Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Защита от замораживания канальных калориферов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Romanich85
Здравствуйте! Есть калорифер для канала круглого сечения диаметром 200 мм. Подскажите, пожалуйста, как защитить данный калорифер от замораживания по воздуху (по воде защищен датчиком температуры обратной воды)? Ведь воздушные термостаты идут с длиной капиляра обычно начиная с 3 метров и таким капиляром можно всю площадь калорифера обмотать. Ссылка на калорифер ниже:

http://pokolenie-spb.ru/ventilyaciya/kalor...5_70_%D0%A1.htm
coverart
Не обязательно всю длину мотать, можно рядом с термостатом колечко капилляра оставить.
Romanich85
Больно много длины в кольце остается, да и как крепить капиляр к калориферу. Там же у термостата крепления есть специальные. Возникают сомнения можно ли их вообще там закрепить?
Kagamine Len
TF 18/HY длина капилляра 1,8 м
DBZ-05/HY Комплект для крепления капилярной трубки (6 шт.)
Ostic
У данфоса тоже есть 1,5 м. ( если не ошибаюсь). Производители говорят что не пользуется спросом, а под заказ пожалуйста. Должны быть.
Ostic
Вчера попался на глаза каталог ригельтехниковский: там от 0,6 м
kdu
А можно и 3м закрепить на калорифере, смотав капиляр спиралью...
DC-RU
Добрый день.
Есть термостаты Sontay Ltd. и с капилляром 2 м и с пружиной и врезные.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.