Проектирую блочные котельные. Обычно при расчете легкосбрасываемых конструкций делали расчет остекления из расчета 0,03 кв. метра на 1 куб. метр свободного объема помещения котельной, если в котельной отсутствует ГРУ. При наличии ГРУ делали расчет остекления из расчета 0,05 кв. метра на 1 куб. метр свободного объема. Сейчас возник вопрос: если в котельной устанавливается только шкаф коммерческого учета газа без редуцирования приравнивать его в расчете к ГРУ (0,05) или брать как без ГРУ 0,03 кв.метра??
Собственно натолкнуло на мысль вот это:
"Для обеспечения взрывоустойчивости помещения для размещения линий редуцирования
газорегуляторного пункта и технологического помещения пункта учета газа в указанных помещениях
должно быть предусмотрено устройство легкосбрасываемых конструкций, площадь которых должна
быть не менее 0,05 кв. метра на 1 куб. метр свободного объема помещения."
Большое спасибо всем кто сможет помочь!