antipod66
5.5.2014, 10:13
Согласно ПБ 529 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления
2.1.6. Требования настоящих Правил распространяются на газопроводы и сооружения на них:
высокого давления I-а категории свыше 1,2 МПа на территории тепловых электрических станций к газотурбинным и парогазовым установкам;
высокого давления I категории свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включительно;
высокого давления II категории свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа включительно;
среднего давления III категории свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно;
низкого давления IV категории до 0,005 МПа включительно.
Расчетное давление - максимальное избыточное давление в газопроводе, на которое производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную эксплуатацию в течение расчетного ресурса.
Например для газопровода среднего давления рабочее давление может быть 0,3 МПа, какое при этом будет расчетное давление, тоже 0,3 МПа?
или учитывая
5.6.3. Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспечить сброс газа при превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%; верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов (ПЗК) не должен превышать номинальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%.
0,3*1,25=0,375 МПа?
Разъясните пожалуйста кто знает?
"Например для газопровода среднего давления рабочее давление может быть 0,3 МПа, какое при этом будет расчетное давление, тоже 0,3 МПа?" Вот именно для газопровода, а КПЗ, ПСК, регуляторы-это арматура. Они имеют свои тех. характеристики которые указаны в паспорте.
Цитата(antipod66 @ 5.5.2014, 11:13)

Согласно ПБ 529 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления
2.1.6. Требования настоящих Правил распространяются на газопроводы и сооружения на них:
высокого давления I-а категории свыше 1,2 МПа на территории тепловых электрических станций к газотурбинным и парогазовым установкам;
высокого давления I категории свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включительно;
высокого давления II категории свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа включительно;
среднего давления III категории свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно;
низкого давления IV категории до 0,005 МПа включительно.
Расчетное давление - максимальное избыточное давление в газопроводе, на которое производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную эксплуатацию в течение расчетного ресурса.
Например для газопровода среднего давления рабочее давление может быть 0,3 МПа, какое при этом будет расчетное давление, тоже 0,3 МПа?
или учитывая
5.6.3. Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспечить сброс газа при превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%; верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов (ПЗК) не должен превышать номинальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%.
Давление ПСК и ПЗК устанавливаются на давление за регулятором давления. Зачем ставить защиту на газопроводе? Для этого есть ГРС.
0,3*1,25=0,375 МПа?
Разъясните пожалуйста кто знает?
Давление ПСК и ПЗК устанавливаются на давление за регулятором давления. Зачем ставить защиту на газопроводе? Для этого есть ГРС.
Максимальное давление для каждой категории газопровода установлено техническим регламентом "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (Постановление Правительства №870. ПБ 12-529-03 заканчивают своё действие через два месяца).
Расчетное (проектное) давление - это давление в газопроводе, на основе которого сделаны расчеты в проекте. Оно может быть меньше, чем максимальное давление для данной категории газопровода.
Например: для газопроводов давлением 0,3 МПа могут применяться полиэтиленовые трубы с SDR17,6. А для газопроводов давлением 0,1 МПа можно применить полиэтиленовые трубы с SDR26. В данных случаях выбор труб определен расчетом, в зависимости от величины давления.
В больших городах ещё сохранились старые сети , котрые эксплуатируются при давлении 0,1 МПа и есть методы реконструкции, в которых используются полиэтиленовые трубы с SDR26.
При этом в пунктах редуцирования газа защитные и предохранительные устройства должны срабатывать при превышении величины давления по сравнению с РАСЧЕТНЫМ, а не максимальным для данной категории газопровода.
Да конечно 0,3МПа и будет. Это расчетные предельные показатели давления. Среднее давление 0,005МПа - 0,3МПа. Местный горгаз например выдает тех. условия на подключение и в нем указывает "газоснабжение произвести от газопровода среднего давления с максимальным давлением 0,3Мпа ; фактическое расчетное 0,15МПа". Расчет делаем значит на давление 0,15МПа. Допустим газ подходит к горелке, которая работает на давлении в диапазоне 0,003 - 0,3МПа. Настраиваем ее на рабочее давление 0,1 МПа., вот это давление будет уже рабочим. И соответственно ПЗК; ПСК настраиваются уже не на предельное давление а на рабочее т.е. 0,1МПа.
antipod66
6.5.2014, 20:57
я ещё больше запутался, давайте разберем на примерах:
1. Имеем ГРПШ вх.0,6МПа/вых.0,3. На выходе газопровод среднего давления. Рабочее давление после ГРПШ (настройка регулятора давления) пусть будет 0,3 МПа, в таком случае срабатывание ПЗК 1,25*0,3=0,375МПа.
Категория при этом остается "среднее давление"? ведь давление при неисправности реглятора давления превысит 0,3МПа
Расчетное давление (расчет на прочность) будет в таком случае какое?
Цитата
я ещё больше запутался, давайте разберем на примерах:
1. Имеем ГРПШ вх.0,6МПа/вых.0,3. На выходе газопровод среднего давления. Рабочее давление после ГРПШ (настройка регулятора давления) пусть будет 0,3 МПа, в таком случае срабатывание ПЗК 1,25*0,3=0,375МПа.
Категория при этом остается "среднее давление"? ведь давление при неисправности реглятора давления превысит 0,3МПа
Расчетное давление (расчет на прочность) будет в таком случае какое?
Столкнулась с тем, что в разных регионах по-разному к этому относятся. В некоторых (Рязань) чётко следят, чтобы на выходе из ШРП давление настройки не превышало х * 1,25 = 3000 Па, х = 2400 (или 0,24 МПа для среднего).
Но в большинстве (считаю это правильным) спокойно настраивают на 3000 и 0,3.
Цитата(antipod66 @ 6.5.2014, 23:57)

я ещё больше запутался, давайте разберем на примерах:
1. Имеем ГРПШ вх.0,6МПа/вых.0,3. На выходе газопровод среднего давления. Рабочее давление после ГРПШ (настройка регулятора давления) пусть будет 0,3 МПа, в таком случае срабатывание ПЗК 1,25*0,3=0,375МПа.
Категория при этом остается "среднее давление"? ведь давление при неисправности реглятора давления превысит 0,3МПа
Расчетное давление (расчет на прочность) будет в таком случае какое?
А что вы рассчитываете?
antipod66
7.5.2014, 12:28
Изначально вопрос такой
на территории ГПЗ пришла к нам труба с топливным газом для печей от технологии
от сепаратора, на нем стоит ППК, уставка 1,6 МПа.
То есть этой линии Ррасч.=1,6МПа, а рабочее 1,2 МПа.
Вот и думаем теперь по каким нормам водить. По ГС или по технологическим.
Но вопрос такой и раньше был, решил разобраться в целом.
может ли расчетное давление (расчет на прочность) выходить за пределы категории.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.