Гризли
Раньше, когда лицензию на ОПО получали раз в 5 лет, непосредственно перед получением проводили экспертизу ОПО. Тоже раз в 5 лет.
Сейчас лицензия стала бессрочной, но вот про бессрочность экспертизы ничего не сказано - срок её у нас заканчивается на днях.
И в ФЗ 116 конкретно про проведение ничего не нашел. мы ничего не строим, не реконструируем, не ликвидируем. Только эксплуатируем.

Надо ли проводить экспертизу и с какой периодичностью?
KAADM
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности":

6. Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте подлежит экспертизе (если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия указанного устройства обязательным требованиям):
- до начала применения на опасном производственном объекте; (когда вероятно вы ее и делали)
- по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем;
- при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет;
- после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала не-сущих элементов такого технического устройства, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство.
7. Здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, подлежат экспертизе:
- в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проект-ной документацией;
- в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;
- после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений;
- по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы;
- при возникновении сверхнормативных деформаций здания или сооружения.
Гризли
Большое спасибо!
Как-то пропустил ключевое для меня слово "двадцать лет" и "срок службы".

Дополнение-вопрос:

4. Правила не применяются при проведении экспертизы опасного объекта при заключении договора обязательного страхования или в течение срока его действия в целях оценки вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, максимально возможного количества потерпевших и (или) уровня безопасности опасного объекта.


Я правильно понял, что если у нас заключен договор страхования, то экспертизу проводить не надо?
Эксплуататор газопровода
Цитата(Начальник котельной @ 23.5.2014, 10:01) *
Большое спасибо!
Как-то пропустил ключевое для меня слово "двадцать лет" и "срок службы".

Дополнение-вопрос:

4. Правила не применяются при проведении экспертизы опасного объекта при заключении договора обязательного страхования или в течение срока его действия в целях оценки вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, максимально возможного количества потерпевших и (или) уровня безопасности опасного объекта.


Я правильно понял, что если у нас заключен договор страхования, то экспертизу проводить не надо?

))) newconfus.gif clap.gif newconfus.gif , больше ни кому не говорите такое!!! прям вижу как Вас уже разыскивать начали !!! tomato.gif