Здравствуйте коллеги. Помогите определиться с характером неисправности частотного привода на циркуляционном насосе TPE2000 (трехфазный). Насос включается на максимальные обороты с плавным разгоном при появлении напряжения питания. На панели управления индикация режима напор постоянный\пропорциональный ни один не горит, аварийный светодиод не горит, индикатор напора горит MAX(100%), индикатор производительности горит в среднем положении. Включение происходит независимо от положения внешнего переключателя ПУСК\СТОП. Преобразователь диффиренциального давления DPI переставлял на резервный работающий насос, с ним проблемы нет - замена на работе параллельного насоса не отразилась. Грешу на ПЧ, что можно предпринять в первую очередь?