Ira-NUr
сомневаюсь в расстановке огнезадерживающих клапанов. Нужны ли они между венткамерой (пристрой к зданию) и самим зданием?
Странная Белка
Вы считаете тут людям заняться нечем? Выложили проект целиком, типа ищите, где там у меня венткамера и о какой стене идет речь.
Выложите пдф с конкретным местом и категориями помещений и стен.
Ira-NUr
это была небольшая хитрость с моей стороны ...конечно я хотела чтобы за одно и весь проект глянули поскольку вентиляцию проектирую редко. Но все равно спасибо за замечание. Выкладываю только венткамеру. Везде категория д.
Gruz1709
А если бы картинками выложили, то количество просмотревших было бы больше. ибо не у всех пдф браузерами открываются.
Странная Белка
А какой предел огнестойкости пересекаемой стены? Похоже, что она противопожарная.
Ira-NUr
да , противопожарная . Предел огнестойкости 1,5ч
Странная Белка
Тогда да, клапаны 90 минут.
6.22 Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами огнестойкости:

- EI 90 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 150 и более;

- EI 60 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 60;


В проект неплохо добавить фразу.

6.23 Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции, за исключением мест прохода воздуховодов через перекрытия (в пределах обслуживаемого отсека) в шахтах с транзитными воздуховодами, выполненными согласно подпунктам "б", "в" пункта 6.18 и подпунктам "а"-"в" пункта 6.20.
Wiz
Цитата
устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости

Вся тонкость вопроса в выделенном слове. Если предел огнестойкости нормирован, то нужно следовать пункту норм.
Но ведь не для каждой ограждающей конструкции есть требования по нормированию предела огнестойкости.
Те же перегородки между офисами и коридорами могут иметь предел огнестойкости из-за материала и толщины, но это не значит, что в них нужно ставить ОЗК на воздуховодах.