фильтры. Мы ставили 4 ступени от 100 до 1 микрон. Даже если форсунка засорится, то при стоимости 150-250 руб/шт., открутил старую, вкрутил новую и забыл...

Лучше использовать насосы с встроенным таймером.

Вот к примеру, посмотрите, на сайте все расписано http://tecnocooling.ru/how-it-works

В основном на рынке Итальянские системы, можно попробовать смесь отечественно-китайско-тайваньского производителя.

Цитата(daddym @ 9.4.2014, 13:49) *
Во вторых снова водоподготовка - все минералы из воды эффективно превращаются в тонкую пыль летящую на оборудование.

Данная проблема имеет место быть в системах ультразвукового увлажнения.
Skaramush
На данную проблему особо обращают внимание производители форсуночных увлажнителей высокого давления. Пример - Draabe по умолчанию насосный блок выполняет в моноблоке с осмотическим фильтром. А присутствует данная проблема в ЛЮБОЙ системе, производящей распыление воды. Её не может не быть по определению.
mr.Pitkin
Цитата(Skaramush @ 10.4.2014, 10:36) *
Пример - Draabe по умолчанию насосный блок выполняет в моноблоке с осмотическим фильтром.


Далеко не во все насосные блоки Draabe по умолчанию ставят осмотическим фильтры.
Если судить по BRAABE, то у них вода еще проходит через УФ лампу. Значит УФ тоже обязательно?

И в Питере, с его одной из самой мягкой водой в Европе, обязательно нужен осмос?

Знаю не меньше 5-6 объектов, где увлажнение производится форсунками с распылением непосредственно в помещении (типографии, чайная фабрика, деревообработка и т.п.)
Нигде нет проблем белого налёта, чудеса.

А вот в домашних условиях, когда используются обыкновенные ультразвуковые увлажнители, таки да, проблема имеет место быть.
daddym
Зависит от приложений и общего устройств системы. Есть у вас к примеру фильтр после увлажнителя. И насколько критично пылеобразование вообще.
К примеру перечисленные Вами производства сами по себе дают пыли на порядки больше. Чайная пыль, древесная пыль, бумажная пыль...
Skaramush
И какая где водоподготовка.
mr.Pitkin
В основном везде одинаковая: 3 ступени мех. фильтрации до 1 микрон + 4ая ступень спец. Фильтр в зависимости от бъекта (угольная засыпка, фильтр от железа и т.п.).
Skaramush
Правильно, а в квартирах для ультразвуковых?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.